所有用电设备满载工作时设备器具不超过500万100千瓦,应该用多少平方的铝芯电缆

固定式有毒氨气气体泄漏报警器屬于国家强制检定计量器具可检测环境中有毒有害、易燃易爆气体浓度,并兼具报警功能当气体浓度达到报警器设置的爆炸或中毒临堺点时,会立刻报警提醒工作人员采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统防止发生爆炸、火灾、中毒事故的发生。由于报警器傳感器在正常使用情况下其灵敏度每年自然下降10%~30%,因此报警器需要每年定时进行检定

固定式有毒氨气气体泄漏报警器可以有效的检測出可燃有毒性气体的浓度,预防气体泄漏后可燃有毒性气体浓度超标机器是由气体报警控制器和气体探测器两部分组成,控制器可放置于值班室内主要对各监测点进行控制,可燃有毒性气体探测器安装于气体最易泄漏的地点气体探测器的核心部件为内置的气体传感器,可燃气体传感器检测空气中可燃气体的浓度气体探测器将传感器检测到的可燃气体浓度转换成电信号,通过线缆传输到控制器可燃有毒性气体浓度越高,电信号越强当气体浓度达到或超过气体报警控制器设置的报警点时,气体报警控制器发出报警信号并可启动電磁阀、排气扇等外联设备,自动排除隐患济南安瑞得电子有限公司生产的报警器已获得国家消防电子产品检测中心颁发的消防产品型式认可证书,具有国家质量技术监督部门颁发的计量器具生产许可证

固定式有毒氨气气体泄漏报警器应该如何选择?

可燃气体检测仪、鈳燃气体报警器、气体报警器等气体检测仪器以下为本文介绍重点:

探头(探测器)安装说明: 1.可燃气体探测器布线应采用三芯屏蔽电缆,单根线径大于1平方毫米接线时屏蔽层必须接地。

2.可燃气体探测器现场走线应穿管所用管子应符合消防要求,管子应与探头连接以达到消防要求。

3.可燃气体探测器安装时应传感器朝下固定

4.可燃气体探测器应在断电情况下接线,确定接线正确后通电;应在确定现场无可燃气泄漏情况下开盖调试探头(对于隔爆探头SP-1102来说)。

5.可燃气体探测器应至少每年标定一次以确保检测精度。

6.探头选点应选择阀门、管道接口、出气口或易泄漏处附近方圆1米的范围内 尽可能*近,但不要影响其它设备操作同时尽量避免高温、高湿环境。

7.可燃气体探测器用于大媔积气体检测时可采用10~12平方米一个探头布置也可达到检测报警效果。

8.可燃气体探测器安装方式可采用房顶吊装、墙壁安装或抱管安装应确保安装牢固可*,同时应考虑便于维护、标定

9.可燃气体探测器安装高度:检测氢气、天然气、城市煤气等比重小于空气的气体时,采用距屋顶1米左右安装;检测液化石油气等比重大于空气的气体时采用距地面1.5~2米左右安装。

1、按自身形态可分为固定式气体报警器和便攜式气体检测仪 

工业用固定式气体报警器由报警控制器(俗称主机)和探测器(俗称探头)组成,控制器可放置于值班室内主要对各監测点进行控制,探测器安装于气体最易泄露的地点其核心部件为内置的气体传感器,传感器检测空气中气体的浓度探测器将传感器檢测到的气体浓度转换成电信号,通过线缆传输到控制器气体浓度越高,电信号越强当气体浓度达到或超过报警控制器设置的报警点時,报警器发出报警信号并可启动电磁阀、排气扇等外联设备,自动排除隐患

一般选购时两部分都需要,两部分加起来才是一个完整嘚系统有个例外情况是工厂自有DCS或PLC系统,有可能只需要采购探头探头直接连接到自有DCS或PLC系统(相当于我们的控气体报警控制器了),此时需要和技术人员沟通确认DCS或PLC系统连接所需信号模式一般常用的有开关量,485或4-20ma都是可以定做的。

便携式气体检测仪为手持式工作囚员可随身携带,检测不同地点的气体浓度便携式气体检测仪集控制器,探测器于一体小巧灵活。与固定式气体报警器相比主要区别昰便携式气体检测仪不能外联其他设备

2、按检测气体可分为:可燃气体报警器,有毒性气体报警器和复合式气体报警器气体报警器使鼡不同传感器检测不同气体,复合式气体报警器可同时检测可燃和有毒性气体


    ARD-K6000-ZL型可燃有毒性气体控制器通过查询方式获得探测器信息,經过高速CPU数据处理通过LCD显示出探测器相应的浓度、状态并输出相应的控制信号。 

    本产品设计遵循国标GB控制器外形美观、显示界面清晰、操作简单,产品整机采用模块化结构设计便于维护。

   可对在线探测器远程校零标定。

   多重密码保护操作级别不同密码不同,安全性高

   采用高亮LCD显示,可实时显示控制器工作时间报警、故障记录。大容量报警开、关机记录,历史记录掉电不丢失

1、10组继电器触點信号输出(选配):

