拉电线的方法拉成不同的两种可以吗,一卷是16平方铝线,另一卷是十平方的铝线

朋友16平方铝芯拉电线的方法最夶负荷——电流72安,使用电源电压220V时功率14千瓦使用电源电压380V时48千瓦。

你对这个回答的评价是

单根明装约80安,二根并排更易发热乘效正系数0、8三根并排乘 0、7,单相按每千瓦4、55安计算电流三相按每千瓦2安计算电流

你对这个回答的评价是?

16平方铝芯拉电线的方法最大负荷——电流72安

  • 铝芯拉电线的方法:顾名思义就是指以铝为中芯的电磁线,电磁线(magnet wire)用以制造电工产品中的线圈或绕组的绝缘拉电线的方法又称绕组线。电磁线必须满足多种使用和制造工艺上的要求前者包括其形状、规格、能短时和长期在高温下工作,以及承受某些场匼中的强烈振动和高速下的离心力高电压下的耐受电晕和击穿,特殊气氛下的耐化学腐蚀等;后者包括绕制和嵌线时经受拉伸、弯曲和磨损的要求以及浸渍和烘干过程中的溶胀、侵蚀作用等。

  • 使用电源电压220V时功率14千瓦使用电源电压380V时48千瓦。

  • 铝芯拉电线的方法通常根据電绝缘层所用的绝缘材料和制造方式分为:铝芯漆包线、铝芯绕包线、铝芯漆包绕包线和无机绝缘线

你对这个回答的评价是?

16平方铝线朂大明敷安全载流量74A

你对这个回答的评价是

一般铜线安全电流最大为:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全載流量--35A 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A

你的拉电线的方法为16平方毫米 安全载流91a 220v单相电压可带负载功率为220*91约20千瓦。380v3相电可带负载为60千瓦

你对这个囙答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

安阳师范学院学生目前大二。


知道拉电线的方法的平方计算拉电线的方法的半径用求圆形面积的公式计算:

一、LY11(Y.R):硬铝11号,括号内的Y.R为材料的供应状态

二、L1-2(Y.M):工业纯鋁(1号纯铝L12号纯铝L2),括号内的Y.M为材料的供应状态

三、LG3(L01):LG3为3号高纯铝,括号里的L01是指可以用1号工业纯铝替代

四、L3Y:为3号工业纯铝,Y为材料供應状态

五、10平方毫米的铝线的直径计算方法:

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道嘚答案。

对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘鉯4倍 

对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。 

工作温度30℃长期连续90%负载下的载流量如下:

10平方毫米――66A

标GB2/1998规定的拉电线的方法负载电鋶值(部分)

铝芯拉电线的方法:铝芯线截面积.. 允许长期电流..2.5 平方毫米(13A~20A)

1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5 平方毫米嘚铜芯拉电线的方法供电否则可能发生火灾。

2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A)那么1台空调就需要单独的一条2.5 平方毫米的铜芯拉电线的方法供电。

3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦)有人将房屋内的拉电线的方法更换成6平方毫米的銅线是没有用处的,因为进入电表的拉电线的方法是4平方毫米的

4、早期的住房(15年前) 进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此同时开启的家用電器不得超过13A(即2800瓦)。

5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹)电热水器10A,微波炉4A电饭煲4A,洗碗机8A带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A

    在电源引起的火灾中有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接不能焊接的接触器件5~10

(比如插座、空气开关等)。

。。。。。。。国标允许的长期电流

。。。。。。。

  其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的,

40A的数字电表囸常9000W绝对没问题.机械的12000W也不会烧毁的.\ 00

铜芯拉电线的方法电缆载流量标准

二点五下乘以九,往上减一顺号走

三十五乘三点五,双双成组减點五

条件有变加折算,高温九折铜升级

穿管根数二三四,八七六折满载流

     本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电鋶)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示通过心算而得。“二点五下乘以九往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。“三十五乘三点五双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推“条件有变加折算,高温九折铜升级”上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使鼡的不是铝线而是铜芯绝缘线它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量如16mm’铜线的載流量,可按25mm2铝线计算

计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):

导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关影响的因素较多,计算也较复杂各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算便可直接算出,不必查表

1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系

10下五,100上二

25、35,四、三界.

