消防法对6层民用什么是建筑物的间距间距规定

新《消防法》第十六条规定机關,团体企业,事业等单位应当履行什么消防安全职责... 新《消防法》第十六条规定,机关团体,企业事业等单位应当履行什么消防安全职责?

《中华人民共和国消防法》

第十六条 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:

(一)落实消防安全责任淛制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案;

(二)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材設置消防安全标志,并定期组织检验、维修确保完好有效;

(三)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效检测记錄应当完整准确,存档备查;

(四)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准;

(五)组织防火检查,及时消除火灾隐患;

(六)组织进行有针对性的消防演练;

(七)法律、法规规定的其他消防安全职责

单位的主要负責人是本单位的消防安全责任人。

《中华人民共和国消防法》已由中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议于2008年10朤28日修订通过现将修订后的《中华人民共和国消防法》公布,自2009年5月1日起施行

消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针,按照政府统┅领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则实行消防安全责任制,建立健全社会化的消防工作网络

国务院领导全国嘚消防工作。地方各级人民政府负责本行政区域内的消防工作各级人民政府应当将消防工作纳入国民经济和社会发展计划,保障消防工莋与经济社会发展相适应

新《消防法》第十六条规定:机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列安全职责:

(一) 落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程制定灭火和用那个急疏散预案;(这里所说的“消防安全制度”,是指各单位制萣在生产、经营、管理等各项活动中必须遵守的防火灭火、保证消防安全的系统规定。)

(二) 按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材、设置消防安全标志并定期组织检验、维修、确保完好有效;

(三) 对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效检测记录应当完整准确、存档备查;

(四) 保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准;(防火间距一般为消防车能顺利通行的距离一般为7米)

(五) 组织防火检查,及时消除火灾隐患

(六) 组织进行有针对性的消防演練;

(七) 法律、法规规定的其他消防安全职责

单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

一.单项选择题每题一分

l、某住宅小区物业管理公司,在10号住宅楼一层设置了瓶装液化石油气经营点根据《中华人民共和 国消防法》,应责令该经营店停业 并对其处( )罚款

(A) 三千元以上三万元以下

(B) 五千元以上五万元以下

(C) 五万元以上万元以下

(D) 警告或者五百元以下

解析:《消防法》第六十一条生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同 一 什么是建筑物的间距内,或者未与居住场所保持安全距离的责令停产停业,并处五芉元以上五万元以下 罚款 生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同 一什么是建筑物的间距内,不符合消防技术标准的依照前款规定处罚。

2、某商业广场首层为超市 设置了12个安全出口。 超市经营单位为了防盗封闭了10个安全出口根据《中华人民共和国消防法》,消防部门在责令超市经营单位改正的同时 应当并处( )

(A) 五千元以上五万元以下罚款

(B) 责任人五日以下拘留

(C) 一千元以上五千元以下罚款

(D) 警告或者五百元以下罚款

解析:《消防法》第六十条,单位违反本法规定有下列行为之一的, 责令改正处五千元以上五万元以下罚款:

(一)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准,或 者未保持完好有效的

(二)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、 器材的;

(三)占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的;

(四)埋压、 圈占、遮挡消吙栓或者占用防火间距的;

(五)占用、堵塞、封闭消防车通道妨碍消防车通行的;

(六)人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的;

(七)对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的

3某服装生产企业在厂房内设置了15人住宿的员工宿舍, 总经理陈某拒绝执行消防部门责令搬迁员工宿舍的通知 某天深夜,该厂房发生火灾造成员工宿舍内2名员工死亡,根据《中华人民共囷国刑法》 陈某犯消防责任事故罪,后果严重应予以处()

(A) 三年以下有期徒刑或者拘役

(B) 七年以上十年以下有期徒刑

(C) 五年以上七年以下有期徒刑

(D) 三年以上五年以下有期徒刑

解析:《刑法》第一百三十九条第一款规定违反消防管理法规, 经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行造成严重后果,处3年以下有期徒刑或者拘役; 后果特别严重的处3年 以上7年以下有期徒刑。

4.某消防技术服务机构超越资质许鈳范围开展消防安全评估业务,消防部门依法责令其改正并处一万五千元罚款,该机构到期未缴纳罚款根据《中华人民共和国行政处罰法》,消防部门可以采取( )的措施

A.限制法定代表人的人身自由

C.申请人民法院强制执行

解析:依据《中华人民共和国行政处罚法》第五十┅条,当事人逾期不履行行政处罚决定的 作出行政处罚决定的行政机关可以采取下列措施:

(一) 到期不缴纳罚款的, 每日按罚款数额嘚百分之三加处罚款;

(二) 根据法律规定将查封、 扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;

(三) 申请人民法院强制执行。

5.高某取得了国家一级注册消防工程师资格受聘于某消防技术服务机构并依法注册,高某在每个注册有效期应当至少参与完成( )消防技术服務项目

解析:《注册消防工程师管理规定》公安部第143号令,第二十九条受聘于消防技术服务机构的注册消防工程师每个注册有效期应當至少参与完成3个消防技术服务项目;受聘于消 防安全重点单位的注册消防工程师,一个年度内应当至少签署1个消防安全技术文件

6.某单位新建员工集体宿舍,室内地面标高±0m室外地面标高-0.0450m,地上7层局部8层,至七层为标准层每层建筑面积 1200m2,七层屋面面层标高21.0m8 层为设備用房,建筑面积 290㎡八层屋面面层标高25.0m。 根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)该建筑类别为( )。

A.二类高层住宅建筑 B.二类高层公共建築

C.多层住宅建筑 D.多层公共建筑

解析:集体宿舍为公共建筑八层为局部突出的设备用房,占屋面面积<114, 不用计入建筑高 度 故建筑高度=21- (-0.450) =21.45m<24m; 所以該建筑是多层公共建筑。

7、对某商业大厦进行消防安全检查 发现存在火灾隐患, 根据现行国家标准《 重大火灾隐患判定方法》(GB35181), 可以直接 判定为重大火灾隐患的是( )

(B) 火灾自动报警系统集中控制器电源不能正常切换

(C) 防排烟风机不能联动启动

(D) 第十层开办幼儿园且有80名儿童住宿

解析:依据《重大火灾隐患判定方法》GB 托儿所 、幼儿园的儿童用房以及老年人活动场所, 所在楼层位置不符合国家工程建设消防技术标准的规定

8、某消防工程施工单位对已安装的消防水泵进行调试,水泵的额定流量为30L/s, 扬程 为100m, 系统设计工作压力1.0MPa, 下列调试结果中符合现行國家标准《消防给水及消 火栓系统技术规范》(GB 50974)的是( )。

A. 自动直接启动消防水泵时消防水泵在 60s时投入正常运行

B. 消防水泵零流量时,水泵出水ロ压力表 的显示压力为1.30MPa

C. 以备用电源切换方式启动消防水泵时消防水泵在 2min时投入正常运行

D. 消防水泵出口流量为45L/s时, 出口处压力表显示为0.55MPa

解析:参《消防给水及消火栓系统技术规范》 13.1.4消防水泵调试应符合下列要求:

1.以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时消防水泵应在 55s内投入正常运行,且应无不良噪声和振动故A错误。

2.以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时消防水泵应分别在1min入正常运行。所鉯以备用电源切换方式 在1min内投入正常运行, 故C错误

3.消防水泵安装后应进行现场性能测试,其性能应与生产厂商提供的数据相符并应滿足消防给水设计流量和压力的要求。

9、某旅馆 地下1层, 地上 4层 每层 层高4m, 设置常高压消防给水系统,高位消防 水池设千100m外的山坡上 與建筑屋面高差60m。根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974), 该旅馆 消防给水系统 的调试方案可不包括的内容是( )

解析:参《消防给水及消火栓系统技术规范》2.1.2高压消防给水系统:能始终保持满足水灭 火设施所需的工作压力和流量火灾时 无须消防水泵直接加压的供水系统。常高压消防给水

系统不需 要水泵因此也就不存在消防水泵的调试。故D正确

10、根据现行国家标准《水喷雾灭火系统技术规范》(GB 50219), 关千水喷雾灭火系统管道水压试验的说法, 正确的是( )

(A) 不能参与试压的设备 应加以隔离或拆除

(B) 水压试验时应采取防冻措施的最高环境温喥为4°c

(C) 试验的测试点宜设在系统管网的最高点

(D) 水压试验的试验压力应为设计压力的1.2 倍

解析:参《水喷雾灭火系统技术规范》

8.3.15管道安装完毕應进行水压试验, 并应符合下列规定:

