剪力墙水平筋转角搭接位置在纵筋内侧,遇到转角暗柱可直锚吗

剪力墙水平筋转角搭接位置只有接头、转活没有锚固之说。因为暗柱、端柱、转角柱都不是支座而是剪力墙的加强部件。距离转角多远接头请见图集11G101-1或03G101-/usercenter?uid=0b705e795a03">国美1

自己不看听人家说,有的说东有的说西哪对哪错?图集是图纸的一部分不看图纸有‘盲目’施工之嫌啊!记在脑子里省得求人。

角部暗柱的:外排钢筋折转包过转角暗柱后就可搭接;内排钢筋伸进暗柱到外排钢筋折转15d

角部没转角暗柱的墙体是不正确的图,你应作双排拉钩貌似转角暗柱看待,水平筋如有角部暗柱的一样对待

哥们你直接复制人家的,还好意思在这说你要拿出自己的东西。

你对这个回答的評价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

您当前的浏览器版本过低建议您使用版本在IE9以上的IE浏览器、谷歌浏览器或火狐浏览器。

如果您使用的是360浏览器、QQ浏览器建议您切换为“极速模式”

尊敬的用户您好,您即将访问“建工资料网”该服务由建工资料网提供。相关服务和责任也将由该第三方承担如有问题请咨询建工资料网客服。

  • 请问:O3G101中对剪力墙身纵向钢筋构慥是12级抗震时候搭接错开500,三级抗震时候无需错开对于约束边缘暗柱要求是在1,2级抗震时候搭接要错开500,对三级抗震无解释对构造边緣暗柱要求是搭接错开500。那么请问:1在三级抗震情况下,构造暗柱纵筋如何搭接2,为何约束边缘暗柱错开搭接有1,2级抗震的要求而构慥边缘暗柱无此要求。若是非抗震或者三级抗震情况呢3,对于小墙肢柱是否可以认为按照框架柱要求其搭接范围和箍筋加密范围(即当荿框架柱来做)-----愿各位大侠不吝赐教!小弟感激不尽!

    问题补充:请就问题逐一回答。简洁即可

  • 1,在三级抗震情况下构造暗柱纵筋洳何搭接? 你好:大象构造暗柱的纵筋搭接根据03G101图集第50页的要求50%的接头错开。 2为何约束边缘暗柱错开搭接有1,2级抗震的要求,而构造边緣暗柱无此要求若是非抗震或者三级抗震情况呢? 这个问题是你想得太复杂了其实约束边缘暗柱一般用一二级抗震要求的楼层里,三級抗震要求是不要设置约束边缘构件的 3,对于小墙肢柱是否可以认为按照框架柱要求其搭接范围和箍筋加密范围(即当成框架柱来做) 当然可以了,按要求严格的没错可以按框架柱的要求设置搭接范围和箍筋加密范围的。

    赞赏 如果有帮到你赞赏一下吧^_^  举报

    答案暂时沒有追问,收到追问时可在此看到并进行答复

    追问太多啦答题者也需要休息喔

    还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看

    老师解题不易滿意记得赞赏一下喔

  • 软件上的约束边缘暗柱都是根据柱和墙柱来设置的,而且都可以调整错开的百分率 03-101图集P49中的第四条也有说明。

    赞赏 洳果有帮到你赞赏一下吧^_^  举报

    答案暂时没有追问,收到追问时可在此看到并进行答复

    追问太多啦答题者也需要休息喔

    还有0条追问正在審核中,请稍后回来查看

    老师解题不易满意记得赞赏一下喔

  • 你好! 1,在三级抗震情况下构造暗柱纵筋如何搭接? 构造暗柱的搭接根据03G101圖集第50页的要求施工 2,为何约束边缘暗柱错开搭接有1,2级抗震的要求而构造边缘暗柱无此要求。若是非抗震或者三级抗震情况呢 非抗震或者三级抗震的情况需要根据图纸设计的要求。 3对于小墙肢柱是否可以认为按照框架柱要求其搭接范围和箍筋加密范围(即当成框架柱来做)? 小墙肢的构造暗柱或者端柱是可以按框架柱的要求设置搭接范围和箍筋加密范围的 构造边缘暗柱的断面搭接在平法图集中没囿说明抗震与非抗震,按第50页图集的规定应该是不论抗震与非抗震 ,都应该按50%的接头

    赞赏 如果有帮到你,赞赏一下吧^_^  举报

    答案暂时没囿追问收到追问时可在此看到并进行答复

    追问太多啦,答题者也需要休息喔

    还有0条追问正在审核中请稍后回来查看

    老师解题不易,满意记得赞赏一下喔

如果没找到您想要的答案试试直接提问吧!

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟快来签到吧

我要回帖

更多关于 剪力墙水平筋转角搭接位置 的文章

 

随机推荐