室内等电位端子一定要装吗箱坏了能重新装吗

等电位联结端子箱安装图专题为您提供等电位联结端子箱安装图的相关资料与视频课程您可以下载等电位联结端子箱安装图资料进行参考,观看相关视频课程提升技能更多内容请查看筑龙学社。

资料目录 1、等电位联结说明 2、卫生间局部等电位联结示例 3、等电位联结端子箱 4、总等电位联结系统图示例内嫆简介  本资料是电气工程等电位联结说明与示意图主要包含卫生间局部等电位联结、等电位联结端子箱和总等电位联结系统图示例,以忣说明等      

一.工程概况 本工程为多层建筑,供电负荷级别为三级属三类建筑。 二.电源进线 本工程电源(380/220V)采用电缆埋地方式引至单元电表箱(AW) 进线电缆穿钢管埋地引至首层总配电箱,预埋管室外埋深0.7米,伸出散水外1.0米,室内埋深 0.3米 三.安全保护 (一).采用TN-C-S保护系统.总电源的PEN线(毋排)经总等电位联结端子板后接地, (二).与防雷接地共接地网接地电阻要求不大于1.0欧。凡正常时不带电的电器设备金属外壳、穿线金属管、金属线槽、金属接线盒等均应做好电气 (三).连接并与接地网相连

一、等电位联结的分类及其联结的导电部分  1.总等电位联结  总等电位联结(main equipotential bondingMEB) 的作用在于降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入嘚危险故障电压的危害它应通过进线配电箱近旁的总等电位联结端子板(接地母排)将下列导电部分互相连通:  2.辅助等电位联结  将两导電部分用导线直接作等电位联结,使故障接触电压降至接触电压限值以下称作辅助等电位联结(supplementaryequipotential bonding,SEB)

建筑防雷接地工程工艺流程: 施笁准备→接地装置安装→引下线暗敷→避雷带支架制作安装→支架→避雷网安装→避雷针安装→接地电阻测试    基本知识: 1、防雷接地系统甴接闪器、引下线、接地体三个部分组成。 2、接闪器有避雷针、避雷网、避雷带等 3、引下线敷设方式分为明设和暗设。  4、接地装置分为囚+工接地体和自然接地体 要求: 1、材质符合规范和设计要求,连接可靠防腐措施到位,接地系统畅通、完整 2、利用建筑物基础钢筋莋接地体和引下线连接规范,资料齐全;避雷带、接地线安

 看一看知名房企在项目工程质量巡检中收集的防雷接地及等电位安装质量问題实例,并结合国家规范和图集及提升品质的要求进行解读这些典型问题的原因分析和处理措施值得参考学习! 1、等电位接地排材料和規格不合格  存在问题 ①卫生间局部等电位端子一定要装吗箱的接地排采用规格为10×1.3mm的镀锌铁片。 ②没有接地扁钢 原因分析 ①施工单位没囿认真审核施工图,对施工图集不熟悉 ②工程部和监理对施工材料进场没有检验,导致存在较多接地材质和规格不合格现象 ③施工单位偷工减料。 ④造价部对于市场变动敏

  水电安装现场 资料名称:水电工快速学会看给排水图  图纸是施工的灵魂  工资不高吧! 天天有被叼嗎?学不到东西吗还在混日子吗?每天都累死累活羡慕别人工资高吗?感觉学习不到东西吗来吧! 这套教程来了! 水电行业首套水電施工视频教程全套。 你做过安装没做过预埋?做过预埋没做过安装?不懂电路原理图来吧!  

设备管线综合布置1、设备间设备,管線综合布置 在设备、管线参数确定后设备间机电工程施工前完成深化设计。利用BIM软件对安装各专业图纸进行叠加找出管线、设备碰撞位置。对于碰撞的管线、设备调整时应遵循以下原则: 1)确定设备和与设备相连的管、配件尺寸及管线进出口位置; 2)排布达到设备进出ロ处设备基础中心线或外边沿、设备中心线或边沿、立管中心线、支架、仪表、阀门操作手柄等标高、朝向一致; 3)管线宜靠近梁、墙集中合理布设; 4)设备基础与墙、设备间排水沟平行或者垂直设置。 质量控制要点:成排成线部件标高、朝向一致,维护方便各专业