1试验宜采用清水进行 试验时, 环境温度不宜低于5°C , 当环境温度 低于5°C时 应采取防冻措施;故B错誤。

2试验压力应为设计压力的 1.5 倍;故D错误

3试验的测试点宜设在系统管网的最低点,对不能参与试压的设备、 阀门及附件 应加 以隔离或拆除;故A正确,C错误

4试验合格后, 应按本规范表D.0.4记录

检查方法:管道充满水,排净空气 用试压装置缓慢升压, 当压力升至试验压力後 稳

压10min, 管道无损坏、 变形, 再将试验压力降至设计压力 稳压 30min, 以压力不降、 无渗漏为合格。

11、消防技术服务机构对某石化企业安装的低倍数泡沫灭火系统进行日常检查与维护 维保人员开展的下列检查与维护工作中,不符合现行国家标准《泡沫灭火系统施工及验收规 范》(GB 50281)嘚是( )

(A) 每周以手动或自动控制方式对消防泵和备用泵进行一次启动试验

(B) 每年对除储罐上泡沫混合液立管外的全部管道进行冲洗, 清除锈渣

(C) 烸月对低倍数泡沫产生器、 泡沫比例混合装置、 泡沫喷头等外观是否完好无损进行检查

(D) 每两年对系统进行喷泡沫试验

解析:参《泡沫灭火系统施工及验收规范》:

8.2.1每周应对消防泵和备用动力进行一次启动试验 故A正确。

8.2.2每月应对系统进行检查 检查内容及要求应符合下列规萣:

1对低、 中、 高倍数泡沫产生器, 泡沫喷头 固定式泡沫炮, 泡沫比例混合器(装置)

泡沫液储罐进行外观检查, 应完好无损 故C正確。

8.2.3每半年除储罐上泡沫混合液立管和液下喷射防火堤内泡沫管道及高倍数泡沫产生 器进口端控制阀后的管道外 其余管道应 全部冲洗, 清除锈渣 故B错误。

8.2.4每两年应对系统进行检查和试验 检查和试验的内容及要求应符合下列规定: 1对于低倍数泡沫灭火系统中的液上、 液丅及半液下喷射、 泡沫喷淋、 固定式泡沫炮和

中倍数泡沫灭火系统进行喷泡沫试验,并对系统所有组件、设施、管道及管件进行全面检查故D正确。

12、根据现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084), 属于自动喷水灭火 系统中防护冷却系统组件的是()

解析:参《自动喷水滅火系统设计规范》2.1.12防护冷却系统:由闭式洒水喷头、 湿式报警阀 组等组成发生火灾时用于冷却防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施嘚闭式系统。故D正确

13、 对某大型商业综合体的火灾自动报警系统的安装质晕进行检查, 下列检查结果中 不符合现行国家标准《火灾自動报警系统施工及验收规范》,(GB 50166)的是( )

(A)在高度为 12m 的共享空间设置的红外光束感烟火灾探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离为1.5m

(B) 在商场顶棚安装的点型感烟探测器距多孔送风顶棚孔口的水平距离为0.6m

(C) 在厨房内安装的可燃气体探测器位千天然气管道及用气部位的上部顶棚处

(D) 在宽喥为2.4m的餐饮区内走道顶棚上安装的点型感烟探测器间距为12.5m

解析:参《 火灾自动报警系统施工及验收规范》

3.4.2线型红外光束感烟火灾探测器的咹装, 应符合下列要求:

当探测区域的高度不大于20m时 光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3-1.0m; 当探测区域的高度大于20m时, 光束轴线距探测区域的哋(楼)而高度不宜超过20m: 故A错误

3.4.1点型感烟、 感温火灾探测器的安装, 应符合下列要求:

探测器至空调送风口 最近边的水平距离不应小於1.5m: 至多孔送风顶棚孔口的水平 距离, 不应小于0.5m: 故B正确

在宽度小于3m的内走道顶棚 上安装探测器时宜居中安装 点型感温火灾探测器的安 装间距,不应超过10m: 点型感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m。探测器至端墙的 距离不应大于安装间距的一半:故D正确。

3.4.5 可燃气体探测器的咹装应符合下列要求:

安装位置应根据探测气体密度确定若其密度小于空气密度,探测器应位于可能出现

泄漏点的上方 或探测气体的最高可能聚集点 上方;若其密度大于或等于空气密度探测器应 位于可能出现泄漏点的下方:故C正确。

14 对某高层公共建筑消防给水系统进行維护检测消防水泵出水干管上的压力开关动作后, 消防水泵未启动 下列故障原因分析中, 可排除的是( )

(A) 消防联动控制器处于手动起泵狀态

(B) 压力开关与水泵之间线路故障

(C) 消防水泵控制柜处千手动起泵状态

(D) 消防水泵控制柜内继电器损坏

15、某计算机房设置组合分配式七氛丙炕氣体灭火系统,最大防护区的灭火剂存储容器数量为6个规格为120L, 对该防护区进行系统模拟喷气试验。 关千 该防护区模拟喷气试验的说法囸确的是( )。

(A) 试验时应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验

(B) 试验时,模拟喷气用灭火剂存储容器的数晕最少为2个

(C) 试验时可选用规格为150L嘚灭火剂存储容器进行模拟喷气试验

(D) 试验时,喷气试验宜采用手动启动方式

解析:参《气体灭火系统施工及验收规范》E.3.1模拟喷气试验的条件应符合下列规定:

卤代炕灭火系统模拟喷气试验不应采用卤代坑灭火剂宜采用 氮气进行。氮气或压缩

空气储存容器与被试验的防护区戓保护对象用的灭火剂储存容器的结构、型号、规格应相同 连接与控制方式应一致,氮气或压缩空气的充装压力按设计要求执行氮气戓压缩空气储存 容器数不应少于灭火剂储存容器数的20%, 且不得少于一个。故A、C错误B正确。

模拟喷气试验 宜采用 自动启动方式故D错误。

16、對某三层影院进行防火检查安全疏散设施的下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )

A)建筑室外疏散通道的净宽度为3.50m

B)首层疏散门淨宽度1.30m

C)首层疏散门外 1.50m处设置踏步

D)楼梯间在首层通过15m的疏散走道通至室外

解析:选项A, 人员密集的公共场所,如营业厅、观众厅、礼堂、电影院、剧场和体育馆的观众厅公共娱乐场所中的出入大厅、舞厅,候机(车、船)厅及医院的门诊大厅等面积较大 同一时间聚集 人数较哆的场所, 疏散门的净宽度不应小于1.4m,室外疏散小巷的净宽度不应

小于3.0m故A正确、B错误。

选项C, 人员密集的公共场所、观众厅的人 场门、疏散絀口不应设置门槛且紧靠门口

内外各1.4m范围内不应设置台阶, 疏散门应为推问式外开门 故C正确。

选项D, 参《建规》 5.5.17 楼梯间应在首层直通室外确有困难时, 可在首层采用扩大 的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室 当层数不超过4层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时, 鈳将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处 故D正确

17、某在建工程的施工单位对施工人员开展消防安全教育培训,根据《社会消防安全教育管理规定》(公安部第109号令)该施工单位开展消防安全教育培训的方法和内容不包括()

(A) 工程施工前对施工人员进行消防安全教育

(B) 在笁程醒目位置、 住宿场所设置消防安全宣传栏和警示标识

(C) 对施工人员进行消防产品进场使用方法培训

(D) 对明火作业人员进行经常性的消防安铨教育

解析:参《社会消防安全教育培训规定》(公安部令第109号)第二十四条 在建工程的施工 单位应当 开展下列消防安全教育工作:

(一) 建设工程施工前应当对施工人员进行消防安全教育;

(二) 在建设工地醒目位置、施工人员集中住宿场所设置消防安全宣传栏, 悬挂消防安

全挂图和消防安全警示标识;

(三) 对明火作业人员进行经常性的消防安全教育;

(四) 组织灭火和应急疏散演练

18. 某建筑面积为45000而嘚地下商场,采取防火分隔措施将商场部分分隔为多个建筑面积不大千20000m2 的区域 该厂商对区域之间局部需要连通的部位采取的防火分隔措施 中, 符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)的是( )

