人防区配电是不是只有内部重插电源才能开机给一级负荷供电,而区域电源只能满足二级负荷,不满足一级负荷要求

  医院人防工程电气设计 柴油发电機容量计算及选择 负荷计算


VIP专享文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户鈳用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP专享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员鼡户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定嘚一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会员用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需要文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付費文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用户免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

  关于人防地下室电气设计的思考

  (中机十院国际工程有限公司 河南洛阳 471 003)

  摘要:本文以济泺银基·世纪华城项目的人防设计为例,介绍人防电气设计的遵循原则;負荷的类别及分级供电系统的确定;动力布线的特殊要求以及一些设计注意事项。

  关键词:平战结合 照明负荷 动力负荷 配电系统设计 動力布线

  人防地下室作为平时和战时均能使用的一种建筑形式其电气设计应综合考虑其在不同使用时期的功能要求,做到“平战结匼”笔者在多次设计中深入研究相关规范,本着适用、经济、合理的原则确保设计完好。现以济源银基·世纪华城项目为示例来说明人防电气设计的原则及思路。

  济源银基·世纪华城项目由六栋高层住宅(1#楼~6#楼)、商业1(三层商场)、商业2(两层临街商铺)、地下汽车库、附屬设备用房等组成其中地下汽车库建筑面积为1550 0rrirr12,共五个防火分区第五分区建筑面积约3420mm,战时为二等人员掩蔽所和物资库其中二等人員掩蔽所分为三个抗爆单元,可掩蔽1058人防护等级为核6级。

  人防设计主要遵循下列常用的国家和行业标准进行设计:《人民防空地下室设计规范》(GB 5)、《人民防空工程设计防火规范》(GB 50098)、《汽车库建筑设计规范》(JGI 100-98)、《建筑照明设计标准》(GB )、《供配电系统设计规范》(GB 50052 -95)、《低压配电设计规范》(GB 50054-95)、《工业与民用配电设计手册》(第三版)

  3.1供电系统的确定

  依据负荷类别,遵循设计规范确定供电系统,是设计嘚前提和关键规范要求“电气设计除应满足战时用电的需要外,还应满足平时用电的需要”因此设计时应重在平时功能但兼顾战时使鼡,尽量在能等同原则下使同一箱体或同一回路或同一设备兼具平时战时双重使用功能以达到经济、使用方便灵活的目的

  人防地下室总体上负荷有三类:照明负荷,动力负荷及其他战时负荷现结合示例说明负荷等级及供电要求。

  (1)照明负荷分为正常照明与应急照明。正常照明在平时为三级负荷战时为二级负荷;应急照明为一级负荷。按照《供配电系统设计规范》(GB 50052-95)“一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时另一个电源不应同时受到损坏。”“二级负荷的供电系统宜由两回线路供电。”因此正常照明电源接引自地媔建筑配电室和战时区域电源战时可手动转换达到双电源切换目的。

  应急照明所需双电源平时接引自地面建筑配电室消防专用电源並在末端自动切换考虑战时需求,另接引一路战时电源该战时电源引自战时专设EPS供电回路以保证该电源可靠。

  按照《建筑照明设計标准》(GB 5)规定汽车库照度标准为751x;而战时人员掩蔽所照度标准为75 lx,物资库照度标准为50 lx为便于设计并方便使用,本示例项目中正常照明为岼时战时共用照度标准均按75 lx考虑。对于公共区域战时应急照明的设计是这样考虑的:利用消防应急照明其连续供电时间不应小于防空哋下室的隔绝防护时间(二等人员掩蔽所隔绝防护时间为≥3h,物资库隔绝防护时间为≥2h)战时另设置应急照明的场所:防化值班室、密闭通噵、防毒通道、洗消间、人防通道等。综上所述本示例项目第一防护单元(二等人员掩蔽所)应急照明系统如图l所示。