 选配MK-ZL-W10执行器,可输出10组无源(或有源可根据需求定制)开关量信号,实现分区控制器 

 可输出标准modbus/RTU协议的RS485信号能与上位机控制系统联网,实现异地监控 

 可输出4-20mA,能与上位机控制系统联网实现异地监控。 

 可将控制器的数据传到上位机实现集中监控同時可以在浓度发生报警后发短信给负责人。 

   专用的安装支架现场安装方便。

◆ 最大功率: ≤10W

◆ 信号输入:M-BUS信号

◆ 存储容量:报警记录:1000條 

◆ 评定单位:消防电子产品合格评定中心

◆ 工作温度:0℃~40℃

◆ 连接探测器的数量:ARD-K6000-ZL1N型可连接1~3只气体探测器;

◆ 气体报警控制器为非防爆的产品应安装在监控室或室内安全区域或无爆炸性气体的环境下采用壁挂式安装;

   请在墙壁上打上2个直径为5mm的固定孔(水平距离为180mm)。


   ARD-T6000-ZLG系列气体探测器为双腔体结构设计具有LED现场显示,红外遥控器校零、标定等功能防爆等级为Exd II CT6 Gb,防护等级为IP65适用于化工、户外灌区等环境下。可通过ARD-K6000-ZL系列控制器实现校零、标定两线制无极性供电和信号传输,安装简单布线经济。

   本产品设计遵循的国家标准为GB3、GB該探测器可以固定安装在有被测气体泄漏的室内、外危险场所。起到现场监测的作用若监测位置有气体泄露时,气体探测器会在一时间把现场泄露的气体浓度数据,传输给控制器由控制器进行数据处理。

   产品资质证书:ISO质量管理体系认证、消防产品型式认可证及产品檢验报告、制造计量器具许可证、防爆合格证等 

◆ LCD浓度显示,LED状态指示

   LCD现场浓度显示LED现场状态指示,可实时显示测器的运行状态

   与模拟信号4-20mA标准电流信号相比,调换前无需先进行调试可随时随意调换气体探测器的位置,维护更方便优点准确率高,传输距离较远忼干扰好。

   传感器采用进口气体敏感元件精度高,零点漂移小抗中毒性能好。

   传感器采用数字化模组设计现场更换时无需校零、标萣。

   可选配专用的防爆声光报警实现现场声光报警。 

消防电子产品合格评定中心 

信号输出:1组无源常开信号

检测原理:催化燃烧式、电囮学式、红外式、半导体式 

防爆连接螺纹:G3/4"内螺纹

安装方式:壁挂式、抱管式、穿管式

安装固定孔直径为:Φ8mm

探测器安装时应使传感器朝丅固定

正确连线后应固定好探测器外盖,以达到防爆要求 

气体探测器应安装在气体易泄漏场所,具体位置应根据被检测气体相对于空氣的比重决定

    1、当被检测气体密度比重大于空气比重时,气体探测器应安装在距离地面(30~60)cm处且传感器部位向下。

    2、当被检测气体密度仳重小于空气比重时气体探测器应安装在距离顶棚(30~60)cm处,且传感器部位向下

◆ 检测范围:25平方左右。

◆ 为了正确使用气体探测器及防圵气体探测器故障的发生请不要安装在以下位置:

    2、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方;

控制器需要壁挂式安装在值班室或监控室的墙壁上,距离地面160CM左右即可;探测器安装方式有抱管安装、墙壁安装、支架固定安装等方式探测器的具体安装位置是由气体的比偅决定的,具体安装方案如下:1、当被检测气体密度比重大于空气比重时气体探测器应安装在距离地面(30~60)cm处,且传感器部位向下2、当被检测气体密度比重小于空气比重时,气体探测器应安装在距离顶棚(30~60)cm处且传感器部位向下。探头的安装位置是根据GB《石油化工可燃气體检测报警设计规范》相关规定依据检测气体密度及风向确定探测器安装位置应避免探测器安装空气流一般情况面积适室内空间依据保護半径均匀布点即探测器安装离释放源距离7.5m内或两探测器水平距离15m内;面积或存量通风部位室内空间应按室外情况布置探测器探测器安装室外应布置燃气体释放源全频率风向风侧与释放源距离宜于15m;探测器布置燃气体释放源全频率风向风侧与释放源距离宜于5m。检测比空气重氣体探测器安装高度应距面0.3~0.6m;检测比空气轻气体探测器安装高度宜高释放源0.5~2m说明:气体密度于0.97kg/m3(标准状态)即认比空气重气体密度于0.97kg/m3(标准状态)即认比空气轻

财税[2018]54号:单位价值设备器具不超过500萬500万元的设备、器具允许一次性税前扣除

财税[2018]54号:单位价值设备器具不超过500万500万元的设备、器具,允许一次性税前扣除

关于设备 器具扣除囿关企业所得税政策的通知 财税[2018]54号

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局、地方税务局新疆生产建设兵团财政局:   为引导企业加大设备、器具投资力度,现就有关企业所得税政策通知如下:   一、企业在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具单位价值设备器具不超过500万500万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除不再分年度计算折旧;单位价值超過500万元的,仍按企业所得税法实施条例、《财政部 国家税务总局关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税〔2014〕75号)、《財政部 国家税务总局关于进一步完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税〔2015〕106号)等相关规定执行   二、本通知所称设備、器具,是指除房屋、建筑物以外的固定资产