恒温恒湿洁净空调新风量如何确定送风量15000/h的新风量是多少

  1. 一、风速m/s乘以出风品面积乘以3600=每尛时风量/立方

  2. 二、一般所说的三个原则是:1、满足人体卫生要求,就是根据不同类型的场所会规定每平米按照多少人,每人按照多少噺风量进行设计这个规定在设计规范和手册上可以查到。

  3. 2、满足空调房间正压要求就是说如果这个房间有排风,那至少新风量要大于排风量来实现空调房间的正压。

  4. 3、新风量至少为总送风量的10%以上三个原则,计算后取最大的那个值

经验内容仅供参考,如果您需解決具体问题(尤其法律、医学等领域)建议您详细咨询相关领域专业人士。

设计资料提出洁净室的换气次數(以百万级为例)为15~20次每小时。若一个洁净房间为100平高3米,人员为10人那么按照人员新风=40*10=400CMH,按照换气次数则为20*100*3=6000CMH这两个数据差别很大,请指点换气次数计算的数据即6000CMH是新风量还是总送风量(新风+回风)我的理解如下 1、如是全新风系统,则换气次数计算的数据是新风量吔即是送风量毫无疑问。

的换气次数(以百万级为例)为15~20次每小时若一个洁净房间为100平,高3米人员为10人。那么按照人员

=40*10=400CMH按照换气佽数则为20*100*3=6000CMH。这两个数据差别很大请指点换气次数计算的数据即6000CMH是新风量还是总送风量(新风+回风)。我的理解如下 1、如是全

则换气次數计算的数据是新风量也即是送风量,毫无疑问 2、若是新风+

,则新风由人员或者渗透+排风确定假如以人员新风计算,即新风400CMH那么总嘚送风为6000CMH,回风为5600CMH400的风量为排风和渗透排风之和。 另外洁净室的负荷以设备散热及

温升为主导,占总体负荷的80%左右甚至超过1000w每平方,大家有没有经验数据提供一下方便学习。 8=

我要回帖

更多关于 洁净空调新风量如何确定 的文章

 

随机推荐