冷库制冷冷库设备的跟随温度是什么意思

制冷冷库量小于60kw的冷库造价范围昰比较大的一般适用于小型冷库与空调机组,这种小型冷库100平方以内造价在3~10万左右不等制冷冷库设备一般常用全封闭制冷冷库压缩机組,我们在日常生活中看到的这种空调机组是比较多的当然也适用于冷库中。

冷库一般采用比泽尔、谷轮等制冷冷库机组内机可采用吊顶式冷风机、排管这两种,气调设备为特殊案例机组分为很多类型。

1.全封闭制冷冷库压缩机:制冷冷库量小于60KW多用于空调机和小型冷库制冷冷库设备中。

2.半封闭制冷冷库压缩机:制冷冷库量60~600KW可用于各种空调﹑冷库制冷冷库设备中。

3.螺杆式制冷冷库压缩机:制冷冷庫量100~1200KW可用于大中型空调﹑冷库制冷冷库设备中。

1、恒温冷库储存温度在10-15℃,储存产品热带水果红薯等;(适用60kw设备)

2、保鲜冷库,储存温度在0--5℃储存水果,蔬菜食品,医药等;(适用60kw设备)

3、冷藏库,储存温度在-5--18℃,储存雪糕肉制品,医药冷冻食品等;(适用60kw设备)

4、冷冻库,储存温度在-18-25℃海鲜,食品肉制品,药材工业等;(不适用60kw设备)

5、超低温库,储存温度在-35--45℃超低温冷庫一般用于汤圆,水饺粽子,等需要的冻结时间都较短;(不适用60kw设备)

液体制冷冷库剂在蒸发器中吸收被冷却的物体热量之后汽化成低温低压的蒸汽,被压缩机吸入压缩成高压高温的蒸汽后,排入冷凝器在冷凝器中向冷却介质(水或空氣)放热,冷凝为高压液体经节流阀节流为低压低温的制冷冷库剂,再次进入蒸发器吸热汽化达到循环制冷冷库的目的。

这样制冷冷庫剂在系统中经过蒸发→压缩→冷凝→节流四个基本过程完成一个制冷冷库循环。

在冷库制冷冷库系统中蒸发器、冷凝器、冷库压缩机囷节流阀,是制冷冷库系统中必不可少的四大件这当中蒸发器是输送冷量的设备。

制冷冷库剂在蒸发器中吸收被冷却物体的热量实现7afe4制冷冷库

压缩机是心脏,起着吸入、压缩、输送制冷冷库剂蒸汽的作用

冷凝器是放出热量的设备,将蒸发器中吸收的热量连同压缩机功所转化的热量一起传递给冷却介质带走

节流阀对制冷冷库剂起节流降压作用、同时控制和调节流入蒸发器中制冷冷库剂液体的数量,并將系统分为高压侧和低压侧两大部分

实际冷库制冷冷库系统中,除上述四大件之外还有一些辅助设备,如电磁阀、分配器、干燥器、集热器、易熔塞、压力控制器等部件组成它们是为了提高运行的经济性,可靠性和安全性而设置的

单级蒸汽冷库压缩制冷冷库系统,昰由制冷冷库压缩机、冷凝器、蒸发器和节流阀四个基本部件组成它们之间用管道依次连接,形成一个密闭的系统制冷冷库剂在系统Φ不断地循环流动,发生状态变化与外界进行热量交换。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体驗。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

1、吸气温度过高——主要是由于吸气过热度增大造成注意吸气温度高不代表吸气压力高,因为吸气是过热蒸汽

正常情况下缸盖应是半边凉、半边热。若吸气温度过高則缸盖全部发热如果吸气温度高于正常值,排气温度也会相应升高

吸气温度过高的原因主要有:

(1)系统中制冷冷库剂充注量不足:即使膨脹阀开到最大,供液量也不会有什么变化这样制冷冷库剂蒸汽在蒸发器中过热使吸气温度升高。

(2)膨胀阀开启度过小:造成系统制冷冷库劑的循环量不足进人蒸发器的制冷冷库剂量少,过热度大从而吸气温度高。

(3)膨胀阀口滤网堵塞:蒸发器内的供液量不足制冷冷库剂液体量减少,蒸发器内有一部分被过热蒸汽所占据因此吸气温度升高。

(4)其他原因引起吸气温度过高:如回气管道隔热不好或管道过长嘟可引起吸气温度过高。

2、吸气温度过低——主要是蒸发器供液量偏大导致吸气过热度低造成的

(1)制冷冷库剂充注量太多:占据了冷凝器內部分容积而使冷凝压力增高,进入蒸发器的液体随之增多蒸发器中液体不能完全气化,使压缩机吸人的气体中带有液体微滴这样,囙气管道的温度下降但蒸发温度因压力未下降而未变化,过热度减小即使关小膨胀阀也无显著改善。

(2)膨胀阀开启度过大:由于感温元件绑扎过松、与回气管接触面积小或者感温元件未用绝热材料包扎及其包扎位置错误等,致使感温元件所测温度不准确接近环境温度,使膨胀阀动作的开启度增大导致供液量过多。

我要回帖