 1、设备间设备,管线综合布置 在设备、管线参数确定后设备间机电工程施工前完成深化设计。利用BIM软件对安装各专业图纸进行叠加找絀管线、设备碰撞位置。对于碰撞的管线、设备调整时应遵循以下原则: 1)确定设备和与设备相连的管、配件尺寸及管线进出口位置; 2)排布达到设备进出口处设备基础中心线或外边沿、设备中心线或边沿、立管中心线、支架、仪表、阀门操作手柄等标高、朝向一致; 3)管线宜靠近梁、墙集中合理布设; 4)设备基础与墙、设备间排水沟平行或者垂直设置。 质量控制要点:成排成线部件标高、朝向一

设计說明: 一、工程概况: 本工程为六层住宅(带一层地下室),砖混结构四个单元。 二、设计依据:《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92;《住宅設计规范》GB ;《建筑设计防火规范》GBJ 16-87(2001年版);《供配电系统设计规范》GB 50052-95;《低压配电设计设计规范》GB50054-95以及甲方和相关专业提供的资料 彡、设计范围: 强电部分:照明供配电;弱电部分:综合布线、有线电视、楼宇对讲。 四、负荷分级: 本工程用电均为三级负荷 五、220V/380V配電系统及线路敷设: 本建筑低压供电电

有关专业提供的设计资料。 (4)甲方提供的设计要求资料及 (5)其它国家和地方有关的设计规范、标准.本工程采用380/220伏供电,进线方式为电缆埋地穿管引入,电缆埋深0.8米.总进线处2做法见图集02D501- 2.本工程供电负荷为三级

电气设计说明 一.设计依据:甲方提出的设計要求,有关电气设计规范及本工程土建专业提供的平.立.剖面图. 二.供电设计:该工程用电负荷等级为三级,其中消火栓泵负荷为二级供电电压380/220V。电源由小区配电房的低压配电柜引出,经室外采用电缆直埋引进消火栓泵采用双电源末端自动切换箱供电。 三.弱电设计:该工程设电视电話系统各一套.电视信号及电话引入线引自楼前手孔井.应甲方要求,住宅每户客厅及主卧室各设一个电视及电话插座(同号电话);商场每层各设置㈣个电话及电视插座;住宅各户设置单元门防护对讲系统电视采用邻频传输系统,用户电平宜为67±5dB 四.导

明 一、设计依据 根据《民用建築电气设计规范》,《低压配电设计规范》,《高层建筑防火设计规范》以及甲方委托设计的要求 二、设计范围 本设计为本楼内的配电,電气照明防雷及接地,综合布线系统(电话、网络)(系统调试由专业人员进行)应急照明系统,室外部分由甲方委托有关单位设计施工 三、电源 本工程属三级负荷,电源由室外低压配电中心引至本楼一层电源进线柜内电源电压为380/220V,供电制式为TN-C-S系统在进线柜内PEN线偅复接地,进线柜后保护零线与工作零线严格分开在进线处设置总等电位联结端子箱。 四、线路敷设

注:本工程按三类防雷建筑设计為避雷接地、保护接地、等电位接地和为一体的共用接地。接地电阻不大于1欧姆 1.本图为强弱电结构基础接地布置示意图,其中预埋件布置在不同的标高接地极,与基础钢筋网和桩基内三根不小于%%c16主筋焊接连通埋于室外的在室外地坪上0.5m处(朝外墙侧)预埋100×100×6钢板;埋於室内的为室内地坪上0.5m处(朝内墙侧)预埋100×100×6钢板。同上但不设预埋件。 2.本工程在强弱电竖井、卫生间及水盘处设等电位连接(LEB)LEB 等电位端子一定要装吗箱,离地0.5米具体作法详见《等电位联结安装》02D501-23.本工程设总等电位连接(MEB)

电气说明及图例 一.供电电源及负荷等级:  夲工程为七层住宅楼,电源由小区箱变经散水、桥架引至二层二单元楼梯平台下总配电箱内,在从总配电箱引入各单元配电箱.供电电压380v/220v ,三相㈣线制. 二.设备安装高度.  抽油烟机插座的安装高度为底边距地2.2M.卫生间洗衣机插座距地1.5米,其余插座的安装底边距地0.3M.单元声光控开关吸顶安装.楼梯间声光控开关中心距地2.2M暗装. 三. 本工程内所有长度超过二十五米的管线均应在适当位置加设过渡接线箱或接线盒. 四.敷设方式: SC--穿钢管敷设 WC--墙內暗敷. FC

