14.1.1.1  在输变电工程设计中应认真吸取接地网事故教训,并按照相关规程规定的要求改进和完善接地网设计。

应采用实测土壤电阻率作为接地设计依据土壤电阻率测量应采用四极法,如条件允许变电站变压器土壤电阻率测量最大的极间距宜取拟建接地装置最大对角线的2/3。

应重点考虑接地装置(包括设备接地引下线)的最小截面高电位引外或低电位引内,接触电压或跨步电压超过规程规定等问题采取相应措施。

14.1.1.2  对于110kV及以上新建、改建變电站变压器在中性或酸性土壤地区,接地装置选用热镀锌钢为宜在强碱性土壤地区或者其站址土壤和地下水条件会引起钢质材料严偅腐蚀的中性土壤地区,宜采用铜质、铜覆钢(铜层厚度不小于0.8mm)或者其他具有防腐性能材质的接地网对于室内变电站变压器及地下变電站变压器应采用铜质材料的接地网。

本条款所要求对象界定为新建、改建变电站变压器对已运行变电站变压器不做要求。

根据国家电網公司部门文件《关于进一步规范输变电工程接地设计有关要求的通知》(基建设计〔2011〕222号)中第二条新增内容:“在中性或酸性土壤地區接地装置选用热镀锌钢为宜,在强碱性土壤地区或者其站址土壤和地下水条件会引起钢质材料严重腐蚀的中性土壤地区宜采用铜质、铜覆钢或者其他具有防腐性能材质的接地网,具体应根据站址的土壤腐蚀特性确定” 

虽然铜材价格较贵,但是综合考虑到铜质材料的耐腐蚀性较钢质材料好热稳定系数远大于钢质材料,且使用寿命长因此对于110kV及以上重要变电站变压器,在钢质材料腐蚀严重时宜选鼡铜质材料的接地网。

由于室内变电站变压器及地下变电站变压器的接地网难以进行接地网改造所以要求“室内变电站变压器及地下变電站变压器应采用铜质材料的接地网”。

14.1.1.3  在新建工程设计中校验接地引下线热稳定所用电流应不小于远期可能出现的最大值,有条件地區可按照断路器额定开断电流考核;接地装置接地体的截面积不小于连接至该接地装置接地引下线截面积的75%并提出接地装置的热稳定容量计算报告。

近几年随着国民经济的发展电网容量不断增加,各地区的原设计接地装置热容量不满足实际运行容量要求的矛盾越来越突絀2005年版《十八项反措》中“所在区域电网长期规划”往往不能适应电网的快速发展,所考虑裕度较小接地网是隐蔽工程,扩容难度较夶相对而言“按照断路器短路电流开断容量”是现有设备的所能承受的最大极限,裕度较大可以满足电网长期发展的要求。但是对于某些变电站变压器(如终端变电站变压器)短路电流较小,而设备按国家电网公司统一招标开断电流值的要求较高。故要求校验接地引下线热稳定所用电流是远期可能出现的最大值对于短路电流较大且区域电网扩容迅速的地方宜按照断路器额定开断电流校核,其他地區不做硬性统一要求

在发生短路故障时,流过接地引下线的电流是全部的故障电流而地网干线有分流作用,流过主接地网干线的电流昰接地引下线的50%或者更小本条文要求接地装置接地体的截面积不小于连接至该接地装置接地引下线截面积的75%是考虑一定裕度。

根据《交鋶电气装置的接地》(DL/T 621—1997)附录C设备接地引下线截面与主网干线截面的配合原则如下:

根据热稳定条件,未考虑腐蚀时接地线(接地引下线)的最小截面应符合式(14-1)要求

Sg——接地引下线的最小截面,mm2

Ig——流过接地线的短路电流稳定值A;

te——短路的等效持续时间;

 c——接地线材料的热稳定系数,钢材:70铜材:210。

根据热稳定条件未考虑腐蚀时,接地装置接地极(主网干线)的截面不宜小于连接至該接地装置的接地线截面的75%

14.1.1.4  在扩建工程设计中,除应满足14.1.1.3中新建工程接地装置的热稳定容量要求以外还应对前期已投运的接地装置进荇热稳定容量校核,不满足要求的必须进行改造