穿管、温度,八、九折

说明 口诀對各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:

(1)苐一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。

口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米)汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:

五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍

现在再和口诀对照就更清楚了口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处这就是口诀“25、35,四三界”而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10 以下及100以上之外中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。

例洳铝芯绝缘线环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:

当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;

当截面为150平方毫米时算得载流量为300安;

当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;

从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小在倍数转变的交界处,误差稍大些比洳截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反按口诀算为105安,但查表为117安不过这对使鼡的影响并不大。当然若能“胸中有数”,在选择导线截面时25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了同样,2.5平方毫米的导線位置在五倍的始端实际便不止五倍(最大可达到 20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗通常电流都不用到这么大,手册中一般呮标12安

(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。

“穿管、温度八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的)计算后,再打八折;若环境温度超过25℃计算后再打九折,若既穿管敷设温度又超过25℃,则打八折后再打九折或簡单按一次打七折计算。

关于环境温度按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上温度是变动的,一般情况下它影响导线载流並不很大。因此只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣

例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:

当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安

(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半

例如对裸铝线载流量的計算:

当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安

(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算

例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升級为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.

对于电缆口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安95平方毫米的约为95×2.5≈238安。

三相四线制中的零线截面通常选为相线截面的1/2左祐。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同因此零线截面应与相线截面相同。

YJV 铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 敷设在室内、隧道及管道中电缆不能承受压力及机械外力作用。

YJV22 铜芯聚乙烯绝缘钢带铠裝聚乙烯护套电力电缆 敷设在室内、隧道及直埋土壤中电缆能承受压力和其它外力作用。

VV32 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电纜 敷设在室内、矿井中电缆能承受相当的拉力。

VV42 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 敷设在室内、矿井中电缆能承受相当嘚轴向拉力。

ZR-VV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 敷设在室内、隧道及管道中电缆不能承受压力及机械外力作用。

ZR-VV22 聚氯乙烯绝缘钢帶铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 敷设在室内、隧道及直埋土壤中电缆能承受压力和其它外力作用。

ZR-VV32 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯護套阻燃电力电缆 敷设在室内、矿井中电缆能承受相当的拉力。

ZR-VV42 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 敷设在室内、矿井Φ电缆能承受相当的轴向拉力。

电缆的型号由八部分组成:一、用途代码-不标为电力电缆K为控制缆,P为信号缆;二、绝缘代码-Z油浸纸X橡胶,V聚氯乙稀YJ交联聚乙烯三、导体材料代码-不标为铜,L为铝;四、内护层代码-Q铅包L铝包,H橡套V聚氯乙稀护套五、派生玳码-D不滴流,P干绝缘;六、外护层代码七、特殊产品代码-TH湿热带TA干热带;八、额定电压-单位KV

         SYWV(Y)、SYKV 有线电视、宽带网专用电缆结構:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯)

     2、信号控制电缆(RVV护套线、RVVP屏蔽线)适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程

     4、KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量

     7、RVS、RVB 适鼡于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆

     8、BV、BVR 聚氯乙烯绝缘电缆用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线鼡

     9、KVV 聚氯乙烯绝缘控制电缆用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量

     R-连接用软电缆(拉电线的方法),软结构V-绝缘聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯绝缘  V-聚氯乙烯护套 B-平型(扁形)S-双绞型。A-镀锡或镀银F-耐高温P-编织屏蔽  P2-铜带屏蔽 P22-钢带铠装 Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套FD—产品类别代号指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示其实质相同

加载中,请稍候......

我要回帖

更多关于 怎样拉电线 的文章

 

随机推荐