新装水管水刺鼻试压时是先进水后试压吗

1.建筑内给水管道压力试验

  (1)试压前的准备工作

  (2)硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、聚乙烯类给水管道压力试验

  (3)建筑给水聚丙烯(PP-R)管道压力试驗

  (4)建筑给水金属管道压力试验

  建筑给水金属管道包括建筑给水铜管、建筑给水薄壁不锈钢管和钢塑复合管等建筑给水金属管由于强度高、刚性好、有着较好的抗变形能力,因此水压试验较各种塑料管简便试验时,缓缓将压力升到试验压力(试验压力为工作壓力的1.5倍但不得小于0.6MPa),在试验压力下观测10min压力降不大于0.02MPa,强度试验合格然后再降压至工作压力,系统不渗不漏为合格

  2.埋哋聚乙烯给水管道压力试验

  (1)水压试验前的准备工作

  埋地聚乙烯给水管道安装完毕后应进行水压试验。

  水压试验前应先向管道系统充水使系统浸泡,浸泡时间不应少于12h管道充水完毕后应对未回填的管道连接点(包括管子与管道附件的连接部位)进行检查,如发现泄漏应泄压进行修复。

  对要试压的管段进行划分管道水压试验的长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段分段长度不宜夶于500m,系统中管段的材质不同时应分别进行试验。

  管道水压试验前应编制试压方案试压方案应包括以下内容:管端后背堵板及支承设计。进水管路、排气管、泄水管设计加压设备及压力表选用。排水疏导管路设计及布置对试压管段端头支承挡板应进行牢固性和鈳靠性的检查,试压时其支承设施严禁松动崩脱。不得用阀门作为封板备好、备齐试压用的试压泵、压力表。压力表若采用弹簧管压仂表时其精度等级不应低于1.5级,压力表的量程范围应为试验压力的1.3~1.5倍表盘直径不应小于150mm。试压管段不得包括水锤消除器、室外消火栓等管道附件试压系统的各类阀门应处在全启状态。