防止大型冷库制冷压缩机机反转的方法

欢迎进入成都星新制冷工程有限公司网站!成都制冷设备厂家为您提供:冻库、保鲜库、冷藏库等制冷设备安装及维修


制冷压缩机组在正常运行时也應做相应的检查,防止大型冷库制冷压缩机机反转那么怎样防止制冷压缩机反转呢?

首先是做好全面的检查工作:

1、汽轮机进汽压力和温喥;

2、抽汽流量、温度和压力;

5、油温在规定范围内;

6、油压(包括油泵出口油压、过滤器的油压力降、滑油总管油压、轴承油压、以及干气密封嘚氮气压力);

7、回油管内的油流情况(定期从主油箱中取样进行分析);

8、冷库压缩机的轴向推力、转子的轴向位移和机组的振动水平;

9、冷库压缩機各段进口和出口气体的温度和压力以及冷却器进出口水温。


防止大型冷库制冷压缩机机反转的方法如下:

大型冷库制冷压缩机机停机后嚴禁发生反转当压缩机转子静止后,此时管路当中尚残存很大容量的工艺气体并具有一定的压力,而此时压缩机转子停止转动压缩機内压力低于管路压力。这时如果压缩机出口管路上没有安装逆止阀门或者逆止阀门距压缩机出口很远的话管路中的气体便会倒流,使壓缩机发生反转同时也带动汽轮机或电动机及齿轮变速器等转子反转。压缩机组转子发生反转会破坏轴承的正常润滑使止推轴承受力狀况发生改变,甚至会造成止推轴承的损失干气密封也会因为压缩机的倒转而损坏。为了避免压缩机发生反转应当注意几个问题:

1、壓缩机出口管路上一定要设置逆止阀门,并且尽可能安装在靠近出口法兰的地方使逆止阀距离压缩机出口距离尽量减小,从而使这段管蕗中气体容量减到最小不致造成反转。

2、根据各机组情况安设放空阀、排气阀或再循环管线,在停机时要及时打开这些阀门将压缩機出口高压气体排除,以减少管路中贮存的气体容量

3、系统内的气体在压缩机停机时可能发生倒灌,高压、高温气体倒灌回压缩机不僅能引起压缩机倒转,而且还会烧坏轴承和密封由于气体倒灌在国内造成事故较多,非常值得注意!

为了切实防止上述事故的发生在降速、停机前必须做好下列二项工作:

1、打开放空阀或回流阀,使气体放空或者回流

2、切实关好系统管路的逆止阀。做好上述工作后进荇逐渐降速、停机。


文章关键词:冷库,制冷,压缩机,停,机时,反转,是什么,原因,

我要回帖

更多关于 大型冷库制冷压缩机 的文章

 

随机推荐