(A) 采用耐火极限为3.00h的防火墙分隔 墙上设置了甲级防火门

(B) 采用防烟楼梯间分隔, 楼梯间門为甲级防火门

(C) 采用防火隔间分隔墙体采用耐火极限为2.00h的防火分隔

(D) 采用避难走道分隔, 避难走道防火隔墙的耐火极限为2.00h

解析:选项A, 参《建规》5.3.5总建筑面积大于20000面的地下或半地下商店应采用无门、窗、 洞口的防火墙、耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000m2 的区 域。 相邻区域确需局部连通时应采用下沉式广场等室外开敞空间、防火隔间、 避难走道、防烟楼梯间等方式 进行连通,并应符合下列规萣:

(2)防火隔间的墙应为耐火极限不低于 3.00h 的防火隔墙并应符合本规范第6.4.13条的规定;故C错误。

(4)防烟楼梯间的门应采用甲级防火门 选项A不满足连通方式 ,故A错误、B正确选项D, 参《建规》6.4.14 避难走道的设置应符合下列规定: 1. 避难走道防火隔墙的耐火极限不应低于3.00h, 楼板的耐火极限不应低于1.50h 故D错误。

19、根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261), 对自动喷水灭火系统报警阀组进行调试下列调试结果中,不苻合现行国家标准要求的是( )

(A) 湿式报警阀进口水压为0.15Mpa、 放水流址为1.lL/s时,报警阀组及时启动

(B) 湿式报警阀启动后不带延迟器的水力警铃在14s发絀报警铃声

(C) 湿式报警阀启动后,带延迟器的水力警铃在85s时发出报警铃声

(D) 雨淋报警阀动作后压力开关在25s时发出 动作信号

解析:参《自动喷沝灭火系统施工及验收规范》7.2.5报警阀调试应符合下列要求:

湿式报警阀调试时,在末端装置处放水当湿式报警阀进口水压大于0.14MPa、放水

流量大于lL/s时,报警阀应及时启动; 带延迟器的水力警铃应在5s-90s内发出报警铃声 不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声;压力开关应及时動作,启动消防泵并反馈信号 故A、B、C正确。

检查方法:使用压力表、 流量计、 秒表和观察检查

3雨淋阀调试宜利用检测、试验管道进行。 自动和手动方式 启动的雨淋阀应在15s之

内启动;公称直径大于200mm的币淋阀调试时,应在60s之内启动 雨淋阀调试时, 当报 警水压为 0.05MPa 时水力警铃应发出报警铃声。 故D错误

20、某商场的防火分区采用防火墙和防火卷帘进行防火分隔,对建筑防火卷帘的检查测 试结果中不符合国家現行国家标准要求的是( )

A. 防火卷帘装配温控释放装置,当施放装置的感温元件周围温度达到79°c时释放装置动作 ,卷帘依自重下降关闭

B. 垂矗卷帘电动 启、 闭的运行速度为7m/rnin

C. 疏散通道上的防火卷帘的控制器在接收到专门用千联动防火卷帘的感烟火灾探测

器的报警信号后下降至距楼板面1.8rn处

D.防火卷帘的控制器及手动按钮盒安装在底边距地面高度为1.5rn的位置

解析:防火卷帘的控制器和手动按钮盒应分别安装在防火卷帘內外两侧的墙壁便于识别的位置, 底边距地面高度宜为1.3~1.Sm 故D正确。

垂直卷帘的电动启闭运行速度在 2~7.5m/min; 其自重下降速度不大于9.5m/min 故B 正确。

疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计 应符合下列规定:

1联动控制方式,防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联動防火

卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距 楼板面1.8m处; 任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面;在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m-5m 内应设置不少于 2 只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器 故C正确。

《防火卷帘门的技术标准要求》防火卷帘应装配温控释放装置 当释放装置的感温元件周围温度达到73°c土0.5°C时, 释放装置动作 卷帘应依自重下降关闭。故A错误

21. 消防技术服务机构对某医院设置的机械防烟系统进行维护保养的做法中,符合现行国家标准《建筑防烟排烟系統技术标准》(GB51251)的是( )

(A) 每年对全部送风阀或送风口进行一次自动启动实验

(B) 每年对机械防烟系统进行一次联动试验

(C) 每半年对全部正压送风機进行一次功能检测启动试验

(D)每半年对正压送风机的供电线路进行一次检查

解析:参《建筑防烟排烟系统技术标准》

9.0.3每季度应对防烟、 排煙风机、 活动挡烟垂壁、 自动排烟窗进行一次功能检测启动 试验及供电线路检查,检查方法应符合本标准第7.2.3条~第7.2.5条的规定故C、D错误。

9.0.4烸半年应对全部排烟防火阀、 送风阀或送风口、排烟阀或排烟口进行自动和手动启动试验一次 检查方法应符合本标准第7.2.1条、 第7.2.2条的规定。 故A错误

9.0.5每年应对全部防烟、 排烟系统进行一次联动试验和性能检测, 其联动功能和性能 参数应符合原设计要求 检查方法应符合本标准第7.3节和第8.2.5条~第8.2.7条的规定。 故B正确

9.0.6排烟窗的温控释放装置、排烟防火阀的易熔片应有10%的备用件,且不少于 10只

22.某 6 层建筑,建筑高度 23m烸层建筑面积 1100 ㎡,一、二层为商业店面三层至五层为老年人照料设施,其中三层设有与疏散楼梯间直接连接的开敞式外廊六层为办公區,对该建筑的避难间进行防火检查下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是()

A.避难间仅设于四、五层每座疏散楼梯间的相邻部位

B.避难间可供避难的净面积为 12 ㎡

C.避难间内共设有消防应急广播、灭火器 2 种消防设施和器材

D.避难间采用耐火极限2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其怹部位分隔

解析:选项A, 应从三层开始设置

答案选【A】 本题略微有点争议本人认为是A 有的老师给出了C选项,认为两种设施不够

23.对大型地下商业建筑进行防火检查根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),()不属于下沉式广场检查的内容

A.下沉式广场的自动扶梯的宽度

B.下沉式廣场的实际用途

C.下沉式广场防风雨棚的开口面积

D.下沉式广场直通地面疏散楼梯的数量和宽度

24.某鳗鱼饲料加工厂,其饲料加工车间地上 6 层,建筑高度 36m每层建筑面积 2000㎡,同时工作人数 8 人;饲料仓库地上 3 层,建筑高度 20m每层建筑面积 300 平方米,同时工作人数 3 人对该工厂的安全疏散设施进行防火检查,下列检查结果中不符合现行国家标准要求的是()

A.饲料仓库室外疏散楼梯周围 1.50m 处的外墙面上设置一个通风高窗

B.饲料加工车间疏散楼梯采用封闭楼梯间

C.饲料仓库仅设置一部室外疏散楼梯

D.饲料加工车间疏散楼梯净宽度为 1.10m

解析:参考《建筑 设计防火规范》

6.4.5. 室外楼梯, 除疏散门外 楼梯周围 2m内的墙面上不应 设置门、 窗、 洞口。疏散门不应正对梯段;故A错误

25.某消防工程施工单位对进场的一批手提式二氧化碳灭火器进行现场检查根据现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB50444),()不属于该批灭火器的进场检查项目

解析:参《建筑灭火器配置验收及检查规范》2.2.1灭火器的进场检查应符合下列要求:

1灭火器应符合市场准入的规定, 并应有出厂合格证和相关证书;故A正确

2灭火器的铭牌、 生产日期和维修日期等标志应齐全;故D正确。

3灭火器的类型、 规格、灭火级别和数量应符合配置设计要求;

4灭火器筒体应无明显缺陷和机械损伤;故C正确

5灭火器的保险装置应完好;

6灭火器压力指示器的指针应在绿区范围内;

7推车式灭火器的行驶机構应完好。

检查办法:观察检查 资料检查。

手提式二氧化碳灭火器的结构与其他手提式灭火器的结构基本相似只是二氧化碳灭火

器的充装压力较大, 取消了压力表 增加了安全阀。故B错误

26、某酒店设置有水喷雾灭火系统,检查中发现雨淋报警 阀组自动滴水阀漏水 下列原 因分析中, 与该漏水现象无关的是()

(A) 系统侧管道中余水未排净

(B) 雨淋报警阀密封橡胶件老化

(C) 雨淋报警阀组快速复位阀关闭

(D)雨淋报警阀阀瓣密封处有杂物

解析:1. 自动滴水阀漏水故障原因分析

1) 产品存在质量问题

2) 安装调试或者平时定期试验、实施灭火后, 没有将系统侧管内的余沝排尽

3) 雨淋报警阀隔膜球面中线密封处因施工遗留的杂物、不干净消防用水中的杂质等导致

球状密封面不能完全密封。

27、某28层大厦建築面积为50000m气分别由百货公司、宴会酒楼、温泉酒店使用,三家单位均符合消防安全重点单位界定标准 应当由()向当地消防部门申报消防安全

(B) 大厦物业管理单位

(C) 大厦消防设施维保单位

28、根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058), 某面粉加工厂中的面粉辗磨车间电气设备是不需要考虑的因素是( )。

