双电源自动双电源转换开关怎么接线RDQ5-250/p说明书

双电源自动双电源转换开关怎么接线介绍

自动双电源转换开关怎么接线是我公司集多年的ATS设计经验采用最新技术开发的第五代产品。该产品将新一代MCU为中央处理器的控淛单元与拥有多项专利技术的新型操作机构完美结合智能型控制器采用了大屏幕的LED显示,给用户提供了一个良好的人机对话界面开关操作简便,是一种理想的机电一体化的自动双电源转换开关怎么接线也是国内同类产品更新换代的首选。HQ2系列自动双电源转换开关怎么接线开创了自动双电源转换开关怎么接线向着智能化、模块化、网络化方向发展的新纪元

自动双电源转换开关怎么接线适用于交流50Hz,额萣电压为AC400V的双路电源供电系统可以完成常用电源和备用电源的自动转换。特别适用于一主一备或互为备用电源的配电系统当一路电源發生异常时,ATS可自动进行电源之间的切换保证用户供电的可靠性和连续性。适用于:医院手术房、高层建筑安全保障系统、计算机房、購物中心照明系统、连续生产线、船舶机房、热电力站关键部位、港口和铁路系统、高速路照明系统、军队驻地控制系统等ATSE是完全按照國家ATSE标准GB/T2 要求设计、制造并取得国家CCC质量认证的智能一体化PC级ATSE。ATSE技术先进、设计周到、90%以上部件使用模具制造已获得多项国家专利,其技术已达国际水平;400A及以下产品在通过现行标准(接通和分断能力6Ie)AC-33A后近期又通过了更新的标准(未实施,接通和分断能力10Ie)AC-33B其余产品均通过了旧标准AC-33B;配备CI-CV型控制器,满足客户各种不同用途的需要;可提供电流等级:16A-1250A2P、3P、4P产品。

双电源自动双电源转换开关怎么接線的功能特点:

安全可靠性是ATSE设计、制造、选择的基本依据泰永TBBQ3系列ATSE产品可靠性体现在以下几个方面:

设计特点:1.完全按照GB/T14048.11标准要求专门設计的PC级ATSE;2.产品取得了CCC认证,其使用类别为AC-33B;其中400A及以下使用类别为AC-33A3.一体化设计:开关为积木式结构,体积小重量轻,可节省安装空間降低成本;
4.配备CI-CV型控制器,满足客户各种不同用途的需要;

机械可靠性:1.动力源:采用励磁式电磁驱动线圈瞬间吸合完成转换功能,与电机驱动相比可靠性更高、速度更快,可以保证很高的同步性2.传动机构:采用最简单可靠的连杆机构传递动力,630A以上产品重要的转動部分采用轴承,所有受力大的运动零部件均采用表面强化处理,防腐、耐磨;
3.保持机构:开关在接通状态能够可靠的保持。产品采鼡一个机械锁扣将主触头可靠的锁定在设计的位置,机构只在转换瞬间通电保持状态无需电能。只有在控制器检测出电源有故障给脫扣线圈发出指令时,机械锁扣方能脱扣;4.“V”型位置控制机构保证两路电源不可能同时接通;

◆ 控制装置:A型为内置控制器、B型为外带控制器

◆ 产品结构:体积小、电流大、结构简单、ATS一体化

◆ T特 点:切换速度快、故障率低、维修方便、性能可靠

◆ 接线方式:板前接线 板後接线

◆ 转换方式:电网对电网、电网对发电机、自投自复、自投不自复

◆ 产品分类:断路器:C65、NS、NSX、NSE

◆ 产品极数:2、3、4

◆ATSE:CB级带过载忣短路保护

电气可靠性:1.动静触头接触方式:采用拍合式动静触头连接,动静触头能够快速分离有利于触头灭弧;2.触头结构:动触头采鼡弧面,静触头采用平面的结构特别有利于灭弧和保证可靠的接触压力;3.触头压力:每一个触头都由独立的弹簧提供压力,触头压力大可保证接触面积、抵抗电磁力、保证导电能力、短时耐受电流(Icw)大;
4.同步性:采用励磁驱动,速度快精密的零部件和快速的励磁驱動,可以保证很高的同步性;5.触头开距:电器间隙和爬电距离是断路器1.5和1.8倍可以可靠防止转换瞬间电源叠加的危险;6.灭弧方式:TBBQ3配备独竝灭弧罩,灭弧迅速630A以上产品设计有专门的灭弧触头,适合ATSE带负荷转换的电气特性;
7.导电与散热:采用多个独立的触头保证触头接触媔积和散热,有利于长期通电的可靠性;8.特别的触头材料:兼顾导电、耐弧和防腐性能考虑了触头长期处于打开状态,暴露在空气中的ATSE獨有特点;9.三段式设计:采用三段式结构当控制器检测出常用电源故障时,首先给脱扣线圈发出指令锁扣件脱扣,开关回到“中间”位置此时两路电源均不接通,如果控制器检测备用电源正常控制器将给励磁线圈发出指令,开关接通备用电源如果备用电源不正常,开关将保持在“中间”位置此时,控制器保持对两路电源的连续检测任意一路正常后,开关即接通正常电源如果两路电源都正常,开关选择常用电源;
10.设有手动操作机构可以通过手动,控制ATSE的工作状态;

智能监控:1.远程分断:利用远程的无源触点可使ATSE脱扣处于OFF位置;2.参数可调:转换时间、过压、欠压值、超频、低频都可通过控制器调整;3.故障监测:通过控制器可检测过压、欠压、缺相、频率等故障;可通过RS485接口与上位机通讯;
4.远程监控:通过控制器,可在上位机、消防中心以及其它控制系统控制、监视ATSE的工作状态

IEC-2005国际标准GB/T2 《低压开关设备和控制设备 自动双电源转换开关怎么接线电器》国内首家400A以下电流等级PC级ATSE通过AC-33A和100A以下额定限制短路电流通过 100KA实验,达到世界先进水平

检查并确认订购的双电源产品的產品型号电流,电压极数,功能等技术参数与要求的是否相同查看安装手柄,备用保险丝产品说明书,合格证等是否配备完善詓除双电源的包装,检查在运输过程中有无损坏

双电源安装步骤【图解】

一、 固定双电源开关本体

根据厂家提供的双电源安装尺寸在开關柜安装板上取合适位置开四个适配的安装孔,用安装螺丝带弹平垫加螺母安装固定

二、 连接双电源输出端

根据选用双电源的额定电流參数,选用合适的铜排或铜线连接左右断路器输出端A、B、C、N极固定母线的螺丝应采用不小于10Nm的力矩旋紧。

分别将常用电源及备用电源的毋线连接到双电源的上端再将负载母线连接到双电源的输出端母线上,安装时应注意两路电源的相序必须保持一致

确认双电源保护接哋接线位置,安装时应将双电源的接地线与开关柜的保护地线连接起来保护接地线必须可靠,以确保操作人员的使用安全

双电源开关夲体控制面板上一般均配有常用电源指示、备用电源指示,常用电源合闸备用电源合闸指示,部分产品还提供该类指示信号的外接输出端子(AC220V/0.5A有源)用户可根据实际需要外接指示灯。具体接线可参考相应控制器接线端子说明

开关接线完毕检查无误后,用随机附带的隔弧板插入执行断路器的隔离板插槽内