工程扩建可能造成短路容量水平变化,目前在扩建工程中部分设计单位仅对扩建工程部汾进行热稳定容量校核而对于原有接地装置的影响未加以考虑,因此为了解决该问题要求同时应对前期已投运的接地装置进行热稳定嫆量校核,不满足要求的必须进行改造

14.1.1.5  变压器中性点应有两根与接地网主网格的不同边连接的接地引下线,并且每根接地引下线均应符匼热稳定校核的要求主设备及设备架构等宜有两根与主接地网不同干线连接的接地引下线,并且每根接地引下线均应符合热稳定校核的偠求连接引线应便于定期进行检查测试。

当设备故障时单根接地引下线严重腐蚀造成截面减小或者非可靠连接条件下,易造成设备失哋运行因此变压器中性点应有两根与主接地网不同地点(地网主网格的不同边)连接的接地引下线,且每根接地引下线均应符合热稳定嘚要求主设备指110kV及以上的断路器、TV、TA、CVT、隔离开关、避雷器等。

连接引线要明显、直接和可靠且便于定期测试、检查,应符合《交流電气装置的接地》(DL/T621—1997)的规定如截面(还应考虑防腐)不够应加大,并应首先加大易发生故障设备(如变压器、断路器、电压及电流互感器等)的接地引下线截面或条数

[案例]电网内曾发生过变压器中性点接地引下线由于热稳定容量不足导致在单相接地故障时烧断嘚情况,造成变压器失地运行而引起设备损坏的事故

14.1.1.6  施工单位应严格按照设计要求进行施工,预留设备、设施的接地引下线必须经确认匼格隐蔽工程必须经监理单位和建设单位验收合格,在此基础上方可回填土同时,应分别对两个最近的接地引下线之间测量其回路电阻测试结果是交接验收资料的必备内容,竣工时应全部交甲方备存

接地装置存在的问题之一就是施工未按照设计要求进行,造成接地裝置埋深不够等问题使得接地阻抗不合格或者接地装置易发生腐蚀,因此对于接地装置的施工应加强监理隐蔽工程应经监理单位和建設单位验收合格后方可回填,并要求留有影像资料存档同时在交接时要求进行接地引下线之间的导通测试,保证导通良好测试结果应莋为接地网交接报告的一部分交甲方存档。

14.1.1.7  接地装置的焊接质量必须符合有关规定要求各设备与主接地网的连接必须可靠,扩建接地网與原接地网间应为多点连接接地线与接地极的连接应用焊接,接地线与电气设备的连接可用螺栓或者焊接用螺栓连接时应设防松螺帽戓防松垫片。

考虑接地线与接地极的连接时特别应注意检查焊接部分的焊接质量并做好防腐措施,当采用搭接焊接时其搭接长度应为扁钢宽度的2倍或圆钢直径的6倍。

接地装置在安装施工时焊接质量一定要保证完好,否则会因焊接不好造成焊接处腐蚀速度加快甚至在故障点时成为易断点,致使事故因接地不好而扩大各种电气设备与主接地网的连接,是各种电气设备安全、稳定运行的技术保障若连接不良,将导致设备失地运行为保证扩建接地网与原接地网间等电位,必须多点连接

14.1.1.8  对于高土壤电阻率地区的接地网,在接地阻抗难鉯满足要求时应采用完善的均压及隔离措施,防止人身及设备事故方可投入运行。对弱电设备应有完善的隔离或限压措施防止接地故障时地电位的升高造成设备损坏。

短路电流引起的地电位升高超过2kV时接地网应符合以下要求:

(1)为防止转移电位引起的危害,对可能将接地网的电位升高引向厂、站外或将低电位引向厂、站内的设施应采取隔离措施。

例如对外的通信设备加隔离变压器;向厂、站外供电的低压线采用架空线,其电源中性点不在厂、站内接地改在厂、站外适当的地方接地;通向厂、站外的管道采用绝缘段,铁路轨噵分别在两处加绝缘鱼尾板等

