(1)使用方法 ①兆欧表放置平稳牢固被测物表面擦干净,以保证测量正确 ②正确接线:兆欧表有三个接线柱:线路(L)、接地(E)、屏蔽(G)。根据不同测量对象进行相应接线,如图1-18、图1-19所示测量线路对地绝缘电阻时,E端接地L端接于被测线路上;测量电机或设备绝缘电阻时,E端接电机或设备外壳L端接被测绕组的一

    ①兆欧表放置平稳牢固,被测物表面擦干净以保证测量正确。

②正确接线:兆欧表有三个接線柱:线路(L)、接地(E)、屏蔽(G)根据不同测量对象,进行相应接线如图1-18、图1-19所示。测量线路对地绝缘电阻时E端接地,L端接于被测线路上;測量电机或设备绝缘电阻时E端接电机或设备外壳,L端接被测绕组的一端;测量电机或变压器绕组间绝缘电阻时先拆除绕组间的连接线將EL端分别接于被测的两相绕组上;测量电缆绝缘电阻时E端接电缆外表皮(铅套)上,L端接线芯G端接芯线最外层绝缘层上。

    ③由慢到快搖动手柄直到转速达120r/min左右,保持手柄的转速均匀、稳定一般转动1min,待指针稳定后读数

    ④测量完毕,待兆欧表停止转动和被测物接地放电后方能拆除连接导线

    ②测量前,应切断被测设备的电源并对被测设备进行充分的放电,保证被测设备不带电用兆欧表测试过的電气设备,也要充分放电以确保安全。

    ③被测对象的表面应清洁、干燥以减小测量误差。

    ④兆欧表与被测设备间的连接线应用单根绝緣导线分开连接应使用专用测量线。两根测试线不可缠绞在一起也不可与被测设备或地面接触,以避免导线绝缘不良而引起误差

⑤測量时,摇动手柄的速度由慢逐渐加快并保持在120r/min左右的转速,测量1min左右待读数稳定下来才是准确的结果。如果被测设备短路指针指零,应立即停止摇动手柄以防表内线圈发热而损坏仪表。

    ⑥测量电解电容器的介质绝缘电阻时应按电容器耐压的高低选用兆欧表,注意电容器的正极接“L”负极接“E”,不可反接否则会使电容器击穿。

    ⑦测量电感性或电容性设备时例如大容量电动机、电力电容器、电力电缆等,除测前须放电测量完毕后也应充分放电后再拆线。测量时“L”线的处理应遵循“先摇后接先撤后停”的原则。

    ⑧被测電缆停电后应采取必要的安全技术措施被测电缆的另一端应有人看守或装设临时遮拦,挂警告牌

    ⑨当兆欧表没有停止转动和被测物没囿放电前,不可用手触及被测物的测量部分或进行拆除导线的工作。在测量大电容量的电气设备绝缘电阻时在测定绝缘电阻后,应先將“L”连接线断开再降速松开手柄,以免被测设备向兆欧表倒充电而损坏仪表

    ⑩测量前,还应掌握环境温度及相对湿度以便进行绝緣分析,当湿度较大时应接屏蔽线。测量时注意与附近带电体的安全距离,必要时应设监护人

    ?防止无关人员靠近,人体不得接触被测端和兆欧表上的接线端测量时,测试人员应注意与周围带电体保持安全距离应远离大电流导体和强磁场。

    ?禁止在有雷电时或邻菦有高压设备时使用兆欧表以免发生危险。