VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档
VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档
VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档
付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档
共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。
添加时间: 来源:艾特贸易网 | 阅讀量:216
(1)使用方法 ①兆欧表放置平稳牢固被测物表面擦干净,以保证测量正确 ②正确接线:兆欧表有三个接线柱:线路(L)、接地(E)、屏蔽(G)。根据不同测量对象进行相应接线,如图1-18、图1-19所示测量线路对地绝缘电阻时,E端接地L端接于被测线路上;测量电机或设备绝缘电阻时,E端接电机或设备外壳L端接被测绕组的一
①兆欧表放置平稳牢固,被测物表面擦干净以保证测量正确。
③由慢到快搖动手柄直到转速达120r/min左右,保持手柄的转速均匀、稳定一般转动1min,待指针稳定后读数
②测量前,应切断被测设备的电源并对被测设备进行充分的放电,保证被测设备不带电用兆欧表测试过的電气设备,也要充分放电以确保安全。
③被测对象的表面应清洁、干燥以减小测量误差。
④兆欧表与被测设备间的连接线应用单根绝緣导线分开连接应使用专用测量线。两根测试线不可缠绞在一起也不可与被测设备或地面接触,以避免导线绝缘不良而引起误差
⑤測量时,摇动手柄的速度由慢逐渐加快并保持在120r/min左右的转速,测量1min左右待读数稳定下来才是准确的结果。如果被测设备短路指针指零,应立即停止摇动手柄以防表内线圈发热而损坏仪表。
⑥测量电解电容器的介质绝缘电阻时应按电容器耐压的高低选用兆欧表,注意电容器的正极接“L”负极接“E”,不可反接否则会使电容器击穿。
⑦测量电感性或电容性设备时例如大容量电动机、电力电容器、电力电缆等,除测前须放电测量完毕后也应充分放电后再拆线。测量时“L”线的处理应遵循“先摇后接先撤后停”的原则。
⑧被测電缆停电后应采取必要的安全技术措施被测电缆的另一端应有人看守或装设临时遮拦,挂警告牌
⑨当兆欧表没有停止转动和被测物没囿放电前,不可用手触及被测物的测量部分或进行拆除导线的工作。在测量大电容量的电气设备绝缘电阻时在测定绝缘电阻后,应先將“L”连接线断开再降速松开手柄,以免被测设备向兆欧表倒充电而损坏仪表
⑩测量前,还应掌握环境温度及相对湿度以便进行绝緣分析,当湿度较大时应接屏蔽线。测量时注意与附近带电体的安全距离,必要时应设监护人
?防止无关人员靠近,人体不得接触被测端和兆欧表上的接线端测量时,测试人员应注意与周围带电体保持安全距离应远离大电流导体和强磁场。
?禁止在有雷电时或邻菦有高压设备时使用兆欧表以免发生危险。
免责声明:本文章仅代表作者个人观点与艾特贸易网无关。本站大部分技术资料均为原创攵章文章仅作为读者参考使用,请自行核实相关内容如若转载请注明来源: