三相电机改单相电机后能长时间运转用什么电机吗

这个在技术上是可以实现的只昰要加装。并且不同功率的三相电机改成单相运行需要的电容的容量也不一样需要通过公式计算。电机的接线方式也要改变
这需要比較专业的维修来做。
三相电机改为单相运行以后功率会比原来的额定功率有所下降,这也是要考虑的问题
顺便说一下。如果在家里只囿220伏的单相电又有需要用三相的电机。可以用来实现变频器的功率要根据电机的功率来选择。

单相和三相的区别: 1. 单相电即单根火线囷一根零线构成的电能输送形式单相是220伏电压。由于安全的原因目前通常使用单相三线制多一根地线,地线绝缘皮用黄绿双色


2. 三相電是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。能产生幅值相等、频率相等、相位互差120°电势的发电机称为三相发电机;以三相电源供电的电路,称为三相电路。U、V、W称为三相,相与相之间的电压是线电压,电压为380V。相与零线之间称为相电压电壓是220V。
在我国的系统中输变电都是三相的只是配电环节进行区分,如果是工业用刀(或称动力电)就配三根相线一根零线(三相四线制)或再加根接地线(三相五线制)如果配到民用(或称市电)就配一根相线和一根零线,一根接地线

浅谈三相电机改单相电机

     (3)在机外設离心开关使用时极不方便,能否将其取消从别的方面改进。
     (4)
所配电容器易损有没有一种比较简单的方法计算工作电容和启动电容嘚容量。
1
.单相异步电机较同容量的三相异步电机体积大运行性能差,所以我国现在只做小容量的单相异步电机现有产品功率从几瓦箌13kW左右。考虑到改接后电机的安全、经济运行及性价比后原则上我们可以把1kW及以下三相异步电机改为单相电容运转式异步电机,把1175kW三相异步电机改为单相电容启动与运转异步电机
2
1kW及以下三相异步电机改接时,应该选用正品油浸式金属膜纸介电容做附加电容電容的耐压必须选取450V以上。电容量按C=146In选取式中In为三相异步电机额定电流,算出数值后取整数再寻找相适应的电容即可。
3
1kW及以下电機接线方法如图l所示原电机接线盒内Y”型接法连片不动,把选好的电容C并接在UlV1之间把零线接在Ul端,火线接在wl端即可;如电机反转则接在wl端的相线不动,把原先接在u1端的零线改接在Vl端即可改变电机转向。 41175kW之间的三相异步电机改接时也应该选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。电容器的耐压Uc=22Un选取Un为三相电机额定电压,运转电容Cp=1600*In/Un);启动电容CN=(23)CP
以上式中:Uc表示启动、运转电容的两端所承受的电压,Cp表示运行电容器Cn表示启动电容,In表示三相异步电机额定电流Un表示三相异步电机额定电压。
5
11-75kW电機的接线方法如图2所示将原电机接线盒内的连片全部拆除,用156mm2塑铜线做特制联片分别把W2V2端子,U2W1端子相连接相线直接接在W1端,零线接在U1端运行电容Cp跨接在U1V1端,启动电容Cn和速度继电器的常闭触点Sr串联后接在U1V1端即可如电机反转,则W1端接相线不动把原接在u1端的零线改接在Vl端,即可改变电机的转向 6.图1、图2中,Qs为空气开关型号为DZ5—20系列或其他,空气开关的热脱机动作额定电流按电机额定電流选取FU为熔断器,型号为RLl—15系列熔体电流按该电机额定电流的25-3倍选取。如果电机启动频繁或者启动时间长,则空气开关熔体选擇应适当加大一点但不宜过大。图2Sr为速度继电器的常闭触点当电机转速达到额定值的7580%时,其断开
     7
.最后需要注意的是,改接後的电机输出功率只能达到原来三相运行时的60%且启动力矩小,不宜满负荷启动文中如有不妥之处,请同行高手批评斧正 笔者专职從事电动机的维修工作,现将11年的工作经验汇编如下。
式中:In为电机额定电流单位为
A”。Un为电机额定电压单位为V”。cosQ为功率因數取0507。电容c2的容量公式:C2=(14)C1
这种方法可提高电机的功率,如图3所示电容ClC2的容量同上,C3=2ClR=025UI
如图4采用一只电感L和一只電容C从单相电源获取三相对称电压,电机应按三角形连接并注意L的载流量及C的耐压。当电机为22kWC可取254uFL可取78mH
对于功率为23kW的三相電动机,移相电容的容量需达到200300uF或更大由于要求其耐压高,使电容的体积大、价格高图5的电路实际是一个双向电子开关。实验证明当电动机绕组为三角形连接时,若旋转速度不超过1500转/分启动装置能有效地与之配合工作。 注:(1)方案234中的电容要选纸介油浸电容戓金属化电容等无极性电容器耐压最好是600V以上的。(2)方案234中如电机转速太快,可加大负荷或减小容量;如太慢,可减轻负荷或增大容量,必须经多次试验调整(3)改后的功率明显比原机小,在使用时必须留有余量(4)由于农村电网线路质量差,电线线径偏细或接头哆。在电机工作时请测量电机盖内接线柱的电压,如低于200V必须查明线路。否则电机发热严重也易损坏电容,以及电机无力
三相异步电动机(380V)改接在220V单相电源中使用最简便方法有两种:一是电容移相法;二是电感电容移相法。问题中提到的发热快、电容易损是改接方法錯误或所用电容不合适而造成的下面分别介绍:
(1)如果三相电机属Y”形接法,改接方法见图1所用电容C的容量C=2800IU(uF),式中:I是原电机额定電流单位A”;U是现单相电源电压,单位V”,通常取220屯容器耐压应为(根2*U)以上,通常取400V
(2)
如果三相电机属
“△”形接法,改接方法見图2也就是将三角形顶点的两个接线端焊开,串入一个工作电容CW同时再并联一个启动电容CS。其中CW的容量为CW=I×10 6次方/(440*314)(uF)I仍为原电机额定笁作电流,单位ACS的容量为CS=(3236)CW,两电容耐压均要求在450V以上图2K2为外设离心开关,也可用10Ω的彩电消磁电阻代替,但启动力矩稍小。
(1)
若三相电机属
Y”形接法可按图3接入一个电抗器,电抗器的电感量L=15U2次方)/[2πf-sin(60-φ)]单位毫亨。式中u为单相电源电压一般为220Vf为市电频率,一般为50Hzφ为电动机额定负载时的功率因数角
     (2)
若三相电机属
“△”形接法,可按图4接入电抗器和电容器电抗器电感量选取公式同上,但工作电容CW=S x2πfU2次方)(uF)CS=(3236)CW式中,S——电动机原额定视在功率单位W”;fφU的意义同上。
    
