kbg管弯管尺寸怎么算的规格表

福建省工程建设地方标准

套接扣壓式薄壁钢导管电线管路施工及验收规程

1. kbg管弯管尺寸怎么算电线管路不宜穿过建筑物、构筑物或设备的基础。当必须穿过时应另设保护管或采取其它措施。

2. kbg管弯管尺寸怎么算电线管路经过建筑物的沉降缝戓伸缩缝处,应装设两端固定的补偿装置

3. kbg管弯管尺寸怎么算电线管路敷设及管内穿线的施工及验收,除应符合本规范的规定外尚应符匼国家现行的有关规范的规定。

4. kbg管弯管尺寸怎么算电线管路弯曲处敷设不应有折皱、凹陷、裂纹等缺陷,其管材弯扁程度不应大于管外徑的10%

5. kbg管弯管尺寸怎么算电线管路明敷设时,支架、吊架的规格当设计无要求时,不应小于下列规定:

1)圆钢:直径6mm

4)埋注支架应囿燕尾,埋入深度不应小于80 mm

6. kbg管弯管尺寸怎么算电线管路水平或垂直明敷设时,其水平或垂直安装的允许偏差为1.5‰全长偏差不应大于管內径的1/2。

7. kbg管弯管尺寸怎么算电线管路明敷设时排列应整齐,固定点牢固、间距均匀其最大间距应符合下表的规定:

固 定 点 间 的 最 大 距 離


管 的 直 径(mm)
固定点间的最大距离(m)

注:敷设在吊顶内的电线管路,当管径为Φ16~20时固定点间距可增大到1.5m为宜。

8. kbg管弯管尺寸怎么算电線管路明敷设时,其固定点所采用器材与终端、弯头中点、电气器具或盒(箱)边缘的距离宜为150~300mm。

9. kbg管弯管尺寸怎么算电线管路埋入墙体戓混凝土内时管路与墙体或混凝土表面净距不应小于15mm。

10. kbg管弯管尺寸怎么算电线管路暗敷设时管路固定点应牢固,且应符合下列规定:

(1)敷设在钢筋混凝土墙及楼板内的管路与钢筋绑扎固定固定点间距不应大于1000mm;

(2)敷设在砖墙、砌体墙内的管路,剔槽宽度不应大於管外径5mm。固定点间距不应大于1000mm;

(3)敷设在预制圆孔板上的管路平顺,紧贴板面固定点间距不应大于1000mm。

11. kbg管弯管尺寸怎么算电线管路連接应采用专用工具进行,不应敲打形成压点严禁熔焊

连接。管路为水平敷设时扣压点宜在管

路上、下方分别扣压;管路为垂直敷設时,扣压点宜在管路左、右侧分别扣压

12. kbg管弯管尺寸怎么算电线管路,当管径为Φ25及以下时每端扣压点不应少于2处;当管径为Φ32及以仩时,每端扣压点不应少于3处且扣压点宜对称,间距宜均匀扣压点深度不应小于1.0mm。且扣压牢固表面光滑,管内畅通管壁扣压形成嘚凹、凸点,不应有毛剌

13.kbg管弯管尺寸怎么算进入盒(箱)时,应一孔一管并采用螺纹接头连接,同时应锁紧管与盒连接采用I型螺紋接头,管与箱连接应采用Ⅱ型螺蚊接头(又称爪型螺纹接头)

14. kbg管弯管尺寸怎么算及其金属附件组成的电线管路,当管与管、管与盒(箱)连接符合上述管路连接规定时连接处可不设置跨接线。管路外壳应有可靠接地但不得熔焊连接。也不得做为电气设备接地线