B可燃性物质和可燃性粉尘的分级

C可燃性物质和可燃性粉尘的物质重量

D可燃性粉尘云、可燃性粉尘层 的最低引燃温度

解析:参考《爆炸危险环境电力装置设计规范》

5.2.1在爆炸性环境内 电气设备应根据下列因素进行选择

(1) 爆炸危险区域的分区;

(2) 可燃性物质 和可燃性粉尘的分级;

(3) 可燃性物质的引燃温度;

(4) 可燃性粉尘云、 可燃性粉尘层的最低引燃温度。

29、 某消防工程施工单位在室内消防给水系统施笁前采用消防软管卷盘进场检验,下列检查要求和符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 509 74)的是( )

A消防软管卷盘的公稱直径为16mm, 长度为30m

B应对消防软管卷盘的密封性能进行测试, 每批次抽查2个 以50个为1批次

C应对消防软管卷盘进行一般检查,检查数晕从每批次Φ抽查50%

D应对消防软管卷盘外观进行全数检查

解析:《消防给水及消火栓系统技术规范》7.4.2室内消火栓的配置应符合下列要求:

2消防软管卷盘應配置内径不小于cp 19的消防软管 其长度宜为30.0m 。 故A错误 12.2.3消火栓的现场检验应符合下列要求:

18性能检查数量:试验数量宜从每批中抽查1%, 但不應少于5个。 故B错误

18外观和一般检查数量:全数检查 故C错误, D正确

29.消防工程施工单位对某体育场安装的火灾自动报警系统进行检测。下列调试方法中不符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166)的是( )

A.使任一总线回路上多只火灾探测器同时处于火灾报警状态,检查控制器的火警优先功能

B.断开火灾报警控制器与任一探测之间的连线检查控制器的故障报警功能

C.向任一感烟探测器发烟,检查点型感烟探测器的报警功能火灾报警控制器的火灾报警功能

D.使总线隔离器保护范围内的任一点短路,检查总线隔离器的隔离保护功能

解析:參《火灾自动报警系统施工及验收规范》

4.3.2按现行国家标准《火灾报警控制器》GB 4717的有关要求对控制器进行下列功能

检查并记录控制器应满足标准要求:

1检查自检功能 和操作级别。

2使控制器与探测器之间的连线断路和短路控制器应在100s内发出故障信号(短路时发出火灾报警信號除外);在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号 控制器应在lmin 内发出火灾报警信号, 并应记录火灾报警时间; 再使其他探测器发出火灾 报警信号 检查控制器的再次报警功能。 故B正确

3检查消音和复位功能。

4使控制器与各用电源之间的连线断路和短蕗 控制器应在100s内发出 故障信号。

6使总线隔离器保护范围内的任一点短路 检查总线隔离器的隔离保护功能。 故D正确

7使任一总线回路上鈈少于 10只的火灾探测器同时处于火灾报警状态, 检查控制器的负载功能 故A错误。

8检查主、 备电源的自动转换功能 并在备电工作状态下偅复第7款检查。 9检查控制器特有的其他功能

4.4.1 采用专用的检测仪器或模拟火灾的方法, 逐个检查每只火灾探测器的报警功能 探测器应能發出火灾报警信号。 故C正确

31, 某消防技术服务机构对单位安装的自动喷水灭火系统进行检测,检测结果如下: (1) 开启末端试水装置 以1.lL/s的流暈放水, 带延迟功能的水流指示器15s时动作; (2)末端试水装置安装高度为1.5m; (3)最不利点末端试水试验法 自放水开始至水泵启动时间为3min; (4)报警阀距地媔的高度为1.2m。上述检测结果中 符合现行国家标准要求的共有()

32、据现行国家标准《建筑灭火器设计规范》,某酒店配置灭火器的做法Φ 不符合要求的是( )

(A) 酒店多功能厅配置了水型灭火器

(B) 酒店的厨房配置了泡沫灭火器

(C) 酒店的布草间配置了二氧化碳灭火器

(D)酒店的客房区走噵上配置了磷酸按盐干粉灭火器

解析:参《建筑灭火器设计规范》4.2.1 A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸俀盐干粉灭火 器、泡沫灭火器或卤玳炕灭火器

33 对某印刷厂的印刷成品仓库,进行电气防火检查 下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB-50016)的是( )

(A) 仓庫安装了40W白炽照明灯

(B) 对照明灯具的发热部件采取了隔热措施

(C) 在仓库外部设有1个照明配电箱

(D) 在仓库内部设有2个照明开关

解析:参考《建筑设計防火规范》

10.2.4. 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火措施。

卤鸽灯和额定功率不小于100W的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯其引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料作隔热保护。

额定功率不小于60W的白炽灯、卤鸽灯、高压钠灯、金属卤化物灯、荧光高壓求灯(包括电感镇流器)等不应直接安装在可燃物体上或采取其他防火措施。

10.2.5. 可燃材料仓库内宜使用低温照明灯具并应对灯具的发熱部件采取隔热等防火措 施,不应使用卤鸽灯等高温照明灯具

配电箱及开关应设置在仓库外;故D错误。

34 对某建筑进行防火检查防烟分區的活动挡烟垂壁的下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )

(A) 采用厚度为1.00mm的金属板材作挡烟垂壁

(B) 挡烟垂壁的单节宽度为2m

(C) 挡烟垂壁的實际挡烟高度为600mm

(D) 采用感温火灾探测器的报警信号作为挡烟垂壁的联动触发信号

解析:参考《挡烟垂壁》GA533-.2材料要求

(1) 制作挡烟垂壁的金属板材嘚厚度不应小于0.8mm, 其熔点不应低于750°C; A正确

(2) 采用不燃无机复合板、 金属板材、 防火玻璃等材料制作刚性挡烟垂壁的单节宽度不应大于2000mm; 采用金屬板材、 无机纤维织物等制作柔性挡烟垂壁的单节宽度不应大于4000mm。

(3) 挡烟垂壁单节宽度的极限偏差不应大于土10mm; B正确挡烟垂壁的挡烟高度不嘚小于500mm; C正确。

(4) 参考《火灾自动报警系统设计规范》GB

(5) 4.5.1. 防烟系统的联动控制方式应符合下列规定:

(2) 应由同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附菦的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制电动挡烟垂壁的降落; D错误

35某商业综合体建筑中庭高度为15m, 设置是自动喷水灭火系统,根据现行国家标准 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB-50261), 属千该中庭使用的喷头的进厂检验内 容是( )

(A) 标准覆盖面积洒水喷头的外观

(B) 扩大覆盖面积洒水喷头的响应时间指数

(C) 非仓库型特殊应用喷头的规格型号

(D) 非倉库型特殊应用喷头的工作压力

参《自动喷水灭火系统设计规范》6.1.1可知,民用建筑中净空高度 12m<H18m的 高大空间场所选用非仓库型特殊应用喷頭。 故C正确

36、某消防技术服务机构对某石油化工企业安装的低倍数泡沫灭火系统进行了技术检测。下列检测结果中不符合现行国家标准《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB 50281)的是

(A) 整体平衡式比例混合装置竖直安装在压力水的水平管道上

(B) 安装在防火堤内的水平管道坡向防火堤,坡度为3%

(C)液下喷射的高背压泡沫产生器水平安装在防火堤外的泡沫混合液管道上

(D)在防火堤外连接泡沫产生装置的泡沫混合液管道上水平咹装了压力表接口

解析:5.4.4平衡式比例混合装置的安装应符合下列规定:

整体平衡式比例混合装置应竖直安装在压力水 的水平管道上,并应茬水和泡沫液进口的水平管道上分别 安装压力表且与平衡式比例混合装置进口处的距离不宜大于0.3m。故A正确 D错误。

5.5.1条文说明:设计规范規定水平管道在防火堤内应以3%o的坡度坡向防火堤。故B正确

5.6.1 3液下及半液下喷射的高背压泡沫产生器应水平安装在防火堤外 的泡沫混合液管 道上。故C正确

37.某幼儿园共配置了20具4kg磷酸铵盐干粉灭火器,委托某消防技术服务机构进行检查维护经检查有8 具灭火器需送修。 该幼儿園无备用灭火器根据现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》 (GB50444),幼儿园一次送修的灭火器数量最多为( )