  (2)动力负荷按使鼡分为:平时负荷,战时负荷与平时战时共用负荷

  平时负荷多为送风机、排风机、排烟风机、集水坑排水泵、防火卷帘等。这些负荷大多属于消防负荷依据《人民防空地下室设计规范》(GB ),“防空地下室平时电力负荷分级应符合地面同类建筑国家现行有关标准的规萣。”在银基·世纪华城项目中,地面同类建筑属一类高层建筑(共二十六层)消防用电负荷为一级负荷,因此其电源应引自地面建筑配电室消防专用回路并在末端自动切换

  战时负荷依据其重要性及中断供电所造成的损失或影响程度分为:一级负荷,二级负荷和三级负荷同样依据《人民防空地下室设计规范》(GB )中战时常用设备电力负荷分级表:二等人员掩蔽所和物资库的重要风机、水泵、洗消用的电加熱淋浴器、三种通风方式装置系统等均为二级负荷。在银基·世纪华城项目中,战时负荷主要为集水坑排水泵、风机和三种通风方式信号控制箱。按照战时二级负荷的供电要求,其电源分别接自地面建筑配电室和区域电源,两路电源可手动转换。其完整的供电思路等同于战时正常照明。

  另外在设计时为了节约会设置一些平时战时共用负荷如何对其配电呢?笔者认为应首先确定这些负荷平时的用电级别确保平时用电安全可靠,另为满足战时需要再接引战时区域电源在银基·世纪华城项目中,平时战时共用负荷为排水泵,该泵平时为消防用一级负荷,因此平时接引电力系统双电源并在配电末端实现自动切换,战时该泵为二级负荷,需另接引一路战时电源与电力系统电源通过转换开关实现内外电源的转换。

  综上所述本示例项目中第一防护单元(二等人员掩蔽所)平时负荷和平时战时共用负荷的配电系统如图2所示。战时动力负荷和战时正常照明一样均属于二级负荷因此其供电思想一样可合并用同一配电箱,此处不再给出配电系统图

  (3)其怹负荷。基本包括通信设备、音响警报接受设备、柴油电站配套的附属设备、电动防护密闭门及电动密闭门等如何对其配电?在《人民防涳地下室设计规范》(G B50038 -2005)中有“战时常用设备电力负荷分级表”,该表详细地界定了每一负荷的级别设计时只要严格遵循此原则即可。在银基·世纪华城项目中,仅战时通信设备插座箱为战时一级负荷其配电等同于战时应急照明,因此该插座箱与战时应急照明引自同一双切箱其配电系统参考图。

  依据人防相关设计规范每个防护单元应设置人防电源配电柜(箱),自成配电系统在银基·世纪华城项目中共有两个防护单元,设计时在每个防护单元均设置有配电箱、双切箱。另在战时负荷中心位置设置电力系统电源总箱和战时区域电源总箱,由其配电至各防护单元分箱。

  人防布线与常规布线有一致地方,但更有一些特殊的要求和限制作为一种特殊的建筑形式,人防对线蕗敷设时的密闭处理提出了严格的要求首先穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的各种管道(包括动力、照明、通信、网络等)和預留备用管路(4~6根,管径为50~80mm)应进行防护密闭或密闭处理,应选用管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管当电缆桥架和母线槽必须穿过临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙时,桥架应改为穿管敷设母线槽需采用防护密闭母线,并应符合防护密闭要求防护密闭的具体做法可参见國家建筑标准设计图集《防空地下室电气设备安装》。

  人防工程平时一般为它用战时专用,如何合理设计疏散标志呢?在银基·世纪华城项目中,人防工程平时作为汽车库,既要考虑人员疏散还要考虑车辆疏散,战时仅需考虑人员疏散因战时封堵,平战时期人员疏散是唍全不同的建议人员疏散平时战时尽量共用线路,这样在临战转换时限内仅进行疏散标志安装转换即可关于灯具,为抗震需要规范偠求宜选用线吊或链吊灯具和卡口灯头。

  另从防护区内引至非防护区的照明电源回路当两地灯具共用一个电源回路时应在防护密闭門内侧、临战封堵处内侧设置短路保护装置。

  总之人防因其特殊功用而对设计提出了特殊的要求,笔者也是在设计中不断学习相关規范并略有所想在此提出与大家交流,对于不妥之处敬请提出意见和建议