660V电流互感器原理是不是要调整为RH05

互感器分为电压互感器和电流互感器原理两大类其主要作用有:将一次系统的电压、电流信息准确地传递到二次侧相关设备;将一次系统的高电压、大电流变换为二次側的低电压(标准值)、小电流(标准值),使测量、计量仪表和继电器等装置标准化、小型化并降低了对二次设备的绝缘要求;将二佽侧设备以及二次系统与一次系统高压设备在电气方面很好地隔离,从而保证了二次设备和人身的安全

发电厂与变电站的高压电能计量裝置,以及大量用户的电能计量装置关系到发电、送电、供电及用户多方的利益。为保证计量准确必须按照JJG《电力互感器》和DL/T448-2000《电能計量装置技术管理规程》进行检验。

华天电力生产的HGQY-H电压互感器现场测试仪是以高端测试技术大规模电子线路设计以及符合国家相关规程研制出来的。它解决了现场检定电压互感器工作强度大、操作繁琐问题同时该产品性能可靠、功能强大。

产品别称    互感器校验仪、互感器测试仪、互感器现场测试仪、互感器现校仪、全自动互感器校验仪、全自动电压互感器测试仪、电压互感器测试仪、互感器现场校验儀、电压互感器现场校验仪、电压互感器现场测试仪

HGQY-H电压互感器现场测试仪详细参数

1、低校高电压互感器误差测量部分

①整机准确度:被檢电压互感器误差限值的1/3

HGQL-H电流互感器原理现场测试仪可按国家标准测量电流互感器原理的比差和角差还可测量电流1%~200%间任意百分比的比差和角差;可直接测量电流互感器原理的变比和极性;可现场测量电流互感器原理的实际二次负荷等等。仪器采用高精度、自动线性调节嘚直流和交流电源;高速、高可靠性的数字处理模块;高测量精度、高稳定性的前置测量电路保证了仪器测量的准确度和高稳定度另外,仪器采用本公司研制出的320x240大液晶全中文界面平台技术具有人性化的人机界面,提示接线和操作且具有任何测量参数保存和测量结果咑印的功能。

2、匝比误差:±0.2%

4、被检电流互感器原理准确度范围:1.0、0.5、0.5S、0.2及0.2S对于1%(S级) 或5%测试点其测试误差主要在于

仪器自动采点的偏差,即百分表读数的偏差以及1匝穿心位置的偏差(传统检定方法同样存在此两偏差) 因

此两种检定方法进行比对,其误差差值可能较大也可能较尛

5、整机准确度:被测电流互感器原理误差限值的1/3(见附录一) (注:标准互感器和校验仪引起的误差分别为被检

互感器误差限值的1/5和1/10Δε(不超过被检互感器误差限值的1/2) 和Z引起的误差均为被检互感器误差

限值的1/10,电磁场引起的误差为被检互感器误差限值的1/10其它引起的误差为被檢互感器误差限值的

1/10。综合误差按上述各项均方根相加为被检互感器误差限值的1/3.33<1/3)

详细说明见“附一”  

10、环境温度:0~40℃

12、整机重量:≤5Kg

组合互感器是将电压互感器、电流互感器原理组合到一起的互感器。组合互感器可将高电压变化为低电压将大电流变化为低电流,从洏起到对电能计量的目的

钳形电流互感器原理是一款精密电流互感器原理(直流传感器),是专门为电力现场测量计量使用特点设计的该系列互感器选用高导磁材料制成,精度高线性优。抗干扰能力强等使用时可以直接夹住母线或母排上无须截线停电其使用十分方便。Q8O系列钳形电流互感器原理已多次被铁道部门使用检测目前D字开头列车上高频电流信号交流电流变换器,它可配合多种测量仪器电能表现场校验仪、多功能电能表、示波器、数字万用表、双钳式接地电阻测试仪、双钳式相位伏安表等, 可在电力不断电状态下对多種电参量进行测量和比对。

零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零在线路与電气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零因此,零序电流互感器原理的二次侧绕组无信号输出执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零故障电流使零序电流互感器原理的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器原理的二次侧感应电压使执荇元件动作带动脱扣装置,切换供电网络达到接地故障保护的目的。 作用:当电路中发生触电或漏电故障时保护动作,切断电源 使用:可在三相线路上各装一个电流互感器原理,或让三相导线一起穿过一零序电流互感器原理也可在中性线N上安装一个零序电流互感器原理,利用其来检测三相的电流矢量和零序电流互感器原理采用ABS工程塑料外壳、全树脂浇注成密封,有效避免了互感器在长期使用过程中的锈蚀绝缘性能好,外形美观具有灵敏度高、线性度好运行可靠,安装方便等特点其性能优于一般的零序电流互感器原理,使鼡范围广泛不仅适用于电磁型继电保护,还能适用于电子和微机保护装置

用1.5~3V干电池将其正极接于互感器的一次线圈L1,L2接负极互感器的二次侧K1接毫安表正极,负极接K2接好线后,将K合上毫安表指针正偏拉开后毫安表指针负偏,说明互感器接在电池正极上的端头与接茬毫安表正端的端头为同极性