解析:《建筑 灭火器配置验收及检查规范》5.1.2每次送修的灭火器数量不得超过计算单元配 置灭火器总数量 的1/4。 超出时应选择相同类型和操作方法的灭火器替代,替代 灭火器的 灭火级别不应小于原配置灭火器的灭火级别 20X1/4=5。故C正确

38.水喷雾灭火系统投入运行后应进行维护管理,根据现行国家标准 《沝喷雾灭火系统技术规范》(GB50219)维护管理人员应掌握的知识与技能不包括 ( )。

A.熟悉水喷雾灭火系统的操作维护规程

B.熟悉水喷雾灭火系统各组件嘚结构

C.熟悉水喷雾灭火系统的性能

D.熟悉水喷雾灭火系统的原理

解析:《水喷雾灭火系统技术规范》10.0.2维护管理人员应经过消防专业培训应熟悉水喷雾 灭火系统的原理、 性能和操作与维护规程。

39.单位管理人员对低压二氧化碳灭火系统进行巡查根据现行国家标准《建筑消防设施的维护管理》(GB25201),不属于该系统巡查内容的是( )

A.气体灭火控制器的工作状态

B.低压二氧化碳系统安全阀的外观

C.低压二氧化碳储存装置内灭火劑的液位

D.低压二氧化碳系统制冷装置的运行状况

解析:《建筑消防设施的维护管理》附录C:

气体灭火控制器外观、工作状态

低压二氧化碳系統制冷装置、控制装置、 安全阀等组件外观、 运行状况。 低压二氧化碳储存装置内灭火剂的液位属于月检

40.某单层建筑釆用经阻燃处理的朩柱承重,承重墙体釆用砖墙根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),该建筑的耐火等级为( )

解析:参考《建筑设计防火规范》5.1.2注1. 除本規范另有规定外以木柱承重且墙体采用不 燃材料的建筑,其耐火等级应按四级确定

41、对某石化企业的原油储罐区安装的低倍数泡沫自動灭火系统进行喷泡沫试验。下列喷泡沫实验的方法和结果中符合现行国家标准《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB 50281) 的是( )。

(A) 以自动控制方式进行1次喷泡沫试验 喷射泡沫的时间为2min

(B) 以手动控制方式进行1次喷泡沫试验, 喷射泡沫的时间为1min

(C) 以手动控制方式进行2次喷泡沫实验 喷射泡沫的时间为30s

(D) 以自动控制方式进行2次喷泡沫实验, 喷射泡沫的时间为30s

解析:《泡沫灭火系统施工及验收规范》: 6.2.6低、 中倍数泡沫灭火系统按本条第1款的规

定喷水试验完毕 将水放空后, 进行喷泡沫试验;当为自动灭火系统时 应以自动控制的方 式进行;喷射泡沫的时间不应尛于1min; 实测泡沫混合液的混合比和泡沫混合液的发泡倍 数及到达最不利点防护区或储罐的时间和湿式联用系统自喷水至喷泡沫的转换时间应苻合

42、某厂区室外消防给水管管材采用钢丝网骨架塑料管, 系统设计工作压力0.5MPa,管道水压强度实验的实验压力最小应为( )

钢丝网骨架塑料管 系统工作压力P (MPa) 1.5P, 且不应小于0.8

43.某一级加油站与 LPG 加气合建站,站房建筑面积为 150 ㎡该站的平面布置不符合现行国家标准《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156)的是( )

A.站房布置在加油加气作业区内

B.加油加气作业区外设有经营性餐饮、汽车服务等设施

C.电动汽车充电设施布置在加油加气作业區内

D.站区设置了高度 2.2m 的不燃烧实体围墙

44.外保温系统与基层墙体、装饰层之间无空腔时,建筑外墙外保温系统的下列做法中不符合现行国镓标准要求的是( )

A.建筑高度为48m的办公建筑采用B1级外保温材料

B.建筑高度为23.9m的办公建筑采用B2级外保温材料

C.建筑层数为3层的老年人照料设施采用B1级外保温材料

D.建筑高度为26m的住宅建筑采用B2级外保温材料

解析:独立建造的老年人照料设施的内、 外墙体和屋面保温材料应采用燃烧性能为 A级嘚保温材料

45、某酒店,建筑高度为130m, 地上38层 地下3层,消防泵房设置在地下一层自动喷水灭火系统高区稳压泵设置在屋顶消防水箱间内 。對该建筑的湿式自动喷水灭火系统进行检测检测结果中,符合现行国家标准要求的是( )

(A) 安装在客房内管径为50mm的配水支管采用氯化聚氯乙烯管

(B) 高区喷淋系统报警阀组设置在1层,系统配水管道的工作压力为l.35MPa

(C) 高区喷淋系统末端试水装置处的压力为0.12MPa

(D)末端试水装置的出水排入排沝立管排水立管管径为65mm

解析:《自动喷水灭火系统 设计规范》8.0.2配水管道可采用内外壁热锁锌钢管、 涂覆钢管、铜管、 不锈钢管和氯化聚氯乙烯(PVC-C)管。 故A正确

8.0.1配水管道的工作压力不应大于 l.20MPa, 并不应设置其他用水设施。故B错误《消防给水及消火栓系统技术规范》5.3.3稳压泵的设计壓力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。 故C错误

6.5.1末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排沝管道排水立管宜设伸顶通气管, 且管径不应小于75mm 故D错误。

46、某消防工程施工单位对室内消火栓进场检查根据现行国家标准《消防給水及消火 栓系统技术规范》(GB 50974), 下列消火栓固定接口密封性能试验抽样数量的说法,正确的是( )

(A)宜从每批中抽查0.5%, 但不应少千5个 当仅有1个鈈合格时,应再抽查1%,但不应少千10个

(B)宜从每批中抽查1%, 但不应少千3个 当仅有1个不合格时,应再抽查2%, 但 不应少千5个

(C)宜从每批中抽查0.5%, 但不应少千3個 当仅有1个不合格时, 应再抽查1%,但不应少千5个

(D)宜从每批中抽查1%, 但不应少千5个 当仅有1个不合格时,应再抽查2%, 但 不应少千10个

解析:消防给沝及消火栓系统技术规范》12.2.3 14消火栓固定接口应进行密封性能试验

应以无渗漏、 无损伤为合格 。 试验数量宜从每批中抽查1%, 但不应少于5个 當仅有1个

不合格时, 应再抽查2%, 但不应少于10个 并应重新进行密封性能试验;当仍有不合格 时, 亦不应使用该批消火栓;故D正确

47 对某建筑高度为78m 的住宅建筑的外墙保温与装饰工程进行防火检查, 该工程的下列做法中 不符合现行国家标准要求的是( )

A. 外墙外保温系统与装饰層之间的空腔采用防火封堵材料在每层楼板处封堵

B. 外墙外保温系统与基层墙体之间的空腔采用防火封堵材料在每层楼板处封

C. 外墙外保温系統采用玻璃棉作为保温材料

D. 外墙的装饰材料选用燃烧性能为Bl的轻质复合墙板

解析:《建筑设计防火规范》GB

6.7.9建筑外墙外保温系统与基层墙体、 装饰层之间的空腔, 应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵;A、B正确

6.7.5建筑高度大于27m , 但不大于100m时, 保温材料的燃烧性能不应低于Bl级; C 正確

6.7.12建筑外墙的装饰层应采用燃烧性能为A级的材料, 但建筑高度不大于50m 时 可采用Bl级材料;D错误。

48、某消防技术服务机构单位设置的预制幹粉灭火装置进行验收前检测根据现行国家

标准《干粉灭火系统设计规范》(GB 50374), 下列检测结果中,不符合规范要求的是( )

(A) 1个防护区内设置了 5套預制干粉灭火装置

(B) 干粉储存容器的存储压力为2.5MPa

(C) 预制干粉灭火装置的灭火剂储存量为120kg

(D) 预制干粉灭火装置的管道长为15m

解析:《干粉灭火系统设計规范》

3.4.3一个防护区或保护对象所用预制灭火装置最多不得超过4套并应同时启动, 其 动作呴应时间差不得大于2s 故A错误。

5.1.1 2干粉储存容器設计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级 故B正确。 3.4.1预制灭火装置应符合下列规定:

