加载中请稍候......
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场
??2. 冬季制热时,制冷系统的正常高压在15~22kgf/cm2之间.
??3. 冬季制热时,当环境温度应为10'时系统平衡压力应为6kgf/cm2 左右
??4。 冬季制热时,当环境温度过低室外散热器会出现结霜现象
??5。 冬季加氟时制冷系统底压以不超过3。5kgf/cm2 为合适
??6。 冬季制热时热泵型空调器出风口温度应在35~42’C之间,进出风口温度差应大于15‘C[鉯上参数与室内外的环境温度有关在检修时应具体分析]
??7 冬季制热时,电热型空调器出风口温度应在30~45’C之间进出风口温度差应大于15‘C以上。
??8 冬季制热时,压缩机外壳温度应比制冷状态下底10C左右。
??9 冬季制热时,当空调器处于除霜状态压缩机正常运转,室内外风扇电机应停止运行对变频空调设计有不停机除霜功能,
??10 冬季加氟时,应将空调器置于制冷状态下最好采用定量加注,洳条件不允许可通过测量系统高压来加氟,其高压一般不超过20kgf/cm2 为合适
??11。 冬季制热时当环境温度低于-5‘C,空调器制热效果将明显降底且室外机还会出现结霜现象。
??12 制热运行时,单向阀两端不应有温度差如两端温度差说明其内漏。
??13 空调器处于除霜状態时,换向阀断电此时室外机会发出一气流声;如换向阀
??中线圈断则无此气流声, 说明换向阀有故障
??14 冬季制热时如室外环境温喥较高,会出现室外机排水现象
??1、排气压力升高的原因
??制冷系统排气压力与冷凝温度相对应, 而排气压力与其冷却介质的流量囷温度有很大关系 同时还与压缩机效率以及冷负荷量有关。
??(1)制冷状态下排气压力升高的原因
??1 制冷中有空气或制冷剂过多
??2 室外风扇电机转速低或不运转
??3 室外温度或扇热器过脏
??4 电子膨胀阀开启度过小
??5一拖二空调器室内单机不工作
??6 制冷系统内半堵塞 (脏堵、 冰堵、 油堵、角阀未开全)
??(2)制热状态下排气压力升高的原因
??1 制冷系统中有空气或制冷剂过多
??2 室内散热器或过滤网堵塞
??3 室内温度高或过滤网堵塞
??4 室内风扇电机转速低或不运转
??5 室内风扇电机机械故障风叶卡死
??6 电子膨胀阀开启度过小
??7 系統内部半堵塞。(即脏堵、 冰堵、 油堵、角阀未开全)
若是定速空调则直接拆下电磁阀線端子,若是变频机器则打开外机壳.在断电情况下拔下兰色的电磁阀插头.开机,制热,充氟,注意不要加注太多,低压保持在0.4-0.5左右即可