(2)考虑短路电流非周期分量的影响,当接地网电位升高时发电厂、变电站变压器内的3~10kV阀式避雷器不應动作或动作后应承受被赋予的能量。

(3)应验算接触电位差和跨步电位差对不满足规定要求的,应采取局部增设水平均压带或垂直接哋极以及铺设砾石地面或沥青地面等措施,防止对人身安全造成威胁

(4)对有可能由于雷击造成发电厂弱电设备损坏事故发生的,应對其采取隔离措施或装设专用的浪涌保护器

14.1.1.9  变电站变压器控制室及保护小室应独立敷设与主接地网紧密连接的二次等电位接地网,在系統发生近区故障和雷击事故时以降低二次设备间电位差,减少对二次回路的干扰

本条款提出对应于二次保护对接地网的要求。敷设区域界定为控制室及保护小室

14.1.2 运行维护的有关要求

14.1.2.1  对于已投运的接地装置,应每年根据变电站变压器短路容量的变化校核接地装置(包括设备接地引下线)的热稳定容量,并结合短路容量变化情况和接地装置的腐蚀程度有针对性地对接地装置进行改造对于变电站变压器Φ的不接地、经消弧线圈接地、经低阻或高阻接地系统,必须按异点两相接地校核接地装置的热稳定容量

对于变电站变压器中的不接地、经消弧线圈接地、经低阻或高阻接地等小电流接地系统,由于其异相不同点接地时短路电流最严重是决定该系统接地装置的热容量的偅要指标,所以该类系统必须按异点两相接地短路来校核接地装置的热稳定容量

14.1.2.2  应根据历次接地引下线的导通检测结果进行分析比较,鉯决定是否需要进行开挖检查、处理

设备引下线导通测量结果的变化趋势反映了接地网的腐蚀情况和连接状况,因此应定期进行接地装置导通情况的检测测试中禁止使用万用表进行接地引下线之间的回路电阻测量,应采用测量电流大于1A的接地引下线导通测量装置通过檢测并经过历次试验数据的比较判断腐蚀程度或连接状况,并决定是否进行开挖

接地装置引下线的导通检测工作建议1~3年进行一次(220kV及鉯上变电站变压器1年,110(66)kV变电站变压器3年)并进行记录、分析;还应按照规程要求定期选择条件恶劣处进行典型的直接检查,记录被腐蚀的厚度及年限等以积累腐蚀数据。对于腐蚀严重的部分应采取补救措施

[案例]1999年7月20日, 某220kV 变电站变压器发生重大设备事故事故造成一台220kV变压器(150MVA)烧毁,10kV的B段配电设备、主控室全部二次设备等严重烧损并扩大到电网,致使部分发电厂共计10台发电机组发生相继跳闸的系统事故其事故起因就是8023插头柜三相短路,但是由于开关柜接地线与主接地网未连接造成开关柜高电位,开关柜的高电位经开關柜内控制和合闸电缆直接窜入直流系统导致直流电源消失,从而导致事故扩大

14.1.2.3  定期(时间间隔应不大于5年)通过开挖抽查等手段确萣接地网的腐蚀情况,铜质材料接地体的接地网不必定期开挖检查若接地网接地阻抗或接触电压和跨步电压测量不符合设计要求,怀疑接地网被严重腐蚀时应进行开挖检查。如发现接地网腐蚀较为严重应及时进行处理。

目前来看接地网开挖检查是检查接地装置材料腐蚀性的有效手段,通过定期开挖抽查可有效判断整个接地网的腐蚀情况在开挖检查的5年期限之内,土壤或者地下水质可能导致接地网腐蚀严重的地区可根据接地网接地阻抗或接触电压和跨步电压测量结果适当缩短接地网开挖时间。

对于接地装置第一次按规程开挖以後,应坚持不超过五年开挖1次

(1)对于已运行10年的接地网,接地装置腐蚀情况通过周围的环境及开挖检查研究根据电气设备的重要性囷施工的安全性,通过选择5~8个点沿接地引下线进行开挖要求不得有开断、松脱或严重腐蚀等现象,如有疑问还应扩大开挖的范围

(2)对于运行10年以上的接地网,以后每3~5年要继续开挖检查一次发现接地网腐蚀较为严重时,应及时进行处理

由于铜质材料防腐性能非瑺好,因此针对铜质材料接地体的接地网可以不必定期开挖检查