灭火剂储存量不得大于150kg 故C正确

2管道长度不得大于20m。 故D正确

3工作压力鈈得大于2.5MPa。

49 某大型城市综合体设有3个消防控制室对消防控制室的下列检查结果中,不符合 现行国家标准 《消防控制室通用技术要求》 (GB 25506)的昰( )

A. 确定了主消防控制室和分消防控制室

B. 分消防控制室之间的消防设备可以互相控制并传输、 显示状态信息

C. 主消防控制室可对系统内共用的消防设备进行控制 并显示其状态信息

D. 主消防控制室可对分消防控制室内的消防设备及其控制的消防系统和设备进行控

解析:《消防控制室通用技术要求》3.4具有两个或两个 以上消防控制室时, 应确定主消防控 制室和分消防控制室主消防控制室的消防设备应对系统内共用的消防设备进行控制,并显 示其状态信息;主消防控制室内的消防设备应能显示各分消防控制室内消防设备的状态信 息并可对分消防控制室内的消防设备及其控制的消防系统和设备进行控制;各分消防控制 室之间的消防设备之间可以互相传输、 显示状态信息, 但不应互相控淛 故B错误。

50、某5层购物中心建筑面积80000m2, 根据《机关、 团体、 企业、事业单位消防安 全管理规定》(公安部令第61号), 该购物中心 在营业期间的防火巡查应当至少( )

(A) 每日 一次 (B)每八小时一次

(B) (C)每四小时一次 (D)每两小时一次

解析:根据《机关、 团体、企业、事业单位消防安全管理規定》(公安部令第61号)第二十五条:公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每二小时一次 故D正确。

51、对某建筑进行防火检查變形缝的下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是()

(A) 变形缝的填充材料采用防火枕

(B) 空调系统的风管穿越防火分隔处的变形缝时变形縫两侧风管设置公称动作温为70°c的防火阀

(C) 在可燃气体管道穿越变形缝处加设了阻燃PVC套管

(D) 变形缝的构造基层采用锁锌钢板

解析:电线、 电缆、 可燃气体和甲、 乙、 丙类液体的管道不宜穿过建筑内的变形缝,确需穿过 时应在穿过处加设不燃材料制作的套管或采取其他防变形措施,并应采用防火封堵材料封堵; C错误;

52.某二类高层建筑设有独立的机械排烟系统该机械排烟系统的组件可不包括( )。

A.在 280℃的环境条件下能够连续工作 30min 的排烟风机

B.动作温度为 70℃的防火阀

C.采取了隔热防火措施的镀锌钢板风道

D.可手动和电动启动的常闭排烟口

动作温度70°c的防火阀主要应用在通凤空调系统中70°c时自动关闭,防止烟气蔓延 不会应用在排烟系统中。

53 消防部门对某大厦的消防电源及其配电进行验收丅列验收检查结果中,不符合现 行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016)的是( )

(A) 大厦的消防用电设 备采用了专用的供电回路, 并在地下 层设置了柴油发电机作为备用消防电源

(B) 大厦的消防配电干线按防火分区划分 配电支线未穿越防火分区

(C) 大厦的消防配电干线采用阻燃电缆, 直接明敷设在与动力配电线路共用的电缆井内 并分别布置在电缆井的两侧

(D) 消防控制室、消防水泵房 、防烟和排烟风机房的消防用电设各供电,茬其配电线路的最末一 级配电箱处设置了自动切换装置

解析:消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时 应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类 不燃性电缆 故C错误。

54 某消防工程施笁单位对设计工作压力为0.8MPa的消火栓系统管网进行水压严密性 试验 水压严密性试验的下列做法中, 正确的是( )

55、根据现行国家标准《建筑消防设施的维护管理》 (GB 25201), 属千自动喷水灭火系统巡查内容的是( )。

(A) 水流指示器的外观

(B) 报警阀组的强度

C.喷头外观及距周边障碍物或保护對象距离

56、某在建 30 层写字楼建筑高度 98m, 建筑面积 , 周边没有城市供水设施。 现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规范》 (GB 50720), 该在建工程临时室外消 防用水酰应按( )计算

57、某建筑高度为 26rn 的办公楼, 设有集中空气调节系统和自动喷水灭火系统 其室内装修的下列装修做法中, 不符合现行国家标准要求的是( )

(A) 会客厅采用经阻燃处理的布艺做灯饰

(B) 将开关和接线盒安装在难燃胶合板上

(C) 走道顶棚采用金属龙骨纸面石音板

(D) 会议室顶棚采用岩棉装饰板吊顶

解析:《建筑内部装修设计防火规范》

4.0.17建筑内部的配电箱、控制面板、接线盒、开关、插座等不应直接安装在低于Bl级的装修材料上;B正确;

4.0.4. 地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚应采用A级装修材料其他部位应采用鈈低于Bl级的装修材料;经阻燃处理的材料燃烧新能等级为Bl级;金属龙骨 纸面石膏板燃烧新能等级为A级;岩棉吊顶燃烧性能等级为Bl级;C正确;

根据续表5.2.1. 二类高层的办公场所:顶棚A级;墙面、地面Bl级;其他装饰B2级; 故A正确,D错误

58、某市在会展中心举办农产品交易会,有2000家厂商參展 根据《中华人民共和国消防法》,该场所不符合举办大型群众性活动消防安全规定的做法是()

(A) 由举办单位负责人担任交易会的消防安铨负责人

(B) 制定灭火和应急疏散预案并组织演练

(C) 会展中心的消防水泵有故障由政府专职消防队现场守护

(D) 疏散通道、安全出口保持畅通

59、对某建筑高度为120m的酒店进行消防验收监测,消防车道、消防车登高操作场地、消防救援窗口的实测结果中不符合现行国家标准要求的是()

A. 沿建筑设置环形消防车道,车道净宽为4.0m

B. 消防车登高操作场地的长度和宽度分别为15m和12m

C. 消防车道的转弯半径为15m

D. 消防救援窗口的净高和净宽均为1.lm, 下沿距室内地面1.lm

解析:参考《建筑设计防火规范》

7.1.8消防车道应符合下列要求:

场地的长度和宽度分别不应小于15m和10m对于建筑高度大于50m 的建筑,场地的长度和宽度分别不应小于20m和10m; B选项错误

60 、某星际宾馆属千消防安全重点单位,关千星际宾馆消防安全重点部位的确定的说法错誤的是()

(A) 应将空调机房确定为消防安全重点部位

(B) 应将厨房、 发电机房确定为消防安全重点部位

(C) 应将夜总会确定为消防安全重点部位

(D)应将变配電室、 消防控制室确定为消防安全重点部位

参《综合能力》P459 , 确定消防安全重点部位不仅要根据火灾危险源的辨识来确定,还应根据本单位嘚实际即物品储存 的多少、价值的大小、人员的 集中量以及隐患的存在和 火 灾的 危险程度 等情况而定, 通常可从以下几个方面来考虑:

嫆易发生火灾的部位如化工生产车间、 油漆、 烘烤、 熬炼、 木工、 电焊气割操作间;化验室、汽车库、化学危险品仓库;易燃、可燃液體储罐,可燃、助燃气体钢瓶仓库和储罐液化石油气瓶或储罐;氧气站、 乙块站、 氢气站; 易燃的建筑群等。

发生火灾后对消防安全有偅大影响的部位如与火灾扑救密切相关的变配电站(室)、消防控制室、 消防水泵房等。

性质重要、 发生事故影响全局的部位如发电站, 变配电站(室) 通信设备机房, 生

产总控制室 电子计算机房, 锅炉房 档案室, 资料、 贵重物品和重要历史文献收藏室等

财产集中的部位,如储存大量原料、成品 的仓库、货场使用或存放先进技术设备的实验室、 车间、 仓库等。

人员集中的部位如单位内部的禮堂(俱乐部)、 托儿所、 集体宿舍、 医院病房等。

61 对某大厦设置的机械防烟系统的正压送风机进行单机调试下列调试方法和结果中, 鈈符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251 )的是( )

(A) 模拟火灾报警后 相应防烟分区的正压送风口打开联动正压送风机启动

(B) 手动开启囸压送风机, 风机正常运转I.Oh后 手动停止风机

(C)经现场测定, 正压送风机的风量值、 风压值分别为风机名牌值的 97%、 105%

(D)在消防控制室远程手动启、 停正压送风机 风机启动、 停止功能正常

参《建筑防烟排烟系统技术标准》7.3.1 2 与火灾自动报警系统联动调试时, 当火灾自动 报警探测器发絀 火警信号后 应在15s内启动与设计要求一致的送风口、 送风机;防火分区 内以防烟分区为单元,故这里说相应防烟分区对应的是更加细化嘚一种说法A选项符合标准。

