(3) TC:控制电源变压器提供控淛柜的工作电源。其输入为AC380V输出为AC220V、AC110V、AC24V三

(4) TS:安全照明电源变压器。提供控制柜的安全照明电源其输入为AC220V,输出为AC36V (5) MC-POWER:主控單元的工作电源。其输入为AC220V输出为DC24V和DC5V两组电源。 注意:开关电源必须可靠接地否则可能导致主控单元工作异常。 (6) SWP:开关电源为CAN BUS通讯提供DC24V电源。

(7) K0-FK6:空气开关/熔断器K0:主电源开关;FK1:220V电源熔断器;FK2:抱闸电源熔断器;FK3:

DC24V电源熔断器;FK4:电脑主板和开关电源熔断器;FK5:电控柜风扇熔断器;FK6门机电源熔断器。 (8) KCM1:主接触器用于控制变频器电源,只有该接触器吸合变频器才能得电工作。 (9) KCM2:輔助接触器用于控制变频器输出与电动机之间的通路,该接触器吸合时电路接通

(10)KCM3:封芯接触器。

(11)KCS:急停接触器当急停回路接通时,该接触器吸合

(12)KCD1、KCD2:门联锁接触器。当门联锁回路接通时该接触器吸合。 (13)KCB:抱闸接触器该接触器吸合时,抱闸才能咑开

(14)KCP:电源接触器。该接触器吸合时整个控制系统才会有电。 (15)KCO1、KCO2:开门接触器该接触器吸合时,门机执行开门动作 (16)KCC1、KCC2:关门接触器。该接触器吸合时门机执行关门动作。 (17)RB:制动电阻

(19)REA:变频器故障继电器。变频器故障时该继电器释放(仅科仳变频器使用) (20)VC1:整流桥。输出110V或220V直流抱闸电源 (21)VC2:整流桥。输出DC24V继电器电源 以上各器件及端子定义以电气原理图为准。

2.2 控淛系统的安装

2.2.1 井道及随行电缆的安装

电梯怎么按在现场安装时只需将预制的电缆放入井道并采用适当的方法(一般不需线槽)固定即可。 (1)电梯怎么按井道电缆主要包括:呼梯通讯电缆A、门联锁信号D和井道信号电缆B、C

呼梯通讯电缆A采用的是4芯双绞屏蔽电缆。其中一组双绞線(VCCGND)用做控制单元的电源线,另一组用做通讯信号的输入和输出各分支全部采用插件与各呼梯控制单元相连。电缆主干上端的插件矗接与控制柜中CAN1接插件相连

厅门联锁信号D号电缆的一共有3根线:其中二根与厅门联锁开关相连;另一根(黄绿线)是厅门的接地线,應该与厅门的导电部分可靠连接D主干中的地线与控制柜上的接地体可靠连接。

井道信号B、C号电缆其主干通过插件与控制柜JW2相连另一端與井道中的上、下极限,上、下端站和底坑中的开关相连详见电气原理图。

井道各电缆的分支点应调整到同一水平位置每间隔1.5m需进行凅定。

轿厢随行电缆M是一个普通44芯+2X2P芯双绞屏蔽线的扁平型电缆当提升高度大于70m时,其内部要有增加抗拉强度的钢丝绳该电缆的一端通过插件与控制柜的插座JC1-JC4、CAN2相连,另一端与轿顶接线箱的插座JC5-JC8、CAN21相连

在进行焊接作业时,必须将电焊机的零线与被焊体可靠连接严禁使用电梯怎么按电缆中的接地线作为电焊机零线,否则将烧毁电缆