光纤和Dp转换适合多大波特率与通讯距离对照表

这台电机不存在主从控制单独接受来自PLC的速度命令及启停指令。通过变频器面板看速度给定保持不变换了一台电机,在500K的波特率与通讯距离对照表下也是报过流故障,实际电流也不大但瞬间就报过流,实在想不通其中原因就改回1.5M的通讯波特率与通讯距离对照表,就稳定了PLC程序不动,仅仅修改硬件配置的通讯波特率与通讯距离对照表ABB ACS800的DP 通讯模块RPBA-01自动识别DP网络的波特率与通讯距离对照表及通讯格式。

自动识别的波特率与通讯距離对照表是1.5M

说明硬件是自适应支持这个波特率与通讯距离对照表最为稳定可靠你更改波特率与通讯距离对照表,导致通讯数据出现丢包戓是数据格式错误导致报警!

以下网友赞了您的问题:

提问者对于答案的评价:
左传 给出的解释或许正确的, 但在这一个DP网络中还有11个DP從站他们运行都正常,都能DP通讯自适应

了解了PROFIBUS的各个网络器件这里就PROFIBUS咹装的注意事项进行介绍,同时会结合一些现场的实例加以说明

设计一条PROFIBUS网络,首先需要了解PROFIBUS网络的拓扑规则:

②    每个网络理论上zui多可連接127个物理站点其中包括主站、从站以及中继设备;

③    网络的通讯波特率与通讯距离对照表9.6kbps~12Mbps,通讯波特率与通讯距离对照表与通讯的距離具有一定的对应关系(见表3);

④    每个物理网段zui多32个物理站点设备物理网段两终端都需要设置终端电阻或使用有源终端电阻;

⑤    每个網段的通讯距离或者设备数如果超限,需要增加RS485中继器进行网络拓展中继器zui多可串联9个;

⑥    每个中继设备(RS485中继器、OLM)也做为网络中的┅个物理站点,但没有站号;

⑦    网络支持多主站但在同一网络中,不建议多于3个主站;

⑧    在Step7软件中进行PROFIBUS网络组态时应当按照从小到大嘚顺序设置从站站号,且应该连续;

⑨    一般0是PG的地址1~2为主站地址,126为某些从站默认的地址127是广播地址,因而这些地址一般不再分配給从站故DP从站zui多可连接124个,站号设置一般为 3~125

⑩    如果网络中涉及到分支电缆,则应注意分支电缆的长度应当严格遵守PROFIBUS的协议规定比如:波特率与通讯距离对照表1.5Mbps时,网段中分支电缆总长度6.6米(表5)

?     用户如果使用了西门子的SIMOCODE 3UF7等产品时,就会涉及到网络中存在分支电缆的問题为了保证每个网段的分支电缆不超过规定长度,一般可以在每个抽屉柜内设计一个中继器进行物理网段的分割,同时还可以起到隔离干扰的作用

在进行PROFIBUS网络连接之前,首先应当考虑拓扑结构的设计是否有问题如果拓扑结构有问题,将来网络通讯很可能出现问题

另外,从波特率与通讯距离对照表与距离的对应关系中可以看到波特率与通讯距离对照表越高,则对应的通讯距离越近因而如果现場遇到PROFIBUS的通讯有通讯不上或者通讯不稳定的情况,也可以考虑先将波特率与通讯距离对照表降低再进行观察处理。

标准PROFIBUS通讯电缆的特性阻抗为150欧姆这与PB头的终端电阻设置为“ON”时的终端电阻值刚好匹配,如果选择普通的电缆其特性阻抗与终端电阻很可能不匹配,则通訊性能将会受到影响;

标准的PROFIBUS电缆往往是双层屏蔽的屏蔽效果比较好。另外标准通讯电缆是双绞的,因而对于信号在电缆内传输时自身产生的干扰也能够起到自我抑制的作用

PROFIBUS电缆在插头内接线时,须将屏蔽层剥开压在插头内的金属部分,该金属部分与当Sub-D插头外部的金属部分相连当将插头插在CPU或者ET200M等设备的DP口上时,则通过设备连接到了安装底板而安装底板一般是连接在柜壳上并接地的,从而实现叻屏蔽层的接地

由于接地有利于保护PLC设备以及DP通讯口,因此对于所有的PROFIBUS站点都要求进行接地处理即“多点接地”。

不同电压等级的电纜分线槽布线
高电压大电流的动力电缆,与小电压和小电流的电缆应该是分线槽布线同时线槽应盖上盖板,尽量全封闭;如果现场无法分线槽布线则将两类电缆尽量远离,中间加金属隔板进行隔离同时金属线槽要做接地处理(图24)。

图24  电缆槽架以及电缆在线槽内的處理

电缆槽架之间也的连接应该保证用金属连接部件大面积连接处理同时注意“接地”的连接。

图26 电缆桥架之间的连接以及接地处理

通訊电缆单独在线槽外布线时可根据情况采用穿金属管的方式,这样既可以保护通讯电缆不被损坏对于防止EMC的干扰也有好处,但注意外蔀的金属管需要接地(图25);

图27 现场的通讯电缆

图26中的电缆通讯直接暴露在外面很容易被压断,类似情况可考虑局部或者全部穿管

通訊电缆与动力电缆避免长距离平行布线
由于平行布线的两根电缆之间需要考虑空间电容耦合,因此为了避免相互之间的影响应避免平行咘线(图27)。

图28  通讯电缆在线槽内与动力电缆平行走线

在图27中通讯电缆不仅没有满足a. 或 b. 两条原则,反而与比较大的动力电缆平行布线這会导致该电缆比较容易受到动力电缆的干扰。

两根交叉布线的电缆相互之间不会因为容性耦合而产生干扰

图29  通讯电缆贴近金属板

通讯電缆应与大面积的金属板或“地平面”贴近。

通讯电缆过长时不要形成环状(图30)

图30 通讯电缆形成环

此时如果有磁力线从环中间穿过时,根据“右手定律”容易产生干扰信号。

在图30中尽管背板是比较大的金属板,但由于项目已经完成因而不存在电缆长度变化的可能,因此还是建议用户将过长的电缆剪短放入柜内的电缆槽内。

通讯线连接的设备应做等电势连接
PROFIBUS 连接的站点可能分布较广为了保证通訊的质量,一般要求所有通讯站点都应该处于同一个电压等级上即应当都是“等电势”的(图31)。

图31 通讯站点之间应做“等电势”处理

洳果两个站点的“地”之间不等电势则当两个设备分别各自接地时,将会在两个接地点之间产生电势差此时电流会流过通讯电缆的屏蔽层,从而对通讯产生影响因此应该在两个设备之间进行等电势的绑定。

可以用等势线将两个设备的“地”进行连接等势线的规格为:铜 6mm2 ,铝 16mm2钢 50mm2 。

当然这里不是要求所有的现场都需要增加额外的等势线而增加成本,只是建议在出现接地点电势不相等的情况时如果影响到通讯,或者可能造成设备损坏则应当想办法加以改进。

如果由于接地点本身的原因造成了通讯不稳定比如某个系统的“地”本身存在着很强的干扰,则在此处将屏蔽层接地反而会对PROFIBUS通讯造成影响因而此时应该考虑首先处理好“地”,然后再将PROFIBUS屏蔽层接地