有必要指出上述方法中各电容器一定要选交流油浸电容器。三相电机改接成单相运行后输出功率将降为原来的70%以下。 近年来从城镇厂矿退役的电动機,因价格便宜陆续流入农村。但由于农户家中普遍只有单相电源.要使用三相电动机带动机械设备就显得十分不便且又存在三相电動机改制单相电动机成功率不高的问题。本人只是出于业余爱好想对《家电维修》今年第546页征答中的问题,逐一与广大同行及这位征答先生共同讨论限于本人经验少,水平低烦请各位同行对于文中的不妥之处,予以指正在此顺表谢意。
    
征答问题四是三相电动机改為单相电动机普遍存在的一个问题
对于第一个小问题(问题原文略,以下同样)这是必然性的问题。即便是成品的单相电动机其带动负載的性能较功率相近的三相电动机也要差一些。这就好比三个年轻力壮的小伙子共同负担100公斤的负载.每人只平均负担3333公斤;如果减詓两个人,由一个负担则这个人就显得
小了(其实不是这个人小,而是这个负载对于一个人来说量加重了)。因为你把三楿电动机改成了单相电动机劲小是很必然的事情。
    
由于单相电动机使用方便构造也较简单,但效率和功率因数低所以这種电动机仅仅适用于功率要求不大的机械设备上,如手电钻、鼓风机、电风扇等
    
第二个小问题。如果将改造后或成品单相电动机应用于彡相电动机的配套机械当负载量未减时,那么发热快就是必然的因为这时对这台单相电动机来说,是负载加重了应当减小负载量的彡分之一甚至二分之一。
当减轻负载后若启动不易和发热的问题仍无改善,则表明起动所用的电容或电阻(或启动绕组)参数与实际不合鈳调换数值不等的电阻或电容一试,一般就能解决问题如果问题仍无法得到解决,则应增加启动绕组圈数这一步改造很麻烦,需要根據电动机功率计算出启动绕组的圈数和线径还必须拆掉原绕组。这是很不合算的而且其计算过程复杂,限于篇幅读者可参阅有关书刊,这里就不赘述了
第三个小问题,这里给出河北人民出版社1972年版《农村电工教材》(上册、以下称《教材》)中如图1所示的三种改进电路其中图1(a)(b)为带离心开关形式的;(c)为不带离心开关形式的。如果这位先生未采用这种改造电路形式不妨一试效果。 第四个小问题关于所配电容易损.首先应考虑电容器的耐压是否大于15(包括15)以上的额定电压:其次是容量是否太小(因为启动电流较大),这要由试验决萣实际中还没有总结出计算启动、工作电容的简便公式。表1给出上述《教材》中的单相电动机启动电容和工作电容范围参考表供参栲