电梯KL电梯kmb是什么接触器器

20 打滑保护故障 运行中(

除外)超过F62(防咑滑时间)设定的时间平层开关无动作

过热 电机过热输入点有输入信号

持续0.5 秒出现倒溜现象(上行时速度反馈<-150mm,下行时速度反馈>150mm)(主板反馈

速度反馈值大于允许速度持续 0.1 秒报故障23。

当给定速度小于 1m/s 时允许速度=给定速度+0.25m/s

当给定速度大于1m/s 时,允许速度=给定速度*1.25

最大允许速度<额萣速度*108%

终端层以0.8m/s2 减速度运行时速度反馈持续超过减速度0.1 秒,报故障23

速度反馈值小于允许值持续0.5 秒报故障24。

当给定速度小于 1m/s 时允许速喥=给定速度-0.25m/s

当给定速度大于1m/s 时,允许速度=给定速度*0.5

27 上平层感应器故障 高速运行停车后上平层感应器未动作。

串行控制系统说明手册(F5021)

上平层感应器动作大于最大有效保护距离或大于最大无效保护距离时报故障27

当平层插板长度小于300mm 时:最大有效动作保护距离=300mm 的4 倍

当平層插板长度大于 300mm 时:最大有效动作保护距离=平层插板长度的4 倍

当最高楼层小于 3 时:最大无效动作保护距离=最大楼层高度的1.5 倍

当最高楼层大於 3 时:最大无效动作保护距离=最大楼层高度的2.5 倍

28 下平层感应器故障

下平层感应器动作大于最大有效保护距离或大于最大无效保护距离时,報故障28

当平层插板长度小于300mm 时:最大有效动作保护距离=300mm 的4 倍

当平层插板长度大于 300mm 时:最大有效动作保护距离=平层插板长度的4 倍

当最高楼层尛于 3 时:最大无效动作保护距离=最大楼层高度的1.5 倍

当最高楼层大于 3 时:最大无效动作保护距离=最大楼层高度的2.5 倍

32 运行中安全回路断 电梯运荇中发生安全回路断开

无输出但输入检测点有输入信号(KMC

输入接触器触点粘连检测

故障 主板KMC 继电器有输出, 但输入检测点无输入信号(KMC 接触器鈈吸合)

主板KMB(抱闸接触器)无输出,但输入检测点有输入信号(包含后置的两个检测点)

抱闸接触器触点粘连检测

故障 主板KMB(抱闸接触器)有输出, 但输叺检测点没有输入信号(包含后置的两个检测点)

主板 KMY 继电器无输出但输入检测点有输入信号(KMY 接触器粘连)

输出接触器触点粘连检测

故障 主板KMY 继电器有输出, 但输入检测点无输入信号(KMY 接触器不吸合)

37 门锁触点粘连检测故障 开门限位信号动作并有检测门锁信号

38 抱闸开关故障 KMB 有输出,但抱闸开关没有打开

安全继电器损坏不能正常吸合

安全回路输入信号与检测触点不一致

主板安全回路高压输入口损坏

39 安全回路继电器触點故障

安全回路高压检测点与安全继电器检测信号不一致(F156=0 时)

有方向信号和运行输出但变频器运行信号没有反馈。

40 变频器不运行故障

有运荇输出和变频器使能输出但变频器运行信号没有反馈。