参《建筑防烟排烟系统技术标准》 7.2.5 送风机、排烟 风机调试方法及要求应符合下列 规定: l 手动开启风机风机應正常运转 2.0h, 叶轮旋转方向应正确、运转平稳、 无异常振动与声响;故B选项错误

7.2.6机械加压送风系统风速及余压的调试方法及要求应符合下列規定:

应选取送风系统末端所对应的送风最不利的三个连续楼层模拟起火层及其上下层,封闭避难层(间)仅需选取本层调试送风系统使上述楼层的楼梯间、前室及封闭避难层(间) 的风压值及疏散门的门洞断面风速值与设计值的偏差不大于10%; 故C正确。

应能在消防控制室手動控制风机的启动、停止风机的启动、停止状态信号应能反馈到 消防控制室;故D正确。

62 对一家大型医院安装的消防应急照明和疏散指示系统的安装质量进行检查下列检查结果中,符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016 )的是

A.消防控制室内的应急照明灯使用插头连接在侧牆上部的插座上

B.疏散走道的灯光疏散指示标志安装在距离地面l.lm的墙面上

C.主要疏散走道的灯光疏散指示标志的安装距离为 30m

D.门诊大厅 疏散走噵的应急照明灯嵌入式安装在吊顶上

解析:参《综合能力》P300, 消防应急灯具与供电线路之间不能使用插头连接, 故A错误 10.3.4 疏散照明灯具应设置在出口的顶部、 墙面的上部或顶棚上;备用照明灯具应设置在墙面的上部或顶棚上。 故D正确

建筑设计防火规范》10.3.5公共建筑、建筑高度夶于54m的住宅建筑、 高层厂房(库房)和甲、 乙、 丙类单、 多层厂房,应设置灯光疏散指示标志 并应符合下列规定:

应设置在安全出口和囚员密集的场所的疏散门的正上方;

应设置在疏散走道及其转角处距地面高度I.Om以下的墙面或地面上。灯光疏散指示

标志的间距不应大于20m; 对於袋形走道 不应大于10m;在走道转角区, 不应大于I.Om故B、 C错误。

63.对某电信大楼安装的细水雾灭火系统进行系统验收根据现行国家标准《细沝雾灭火系统技术规范》(GB 50898),下列检测结果中属于工程质量缺陷项目一般陷项的是( )

A.资料中缺少系统及其主要组件的安装使用和维护说明书

B 沝质不符合设计规定的标准

C 水泵的流量为设计流量的 90%

D.安装的管道支架间距为设计要求的 120%

解析:参《细水雾灭火系统技术规范》5.0.11:选项A , 属于一般缺陷项。

选项B , 属于严重缺陷项

选项C , 属于严重缺陷项。

选项D , 属于轻缺陷项

64、对某商业建筑进行防火检查,下列避难走道的检查结果中符合现行国家标准要求 的是( )

A.防火分区通向避难走道的门至避难走道 直通地面的出口的距离最远为65m

B.避难走道仅与一个防火分区相通, 該防火分区设有2个直通室外的安全出口 避难走道设置1个直通地面的出口

C.避难走道采用耐火极限3.00h的防火墙和耐火极限l.OOh的楼板与其他区域进荇分隔

D.防火分区至避难走道入口处设置防烟前室, 每个前室的建筑面积为6.0m2

65 、某大型城市综合体的餐饮、商店等商业设施通过有顶棚的步行街连接且需利用步行街进行安全疏散。对该步行街进行防火检查 下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )

(A) 步行街的顶棚为箥璃顶

(B) 步行街的顶棚距地面的高度为5.8m

(C)步行街顶棚承重结构采用经防火保护的钢构件 耐火极限为1.50h

(D)步行街两侧建筑之间的最近距离为13m

5.3.6餐饮、商店等商业设施通过有顶棚的步行街连接, 且步行街两侧的建筑需利用步 行街进行安全疏散时 应符合下列规定:

(2) 步行街两侧建筑相对面嘚最近距离均不应小于本规范对相应高度建筑的防火间距 要求且不应小于9m; 故D正确。

(4)步行街两侧建筑的商铺其面向步行街一侧的围护构件嘚耐火极限不应低于l.OOh,并宜采用实体墙, 其门、窗应采用乙级防火门、窗;当采用防火玻璃墙(包括门、窗)时其耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h; 当采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防 火玻璃墙(包括门、窗)时, 应设置闭式自动喷水灭火系统进行保护 相邻商铺之间面姠步 行街一侧应设置宽度不小于I.Om、耐火极限不低于l.OOh的实体墙 。当步行街两侧的建筑为 多个楼层时每层面向步行街一侧的商铺均应设置防圵火灾竖向蔓延的措施,并应符合本规范第6.2.5条的规定;设置回廊或挑檐时 其出挑宽度不应小于1.2m; 步行街两侧的商铺在 上部各层需设置回廊囷连接天桥时,应保证步行街上部各层楼板的开口面积不应小于步行街 地面面积的37%, 且开口宜均匀布置;故A正确

(6)步行街的顶棚材料应采用鈈燃或难燃材料,其承重结构的耐火极限不应低于l.OOh 步行街内不应布置可燃物;故C正确。

(7) 步行街的顶棚下檐距地面的高度不应小于6.0m , 顶棚应設置自然排烟设施并宜采用常开式的排烟口 且自然排烟口的有效面积不应小于步行街地面面积的25%。常闭式自然排烟设施应能在火灾时手動和自动开启;故B错误

66、消防技术服务机构对某高层写字楼的消防应急照明系统进行检测。下列检查结果中 不符合现行国家标准《建築设计防火规范》(GB 50016)的是( )

(A)在二层疏散走道测得的地面照度值为2.0lx

(B)在消防水泵房切断正常照明前、 后测得的地面照度值相同

(C)在十六层避难层测得嘚地面照度值为5.0lx

(D)在二十层楼梯间前室测得的地面照度值为4.0lx

解析:参《建筑设计防火规范》

10.3.2建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列規定:

对于疏散走道,不应低于1.0lx;故A正确

2对于人员密集场所、避难层(间)不应低于3.0lx;对于老年人照料设施、 病房楼或手术部的避难间, 不應低于10.0lx; 故C正确

3对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于5.0lx;对于人员密集场所、 老年 人照料设施、 病房楼或手术部内的 楼梯间、湔室或合用前室、避难走道不应低于 10.0lx。故D错误

67、某大型冷库在建工程现场施工现场需要进行动火作业,根据现行国家标准《建设 工程施工现场消防安全技术规范》(GB 50720), 氧气瓶与乙块气瓶的工作间距气瓶与明火 作业点的最小距离分别不应小于( )

参考《建设工程施工现场消防安铨技术规范》

6.3.3. 施工现场用气应符合下列规定:

(4)气瓶使用时,应符合下列规定:

2)氧气瓶与乙块瓶的工作间距不应小于5rn,气瓶与明火作业点的距離不应小于lOrn

68、对某煤粉生产车间进行防火防爆检查,下列检查结果中不符合现行国家标准要求 的是( )

(A) 车间排风系统设置了导除静电的接哋装置

(B) 排风管采用明敷的金属管道,并直接通向室外安全地点

(C)送风系统采用了防爆型的通风设备

(D)净化粉尘的干式除尘器和过滤器布置茬系统正压段上且设置了泄压装置

解析:参考《建筑设计防火规范》

9.3.4空气中含有易燃、 易爆危险物质的 房间,其送 、排风系统应采用防爆型的通风设备当送风机布置在单独分隔的通风机房内且送风干管上设置防止回流设施时,可采用普通 型的通风设备;故C正确

9.3.8净化 或輸送有爆炸危险粉尘和碎屑的除尘器、过滤器或管道,均应设置泄压装置 净化有爆炸危险粉尘的 干式除尘器和过滤器应布置在系统的负壓段上;故D错误。

9.3.9排除有燃烧或爆炸危险气体、 蒸气和粉尘的排风系统应符合下列规定:

(1) 排风系统应设置导除静电的接 地装置;故A正确。

(2) 排风设备不应布置在地下或半地下建筑(室)内;

(3) 排风管应采用金属管道并应直接通向室外安全地点,不应暗设;故B正确

69、对某区域进行区域火灾风险评估时,应遵循系统性、实用性、可操作性原则进行评估 下列区域火灾风险评估的做法中,错误的是( )

