海尔变频空调故障代码大全转一会就停是什么故障

海尔变频显示F12故障代码维修案例汾析
海尔变频金超人KFR--36GW/(BPJF)故障为开机F12故障代码,不出风室外机无供电,通讯线无电压

初步判断故障在内机板,目测内机板无明显故障測量无明显故障,仔细观测发现风机模块因为多次维修引脚很多应经快断了索性取下来焊接在背面,拆下来了忽然来电话了一不小心模块点地上了,拿起来发现模块是陶瓷基板的碎了买了块内机板子,装好故障代码消除外机电源交流220V有了,外机控制板电源板红灯亮

因为是冬天制热模式开机试机,可以开机不能制热外机开机不到一分钟外机停转,内机没故障代码买回来的内机板和原机的主控芯爿型号不一样,怀疑是不是芯片信号不同所致重新换上原机内机板,拆掉淘宝购买的内机板风机模块通电故障依旧是F12,仔细测量板子無原件损坏怀疑是数据问题,拆下内机板存储器94C46 DIP8脚存储器换到原机板上,通电开机可以开机故障依旧,据此判断室内机已经修好了就是数据问题引起的F12代码。

检查室外机主板用水洗过去模块的插排插针有严重腐蚀氧化,全部用烙铁直接焊接在主板上通电故障依舊,内机感温头用热毛巾包裹好制冷模式开机测试缺制冷剂,加氟0.3制冷效果不错,可以长时间开机关机后制热模式再次开机故障依舊,这个机子外机一共有四个感温包分别是板温外温,吐出除霜四个,测量环境温度8度除板温外传感器阻值为外温19K,吐出12K除霜19K,按照我自己经验这三个传感器的应该一样的拿了个10k的传感器测量阻值刚好是19K,果断代换吐出风传感器,再次开机故障排除试机1小时正常。出风口温度41°,环境温度8°关机的时候维修间的温度已经18°了。

看过《海尔变频空调故障代码大全显示F12故障代码维修案例分析》的人还看了以下文章

海尔KFR-50LW/V(BPF)变频空调使用过程中无规律的出现E1故障代码,技术人员说是功率模块接触不良这样低级的问题会常常出现在国际名牌的产品上,很郁

采纳数:1 获赞数:4 LV2

维修师傅说:外机风扇抱死不转了修复后正常了再加一点制冷剂收费200元。

你对这个回答的评价是?

此为空调报DC过电流故障检查电源与电脑板及接線方面的问题。

你对这个回答的评价是