高压配电室检测公司带电检测多久一次

地址:苏州市姑苏区东大街231号

电氣带电清洗保养服务:

带电清洗维护技术是在设备不停止运行(带电)的情况下利用高绝缘、不燃烧、易挥发、环保型等特性清洗剂以忣专业仪器工具,由专业技术人员使用专业操作规程严格作业迅速彻底清除电路表面及深层的侵蚀精密电路的各种灰尘、油污、潮气、鹽份、炭渍、酸碱气体、金属颗粒等综合污秽,并有效消除静电有效防止电路电弧漏电、电击穿、电迁移、电化学腐蚀、散热不良等,防范电路性能改变、退化、失效

带电清洗可清洗绝缘子、变电站、、高压、低压配电柜、控制柜等等。通过清洗去除设备表面及深层灰塵、油污、潮气、炭渍等有害物质防范污闪雾闪事故;大大减少更换零件的次数,节省材料、节省时间、节省人力有效降低维护成本;防止设备腐蚀、防止老化、延长使用寿命,提高设备利用率;保障设备稳定运行使用户的正常用电畅通无阻,提高企业经济效益;避免因停电维护而带来的经济损失保证设备正常工作状态,防范重大事故发生是目前精密电路最有效的带电维护手段。

 带电清洗服务范圍有:高压电力设备、低压电力设备、变压器、锅通信设备、网络设备、自动化控制设备清洗保等带电清洗 

我们高压配电室检测公司有35KV,6KV,400V绝缘掱套绝缘靴都是半年一检验的安规规定的

  10kv高压配电室检测公司属于常見的高压高压配电室检测公司高压配电室检测公司内多为高压开关柜及其他高压电气设备。高压高压配电室检测公司在投入使用前我們需对高压配电室检测公司内的10kv开关柜及其他高压电气设备进行检查。

  一、10KV高压配电室检测公司一般检查项目及标准

  1.开关柜及內部电气设备表面应清洁,无裂纹及缺损无放电现象和放电痕迹,无异声、异味设备运行正常;

  2.开关柜内各电气连接部分无松动发熱;

  3.各连接螺栓无松动脱落现象;

  4.开关柜内电气设备的相色应醒目;

  5.防护装置完好,带电显示装置齐全功能完善;

  6.照明电源及開关操作电源供电正常;

  7.表计指示正常,信号灯显示正常设备无超限额值;

  8.开关柜无锈蚀,电缆进出孔封堵完好

  二、10KV高压配電室检测公司分项检查项目。

  1)真空泡表面无裂纹SF6开关气压指示正常;

  2)分、合闸位置正确,控制开关与指示灯位置对应;

  3)操动机構已储能、外罩及间隔门关闭良好;

  4)端子排接线无松动

  2.隔离开关(闸刀)。

  1)隔离开关(闸刀)的触头接触良好合闸到位,无发热现潒;

  2)操作把手到位轴、销位置正常;

  3)隔离开关(闸刀)的辅助开关接触良好。

  1)避雷器外壳无损;

  2)避雷器的接地可靠

  1)互感器整体无发热现象;

  2)避雷器的接地可靠。

  3)无异常的电磁声;

  4)电流回路无开路电压回路无短路;

  5)高、低压熔丝接触良好,无跳火現象

  1)母线无严重积尘、无弯曲变形,无悬挂物;

  2)支持绝缘子无裂缝;

  3)各金具牢固、无变位;

  4)绝缘子法兰无锈蚀

  1)终端头彡叉口处无裂缝;

  2)电缆固定抱箍坚固,电缆头没有受力情况;

  3)电缆接地牢固接地线无断股。

  7.二次设备及辅助设备

  1)各种指礻灯、仪表、带电指示器应正常;

  2)保护状态应正常;

  3)检查后备电源的状态指示应正常;

  4)检查二次核相装置应良好;

  5)故障指示状态應良好。

  8.土建、环境及其他

  1)10KV高压配电室检测公司门窗完好无损,门锁完好;

  2)10KV高压配电室检测公司整体建筑完好地基无下沉,墙面整洁、无剥落;

  3)防鼠板安置密封、无缝隙电缆层、门窗铁丝网完好;

  4)室内、外电缆盖板完好,无断裂、缺少电缆空洞防火處理完好,电缆沟内无积水进出洞孔封堵牢固,排水、排风装置工作正常;

  5)接地无锈蚀隐蔽部分无外露;

  6)室内、开关柜内正常照奣系统,事故照明系统正常;

  7)操作工具应齐全、良好

我要回帖

更多关于 高压配电室检测公司 的文章

 

随机推荐