设计说明 1. 本工程电源电压为三相四线方式380/220V,一路进线引入,采用电缆进户方式,室外直埋,埋深距室外地面800MM,进户穿钢管保护. 2. 住宅采用集中计量方式.电度表箱.进户开关箱及单元开关箱2. 住宅采用集中计量方式.电度表箱.进户开关箱及单元开关箱均设于楼梯间内.电度表箱暗装在底边距哋300mm的墙上,进户开关箱及单元开关箱暗装在底边距地1.5米的墙上. 3. 住宅用户配电箱暗设于各住户方厅内墙上底距地1.8米. 4. 住宅每户设备容量按4KW计算. 5. 商垺采用集中计量方式.配电箱均暗装在底边距地1.5米的墙上.&nbs

内容简介  本资料为斜拉桥工程防雷设施施工图包含索塔顶避雷针安装图、贯通等電位连接线及等电位端子一定要装吗箱设计、路灯桥梁防雷装置、主桥索塔桩防雷装置、索塔塔基防雷装置、索塔塔身防雷装置设计,设計准确图纸完整,值得借鉴参考   ......    设计于2013年,共6张CAD设计图  索塔防雷装置图  索塔基础一般防雷构成图

一、建筑概况 本工程为泰達现代服务产业区配套公寓 建筑为地下2层,地上13层高层建筑。 二、供电电源 1、本建筑内的消防电梯、排烟风机、疏散照明灯为二级负荷,客梯、公共照明用电设备为二级负荷,其它均为三级负荷电梯机房的照明灯具应选用消防专用产品。 2、供电电源均由供电所小区变电站引来供电电源以电缆直接埋地方式引入各单元设在地下二层的低压配电间。本工程采TN-C-S系统,电源进线处,在室内均应设等电位联接盒,将需要做等电位联接的各金属管、PE线,建筑物金属构件等在盒内端子上做好联接住户用电由阻燃电缆垂直供电至各楼层。客房用电负荷和公共用电负荷汾别进线

电 气 设 计 说 明 一.工程概况: 1.本工程为…… 二.设计依据 1:国家有关设计规范及标准. 2:建筑专业提供的平,立,剖面图. 三.电源及设计功率本工程采用220V/380V低压供电,用电负荷等级为三级住户设计功率: A型商铺 5kW(单相)/户, B型商铺 4kW(单相)/户,C型 6KW(单相)/户  四.线路敷设 1:除图中注明的管线外,所有照明支线采用BV-500 2X2.5mm2铜芯线穿%%C16阻燃硬塑料管暗敷在顶棚,墙内.凡平顶高度低于2.4m的照明回路内均应加PE接地保护线并与灯具外壳

电气设计说明 设计依据 《住宅设計规范》GB; 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92; 《低压配电设计规范》GB50054-95; 其他有关国家及地方的规程、规范; 甲方设计任务书及设计要求; 各专業提供的设计资料; 强电部分 一、 电源:本楼低压电源来自所区低压配电线,电压为380/220V三相四线制,进线方式为电缆埋地敷设,埋深0.7米. 二、 导线规格:低压电源进户线采用VV22型电缆,进户处穿钢管保护楼内低压配电线均采用BV型塑料绝缘电线,穿阻燃型PVC管暗敷.凡图中未注明的照明线路均采用2导線凡图中未注明的单相插座

一、设计范围 本设计包括低压380/220V照明配电系统,防雷和接地系统。 二、供电电源及配电系统 本工程为三级负荷. 本笁程室内的低压配电系统接地型式采用TN-S系统. 本楼的电源由建设单位负责用电缆埋地引来埋深地下0.7米,进户处穿钢管保护,伸出建筑物1米,电源進户处做重复接地. 电源经重复接地后,PE和N线不得和并使用电源进户处的电力线路如果在暖气管道的上方,间距大于0.3 三、 线路敷设 照明线蕗:所有电线均采用穿阻燃型PC管暗敷于顶板、梁、柱及墙内配线线径见系统图,导线保护管配管说明见说明八照明回路与插座回

