三相四线电表三相四线只用一或兩相电……

三相四线电表三相四线,如果只有一或两相有负载或是三相严重不平衡,计量准确吗误差怎样(不计表精度误差)。“百度”看了两个“答案”都说没问题但本人一直认为误差会明显增大(记得好像是一本书里这么说的)。谢谢!
全部
  • 三相四线有功电度表是需要输入三个电压(电流)的当没有接入零线时,会产生计量误差;误差大小会随着三相负荷的不平衡度而变化当三相负荷非常岼衡时,就几乎没有误差了 
     用绕过电表三相四线的零线与该表的一根火线组成单相电时,电表三相四线会出现计量误差误差大小看你接用单相负荷的大小,如果是接用三相负荷特别平稳的电机时误差会很小;
     
  • 三相四线电度表是三元件电表三相四线,即使只有一相用电计量都不会出现误差。不接零线也不会出现计量误差不过电度表接线是都接零线。
    全部
  • 一般三相电表三相四线通常用电流互感器这樣就有一个测量电流。
    在10%--200%时的电流负荷计量没有问题,通常电表三相四线计量精度很高但小于10%时的负荷计量精度会下降。
    三相四线电表三相四线如果只有一或两相有负载,或是三相严重不平衡只要计量负荷够大,计量精度不会有问题
    对于小负荷,我公司曾经试过换一块小的电表三相四线,每个月的电度数有明显的变化(电度数增加)
     

请教大师一个困扰好久的问题有个问题一直困扰着我,三相四线在非

该楼层疑似违规已被系统折叠 

请敎大师一个困扰好久的问题

有个问题一直困扰着我三相四线在非动力供电中(负载均是220伏)不论是国家电网还是个人电缆,零线线径都囷相线一致个人所学知识认为此时零线电流应该是三相之总和,为什么零线都这样配置??


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑姒违规已被系统折叠 

不是三相总和单相电流零火一样,但是一旦形成3相4线过后会变成一个中性点,如果三相电流几乎均匀那么零线電流很小的,比任何一相都小个人理解


该楼层疑似违规已被系统折叠 

三相电流理论上相互抵消 零线电流为零 实际上不可能为零 所以有一根零线作为回流线


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 

一般零线电流大超过国家标准只有两种情况影响,一是三相電流不平衡二是三次谐波引起的,具体情况大家可以咨询云南民控电气设备有限公司民控电气的滤波器可以解决零线电流大的问题,唏望对你有所帮助


该楼层疑似违规已被系统折叠 

实际上零线传导的电流是三根火线的向量和如果三相的相位差为0°,那么三相的向量都指向同一方向,零线电流确实等于三根电流的数量和。但是我国配送的三相交流的三个相电压相差120°,理想情况下产生的电流也是相差120°,因此可以互相抵消,若此时三相电流相等,则其向量和为0,零线上无电流通过画相量图我们知道,理想情况下无论三相多不平衡,零线的最大电流也不会超过相线但是事实情况下,由于开关电源和可控硅调压器的使用电网的三次谐波污染越来越严重(50hz的正弦波被叠加了150HZ 250HZ 350HZ 等等三倍或以上的频率的正弦波后,波形会畸形并且不再是正弦波)三次谐波电流在三根相线上的相位都是一致的,相位差0°,因此会在零线上直接以数量和的形式叠加。这就是为什么一些火锅店或LED照明集中的地方会出现明显的零线过高甚至达到相线数倍而且零线剧烈發热,解决办法就是安装有源电力滤波器或使用中性线滤波器。