微型接触器上线发热发热正常吗

  交流接触器上线发热导线发熱的原因比如:导线选择偏小、端子接触不良 、接触器上线发热选择偏小 、启动过于频繁等。下面我们再逐一分析:

  导线截面积选擇这个已经是老生常谈的话题了当导线选择偏小时,由于导线细、电阻大在电流大的时候发热更多、温度更高。

  在选择导线截面積时可以根据导线安全载流量表格或者口诀来选择。

  根据经验估算20A以下用1.5平方铜线,20-30A选2.5平方铜线30-40A选4平方铜线,40-50A选6平方铜线50-70A选10岼方铜线,70-100A选16平方铜线100-120A选25平方铜线。如果需要穿管或者高温环境电线再放大一级。比如30A电流穿管或者高温就需要4平方线铜线

  上媔经验估算适用于短距离,如果是长距离的话还需要考虑电压损失。

  端子接触不良一般都是因为长时间缺少维护螺丝松动而导致壓的不够紧。当端子没压(接)紧时端子和导线之间的接触电阻会变大,电流通过端子就会引起端子发热甚至会烧掉端子。所以需要萣期维护检查各端子有没有松动

  另外当端子没压紧时,相当于在端子和导线之间串联了一个电阻电流通过时会产生压降,线路末端电压会变低一样会引起电线电流变大。

  交流接触器上线发热容量选择偏小会引起接触器上线发热发热接触器上线发热发热会通過电线铜芯传递给电线,造成接触器上线发热附近线路温度偏高

  电机的启动电流非常大,一般为工作电流的4-7倍我们平时在配线时,一般是根据电机额定电流来选截面积电机启动时线路电流比较大,电线也是允许短时间过载的但是电机如果频繁启动时,线路长期處于过载状态造成温度升高。所以在配线时也需要考虑电机是否频繁启动。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题請联系本站作侵删。 

交流接触器上线发热起动时由於铁芯和衔铁之间的空隙大、电抗小,可通过线圈的激磁电流很大往往大于工作电流的十几倍,如频繁起动使激磁线圈通过很大的起動电流,因而引起线圈产生过热现象严重时会将线圈烧毁。因为它的线圈也是负荷有电流通过,但是不能过热超过75°就需要检查了。

  1. 交流接触器上线发热起动时,由于铁芯和衔铁之间的空隙大、电抗小可通过线圈的激磁电流很大,往往大于工作电流的十几倍如频繁起动,使激磁线圈通过很大的起动电流因而引起线圈产生过热现象,严重时会将线圈烧毁因为它的线圈也是负荷,有电流通过但昰不能过热。超过75°就需要检查了。

  2. 1、专家对中国电器交易网说到如果交流接触器上线发热有点发烫 要仔细判别一下,可能有以下3种:1)触头发热、2)进出线端发热、3)线圈发热

    2、中国电器交易网说到如果交流接触器上线发热线圈发热,主要是铁芯闭合不好线圈电流夶发热。

    3、进出线端发热;进出线端螺丝松动中国电器交易网说到可能是交流接触器上线发热造成接触不良。

    4、触头发热电流大或触頭接触不良,中国电器交易网说到如果交流接触器上线发热接触不良原因是长其使用有烧融、或触头压力的问题、或者铁芯闭合不好;