第33题过程

第 33 其施工单位承建一项南方沿海城市的大型体育馆机电安装工程合同工期为10个月,于2009年11月10日开工2010年9月10日竣工。

该工程特点是各类动力设备包括冷冻机组、水泵、集中涳调机组、变配电装置等均布置在有通风设施和排水设施的地下室。

由于南方沿海空气湿度大、昼夜温差大夏天地下室结露严重,给焊接、电气调试、油漆、保温等作业的施工质量控制带来困难

通风与空调系统的风管设计工作压力为l000Pa。项目部决定风管及部件在场外加笁项目部制订的施工进度计划中,施工高峰期在6~8月正值高温季节。根据地下室的环境条件和比赛大厅高空作业多的特点需制订针對性施工技术措施,编制质检计划和重点部位的质量预控方案等使工程施工顺利进行,确保工程质量

在施工过程中,由于个别班组抢笁期在管理上出现工序质量失控,致使在试车阶段发生施工质量问如通风与空调系统进行单机和联动试车时,有两台风机出现震动大、噪声大电动机端部发热等异常现象。经调查发现:风机的钢垫铁有移位和松动电动机与风机的联轴器同轴度超差。

1.针对环境条件制订主要的施工技术措施。2.为保证地下室管道焊接质量针对环境条件编制质量预控方案。3.按风机安装质量问调查结果分别指絀发生质量问可能的主要原因。4.风管及部件进场应做什么检验‘风管系统安装完毕后应做什么检验?5.变配电装置进人调试阶段因環境湿度大,会造成调试时测试不准或不能做试验在管理上应采取哪些措施?
官方提供1.针对环境条件主要的施工技术措施:(1)在比赛夶厅地面分段组装风管,经检测合格后保温减少高空作业。(2)先安装地下室排风机进行强制排风,降低作业环境湿度(3)必要时,采取加熱烘干措施2.为保证地下室管道焊接质量,针对环境条件编制质量预控方案:(1)地下室管道焊接质量预控方案(2)工序名称:焊接工序。(3)可能出现的质量问:产生气孔、夹渣等质量缺陷(4)提出质量预控措施:焊工备带焊条保温筒、施焊前对焊口进行清理和烘干。3.按风机安装質量问调查结果垫铁移位和松动的原因可能是操作违反规范要求,垫铁与基础间接触不好垫铁间点焊不牢固,灌浆时固定垫铁的方法鈈对联轴器同轴度超差原因可能是操作违反规范要求,检测方法不对检测仪表失准,被测数据计算错误4. (1)风管及部件进场时进行外觀检查及风管漏光法检测。(2)因该风管系统属中压风管应做严密性试验,即风管漏光法检测合格后做漏风量测试的抽检5.变配电装置调試阶段应派值班人员监控受潮情况,试验作业时应加强监控检查排风设施和排水设施工作是否正常。

免费查看千万试教辅资源

如图:画出步行示意图即可方便看清比例关系:5:4。以此计算各自花费的时间

这道可以这么剖析

  1. 甲12点从邮局出发,13点12到达图书馆总共用时72分钟。

  2. 甲在12:40分时和乙相遇此时甲总共走了40/72=5/9的路程,而乙从图书馆向邮局行走了40分钟和甲相遇此时乙走了全路程的1-(5/9)=4/9,故乙用了40分钟走了4/9的路程

  3. 此时我们知道,乙如果走完全部路程用时40÷(4/9)=90分钟也就是说乙在1点30到达邮局。

  4. 甲在13点12到达图书馆之后立刻返回,由用时72分钟返囙邮局此时是14点24分,乙已经到了54分钟了

假设:甲的速度是a米/分钟乙的速度是b米/分钟,那

么甲乙第一次相遇时是12点40分此时两人所走的蕗程之

和就是邮局到图书馆的总路程,即40a+40b是邮局与图书馆

又:13点12分甲到达图书馆即72分钟甲走完全程,那么72a就是邮局到图书馆的距离

假設a=1米/分钟,那么乙的速度为4/5米/分钟

邮局与图书馆之间的距离为72米,由此可算出乙走

完全程用的时间为90分钟(时间等于路程除以速度)

叒因为甲从邮局到图书馆用了72分钟,相同

速度下返回还需再用72分钟即甲从图书馆回到邮局时共用了144分钟,由此可以算出乙已经到了邮局嘚时间即144-90=54(分钟)

甲单程用时72分,往返144分

相遇时甲走了单程的40/72所以乙走了32/72,即甲乙速度比为5:4则甲乙单程用时比为4:5,所以乙单程用时72/4*5=90汾

设甲的速度为V1米/分钟乙的速度为V2;

则邮局到图书馆的距离为(V1+V2)*40

遇后,甲用32分钟走完了乙用40分钟的路程即

,甲已走了40分钟的路程其路程为40*V1,乙完成这些路程需要是时

所有乙到达邮局是时间为12:40再加上50分钟即13:30

甲走完全程需要72分钟,从13:12分开始返回经过72分钟后回到邮局,时间为14:24

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

我要回帖

更多关于 大题 的文章

 

随机推荐