5Ⅹ10铜50电缆一米出多少铜差3米长正轨搭接方法

根据50电缆一米出多少铜长度不同載流量也有不同50电缆一米出多少铜敷设方式,敷设环境都要考虑电气负荷的同时率也要考虑。

5-10mm的铜线承受50A的额定电流按照每个千瓦2A電流计算,能负载25KW的额定功率。

  但这是在额定时的持续工作电流.启动电流是额定的6-8倍

  在确保安全的前提下必须要有余量,选用负荷時应选20KW以下的功率。

24千瓦根据以下计算分析,10平方铜芯电线可以用380V24千瓦负载工作但还选择16铜芯平方的电线才能安全可靠保证送电。

先計算负载最大线电流再根据电线(缆)允许安全载流量选择合适的线径。三相平衡负载功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。由三相平衡负载功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ

U为线电压 三相是380V

cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 日光灯取0.5

你的24kw负载的线电流:

因为电机的启动电流是额定工莋电流的4~7倍,虽然启动时间很短但为了电路的安全运行,还是要考虑取1.5~3倍的启动电流你这里就考虑1.5倍的启动电流。

可按照100A选择空气开關等配电电器和线缆

根据计算的73A,按照某电线厂家的允许安全载流量表应该选择16平方铜芯电线才合适它允许电流大于100A;10平方铜芯电线雖然允许电流也大于73A,能够带动电机工作但遇到电机启动时,最大启动电流大于75A时线径就不够,因而会引发电路故障

经查电线电流對照表,1.5平方的铜线明线敷设安全载流约23A

  三相电的功率因数以0.85计算,

  则该线能承受的最大功率为:

三相电中的电功率的计算公式:

  三相电电器的总功率等于:3×相电压×相电流×功率因数COSΦ 【P= 3×相电压U(220V)×相电流I×功率因数COSΦ】

单相电可承受的功率计算:

单相供電时理论最大能承受5KW的功率。