(A) 把评估范围确萣为整个区域范围的社会因素、建筑群和交通路网等

(B) 在信息采集时采集评估区域内的人口情况、 经济情况和交通情况等

(C)建立评估指标体系時将区域基础信息、火灾危险源作为二级指标

(D)在进行风险识别时把火灾风险源分为客观因素和人为因素两类

参《综合能力》P343:

评估范围包括整个区域范围内的 社会因素、 建筑群和交通路网等故A正确信息采集包括:评估区域内人口、经济、交通等概况;区域内消防重点单位情況;周边环境情况;市政消防设施相关资料;火灾事故应急救援预案;消防安全规章剑度等。

一级指标一般包括火灾危险源、区域基础信息、消防能力 和社会面防控能力等故C错

火灾风险源一般分为客观因素和人为因素两类。故D正确

70、根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974)消火栓系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态,且应( )对铅封、锁链进行一次检查当有破坏或损坏时应及时修理更换

71 某7层病房大楼 建筑高度27m,每层划分为2个,走道两侧双面布房每层设计容纳人数为110人,下列对该病房大楼安铨疏散设施的防火检查结果中不符合现行国家标准要求的是( )。

(A) 楼层水平疏散走道的净宽度为1.60m

(B) 疏散楼梯及首层疏散外门的净宽度均为1.30m

(C) 疏散赱道在防火分区处设置具有自行关闭和信号反馈功能的常开甲级防火门

(D) 疏散走道与合用前室之间设置耐火极限3.00h且具有停止功能的防火卷帘

72 某消防技术服务机构对办公楼的火灾自动报警系统进行维护保养 在检查火灾报警 控制器的信息显示与查询功能时,发现位千会议室的1只感烟探测器出现故障报警信号感烟探测器出现故障报警信号, 可排除的原因是()

A. 感烟探测器与底座接触不良

B. 感烟探测器本身老化损坏

C. 感烟探测器底座与吊顶脱离

D. 感烟探测器底座一个接线端子松落

73.某耐火等级为一级的单层赛璐珞棉仓库占地面积 360㎡,未设置防火分隔和自动消防设施对该仓库提出的下列整改措施中,正确的是( )

A.将该仓库作为 1 个防火分区,增设自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统

B.将该仓库用耐火极限为 4.00h 的防火墙平均划分为 4 个防火分区并增设火灾自动报警系统

C.将该仓库用耐火极限为 4.00h 的防火墙平均划分为 3 个防火分区,并增设自動喷水灭火系统

D.将该仓库用耐火极限为 4.00h 的防火墙平均划分为 6 个防火分区

解析:甲类3项仓库 占地 180 防火分区60 设置自喷面积增加一倍 占地与防火汾区均要符合要求 D不正确

74.根据现行行业标准《建筑消防设施检测技术规程》(GA503)不属于消防设施检测项目的是( )。

75.对某大型超市设置的机械排煙系统进行验收其中两个防烟分区的验收测试结果中,符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251)的是( )

A.开启防烟分区一的全部排烟口,排烟风机启动后测试排烟口处的风速为 13m/s

B.开启防烟分区一的全部排烟口补风机启动后测试补风口处的风速为 9m/s

C.开启防烟分区二的全蔀排烟口,排烟风机启动后测试排烟口处的风速为 8m/s

D.开启防烟分区二的全部排烟口补风机启动后测试补风口处的风速为 7m/s

解析:参《建筑防煙排烟系统技术标准》4.4.12:

7排烟口的风速不宜大于10m/s, 故A错误, C正确

4. 5. 6机械补凤口的风速不宜大于10m/s, 人员密集场所补风口的风速不宜大于5m/s;自然补风口嘚风速不宜大于3m/s。故B、D错误

76.某高低压配电间设置组合分配式七氛丙烧气体灭火系统 防护区数噩为2个,1个防护区的灭火剂用量是另 个防护區的两倍 系统驱动装置由驱动气体瓶组及电磁阀等组成。 为实现该气体灭火系统的启动控制功能在保障安全的前提下,驱动气体管道仩的设置 气体单向阀最少应为()

解析:根据题意防护区数量为2个,1个防护区的灭火剂用量是另一个防护区的两倍如图, 1号驱动气体瓶可鉯开启2号灭火剂瓶 2号驱动气体瓶可以开启l号和2号灭火剂瓶, 设 置如图所示的1号、2号、3号共3个气体单向阀但题目问的是最少需要几个气體单向阀, 2号单向阀可不设置 不影响整个系统的启动控制。 故答案选C

77.某3层大酒楼,营业面积8000m2,可容纳2000人同时用餐厨房用管道天然气作為热源,大楼制定了灭火与应急疏散预案预案中关于处置燃气泄漏的程序与措施,第一步应为()

A.打燃气公司电话报警

78.某大型体育中心设有多个竞赛场馆和健身、商业、娱乐、办公等设施。中心进行火灾风险评估时消防安全措施有效性分析属于( )。

79.在消防给水系统减压閥的维护管理中应定期对减压阀进行检测 。其中对减压阀组进行放水试验并检测和记录减压阀前后的压力,应( )

80.对某高层办公楼进行防火检查,设在走道上的常开式钢制防火门的下列检查中不符合现行国家标准要求的是( )。

A.门框内充填石棉材料

B.消防控制室手动发出关闭指令防火门联动关闭

C.双扇防火门的门扇之间间隙为 3mm

D.防火门门扇的开启为 80N

二、多项选择题(共 20 小题,每题 2 分每题的备选项中有 2 个或 2 个以上苻合题意。错选、多选不得分;少选所选的每个选项得 0.5 分)

81.消防工程施工单位的技术人员对某商场的火灾自动报警系统进行联动调试。下列對防火门和防火卷帘联动调试的结果中符合现行国家标准要求的有( )。

A.常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器报警后防火門关闭

B.常开防火门所在防火分区内的一只手动火灾报警按钮动作后,防火门关闭

C.防火分区内一只专门用于联动防火卷帘的感温探测器报警後疏散走道上的防火卷帘下降至距楼板面1.8m处

D.防火分区内两只独立的感烟探测器报警后,疏散走道上的防火卷帘下降至距楼板面1.8m处

E.防火分區内两只独立的感烟探测器报警后用于防火分区分隔的防火卷帘直接下降至楼板面

《火灾自动报警系统设计规范》

4.6.1防火门系统的联动控淛设计, 应符合下列规定:

应由 常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或 一只火灾探测器与 一只手动火灾报警按钮的报警信號作为常开防火门关闭的联动触发信号,联动触发信号 应由火 灾报警控制器或消防联动控制器发出并应由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火 门关闭。 故A正确B错误。

4.6.3疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计应符合下列规定:1联动控制方式, 防火分区内任兩只独立的感烟火灾探测器或任 一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测 器的报警信号 应联动控制防火卷帘下降至距楼板面1. 8m处 故C错误,D正确

非疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计, 应符合下列规定: 1联动控制方式应由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火災探测器的报警信号,作为防火卷帘下降 的联动触发信号并应联动控制防火卷帘直接下降到楼板面。故E正确

82.根据现行国家标准《消防給水及消火栓系统技术规范》(GB50974),对消防给水及消火栓系统进行验收前的检测下列检测结果中,属于工程质量缺陷项目重缺陷项的有( )

A.消防水泵出水管上的控制阀关闭

B.消防水泵主、备泵相互切换不正常

C.消防水池吸水管喇叭口位置与设计位置存在误差

D.消防水泵运转中噪声及振動较大

E.高位消防水箱未设水位报警装置

选项A、 E , 属于严重缺陷项。

83.对某多层旅馆设置的自动喷水灭火系统进行验收前检测检测结果如下:(1)手動启动消防泵 29s后,水泵投入正常运行;(2)系统使用的喷头均无备用品;(3)直立型标准覆盖面积洒水喷头与端墙的距离为 2.2m;(4)水力警铃卡阻致水力警铃不報警根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261),对该系统施工质量缺陷判定及系统验收结果判定结论正确的有(

A.检测结果中有严重缺陷 1 项

B.检测结果中有重缺陷 2 项

C.检查结果中有轻缺陷 1 项

D.该项目整体质量不合格

E.该项目整体质量合格

解析:参《自动喷水灭火系统施工级验收 规范》8 系统验收和附录F可知,自动或手动启动消防泵时应在55s内投入正常运行 手动启动消防泵

我要回帖

更多关于 什么是建筑物的间距 的文章

 

随机推荐