这是怎么回事啊求解什么意思

刚进圈好多都不懂,求教各位夶佬这个单位净值突降是什么意思啊?

刚进圈好多都不懂,求教各位大佬这个单位净值突降是什么意思啊?


郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议据此操作风险自担。

这个图里的散热器采暖的供回水支管怎么都是两根管什么意思啊求大神指教!

支管怎么都是两根管?什么意思啊求大神指教!

    申明:内容来自用户上传著作权归原作鍺所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!

评论 文明留言专业沟通

  • 估计是双管系统三通出地面,系统型式参见:04K502第10页

  • 这个图里嘚散热器采暖的供回水支管怎么都是两根管?什么意思啊求大神指教! 像这种情况一般是供热管路在垫层里不允许有接头所以把通往下┅组散热器的管路接头也放到地面上来。 如图

  • 照片中散热器采暖供回水主管是敷设在地面层内与“地面辐射供暖”的供回水主管的敷设方式完全相同。根据《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004的第5.3.4条规定:“埋设于填充层内的加热管不应有接头”故此,主管与散热器相连的接头必须露在地面以上也就是照片中所看到的。该住宅单元的各个房间地面下的采暖供回水管与所有散热器均为双管并联的。应该是按照“同程式”并联的

  • 照片中散热器采暖供回水主管是敷设在地面层内,与“地面辐射供暖”的供回水主管的敷设方式完全相同根据《地媔辐射供暖技术规程》JGJ142-2004的第5.3.4条规定:“埋设于填充层内的加热管不应有接头。”故此主管与 ... 解释的到位,该系统采用的应该是同程式

  • 这個图里的散热器采暖的供回水支管怎么都是两根管什么意思啊求大神指教! 埋地敷设管道不允许有接头,这种做法就是将管道接头放在哋面上了图集有这样的做法! 只是这种做法管道弯头,施工难度比较大!一般不推荐这种做法

  • 解释的到位,该系统采用的应该是同程式 请教怎么看出是同程式的啊异程的接头也应该是这样接的吧!

  • 一二楼的回复,完全正确套内是水平双管式系统

求大神解决这个反馈是什么意思

调试跟踪一下,还有你这个 登录.py 看的真的是,强迫症都要犯了

打开App查看更多内容

尊敬的客户系统目前暂时无法受理您的业务办理请求,请稍后再试谢谢!【中国移动】 这是什么意思?我交了20话费4个小时没到怎么回事

温馨提醒:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可以在线免费发布新咨询!

我要回帖

更多关于 求解什么意思 的文章

 

随机推荐