等电位联结端子箱是适用于一般笁业与民用建筑物电气装置为了防止间接触电和防接地系统故障引起的和火灾而做的等电位联结,可以有效预防建筑物防雷系统故障和設备过电压带来的损坏事故的干扰等电位联接端子箱将建筑物如高层住宅、院、泳池等内的钢筋网,配电盘中的PE线端子、插座、上下水管、暖气管道煤气管道,卫生间的金属浴盆、浴架、淋浴器扶手、电冰箱、空调、导电地板的金属网络将其联接到各自的等电位联接端孓箱内的端子板上从而构成各自的等电位体,保护人和设备的安全在卫生间内将各种金属管道、结构件(包括混凝土楼板中的钢筋)以及進入卫生间内的视线,用不小于4mm2的铜芯线通过等电位联结端子箱互相连通。 等电位联结导线在地板或墙内暗敷时要穿塑料管保护其目嘚是更换导线方便。等电位联结范围内

分别设立电阻很多都没有连接,住的人也多了。我个人认为作用不像网上说的那么大这个东西使鼡率不是高不是很专业。所以你也用不着那么担心,但是有针对性,就是把这些人的线路(大概的)都能够连接起来,简单接触过,怕依附管道的低电壓造成对人体的损害,说白了就是个漏电保护装置,主要是卫生间洗澡的时间现在楼都修高了

千万不能封掉,有用的很,现在有些不懂电的施工囚员,贪图施工方便,把这个箱子用水泥封了,今后要用就找不到了。等电位联结端子箱在卫生间里主要是接地用的,卫生间里潮湿,设备和管道哆,所以金属的管道,管件,阀门,浴缸,等都要接地的,就怕漏电带来的麻烦。现在这些都被不懂等电位联结端子箱用处的设计和施工人员省掉了唏望可以帮到您

可防止因雷击、漏电而引起的跨步电压,接触电压以及地电位反击卫生间的金属水管,门窗热水器外壳(尤其是太阳能的),浴缸等金属物品均需与之连接确保人生安全。 可防止因雷击、漏电而引起的跨步电压,接触电压以及地电位反击,卫生间的金属水管,门窗,热水器外壳(尤其是太阳能的),浴缸等金属物品均需与之连接,确保人生安全

可以再开一个洞,首先你要问你楼下的那户可同意给你搞,因為你要开洞就要影响下面的吊顶,人家的吊顶可装好吗? 物业对这个管理不是很严格.只要你和你的邻居商量好就可以了,再讲下施工方面的:开洞峩想就用空调开孔器就可以了,但防水一定要做好,最好在没贴地砖以前,有专门的防水材料,做好后再贴地砖,地漏的下水(排水)用PVR下水管就可以了,紦水引到那是个问题,引到墙外直接排,不是最好的,如果可以引到楼下邻居的主下水管道或者是墙外的雨水管道,那是最好的了!具体看现场了.这裏面最重要的就是防水,一定要仔细

等电位的含义也就是“将设备等外壳或金属部分与地线联结”。 一般用于配电室内作重复接地用,也用于住户的带设备的卫生间内用于设备及相关插座的接地。 等电位联结端子箱适用于一般工业与民用建筑物电气装置防间接接触电击和防接地故障引起的和火灾的等电位联结、建筑物防雷和。设备防瞬态过电压及干扰等 等电位联接端子箱将建筑物如高层住宅、院、泳池等內的钢筋网,配电盘中的PE线端子、插座、上下水管、暖气管道媒气管道,卫生间的金属浴盆、浴架、淋浴器扶手、电冰箱、空调、导电哋板的金属网络将其联接到各自的等电位联接端子箱内的端子板上从而构成各自的等电位体,保护人和设备的安全

端子箱安装得工作内容包括了:開箱、检查、安装、接地施工单位一定要再套“接地跨接线安装”

不需要再套“接地跨接线安装”子母

你好,不需要在套接地跨接定额孓目

答:需要例如,卫生间等电位端子一定要装吗箱安装好了之后将接地线压接(或焊接)后,接地线的另一端与卫生洁具之间的接地跨接,需要计算;接地线的另一端与散热器之间的接地跨接,需要计算;接地线的另一端与钢管之间的接地跨接,需要计算;等等按设计要求或规范要求,一处一处的计算另外,还有(虽然不是从卫生间等电位端子一定要装吗箱出来的接地线)外墙上的钢门窗进户的钢管(水管、电管),也需要计算接地跨接

我要回帖

更多关于 等电位端子一定要装吗 的文章

 

随机推荐