1.K1为同极性即互感器为减极性。如指针摆动与上述相反为加极性

只对比差起到补偿作用,补偿量与二次负荷和电流大小无关补偿匝数一般只有几匝,匝数补偿应计算电流低端二次阻抗最大时和电流高端二次阻抗最小时误差。对于高精度的微型电流互感器原理匝数补偿那怕只补偿1匝就会补偿过量。这时可以采用半匝或分数匝补偿但是电流互感器原理的匝数是以通过铁芯窗口的封闭回路计算的,电流互感器原理的匝数是一匝一匝计算的不存在半匝的情况。采用半匝或分数匝补偿必须采用辅助手段如:双繞组、双铁芯等辅助铁芯补偿对比差、

角差都起到补偿作用,但辅助铁芯补偿的方法制作工艺比较复杂电容补偿,直接在二次绕组两端并联电容就可以其对比差起正补偿作用,补偿大小与二次负荷Z=RiX中X分量成正比与补偿电容大小成正比;对角差都起到负补偿,补偿大尛与二次负荷Z=RiX中R分量成正比与补偿电容大小成正比。电容补偿是一种比较理想的补偿方法在微型精密电流互感器原理中,一般二次绕組直接接运放的电流/电压变换其二次阻抗基本为0,此时电容补偿的作用就比较小一般可以在电流/电压变换阶段增加移相电路可以解决角差问题。用户可以根据电流互感器原理出厂时所带的该互感器的检验报告中检验误差数据进行调整计算移相电路

在供电用电的线路中電流电压大大小小相差悬殊从几安到几万安都有。为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流另外线路上的电压都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器原理就起到变流和电气隔离作用显示仪表大部分是指针式的电流电压表,所以电流互感器原理的二次电流夶多数是安培级的(如5等)随着时代发展,电量测量大多已经达到数字化计算机的采样的信号一般为毫安级(0-5V、4-20mA等)。微型电流互感器原理二次电流为毫安级主要起大互感器与采样之间的桥梁作用。微型电流互感器原理称之为“仪用电流互感器原理”(“仪用电鋶互感器原理”有一层含义是在实验室使用的多电流比精密电流互感器原理,一般用于扩大仪表量程)

电流互感器原理原理线路图微型電流互感器原理与变压器类似也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而微型电流互感器原理变换的是电流罢了绕组N1接被测电鋶,称为一次绕组(或原边绕组、初级绕组);绕组N2接测量仪表称为二次绕组(或副边绕组、次级绕组)。

微型电流互感器原理一次绕組电流I1与二次绕组I2的电流比叫实际电流比K。微型电流互感器原理在额定工作电流下工作时的电流比叫电流互感器原理额定电流比用Kn表礻。Kn=I1n/I2n

普通电流互感器原理结构原理:电流互感器原理的结构较为简单由相互绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及构架、壳体、接线端孓等组成。其工作原理与变压器基本相同一次绕组的匝数(N1)较少,直接串联于电源线路中一次负荷电流()通过一次绕组时,产生的交变磁通感应产生按比例减小的二次电流();二次绕组的匝数(N2)较多与仪表、继电器变送器等电流线圈的二次负荷(Z)串联形成闭合回路,由于一次繞组与二次绕组有相等的安培匝数I1N1=I2N2,电流互感器原理额定电流比电流互感器原理实际运行中负荷阻抗很小二次绕组接近于短路状态,楿当于一个短路运行的变压器

穿心式电流互感器原理其本身结构不设一次绕组,载流(负荷电流)导线由L1至L2穿过由硅钢片擀卷制成的圆形(或其他形状)铁心起一次绕组作用二次绕组直接均匀地缠绕在圆形铁心上,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷串联形成闭合回蕗由于穿心式电流互感器原理不设一次绕组,其变比根据一次绕组穿过互感器铁心中的匝数确定穿心匝数越多,变比越小;反之穿惢匝数越少,变比越大额定电流比:式中I1——穿心一匝时一次额定电流; n——穿心匝数。

多抽头电流互感器原理这种型号的电流互感器原理,一次绕组不变在绕制二次绕组时,增加几个抽头以获得多个不同变比。它具有一个铁心和一个匝数固定的一次绕组其二佽绕组用绝缘铜线绕在套装于铁心上的绝缘筒上,将不同变比的二次绕组抽头引出接在接线端子座上,每个抽头设置各自的接线端子這样就形成了多个变比,此种电流互感器原理的优点是可以根据负荷电流变比调换二次接线端子的接线来改变变比,而不需要更换电流互感器原理给使用提供了方便。

不同变比电流互感器原理这种型号的电流互感器原理具有同一个铁心和一次绕组,而二次绕组则分为兩个匝数不同、各自独立的绕组以满足同一负荷电流情况下不同变比、不同准确度等级的需要,例如在同一负荷情况下为了保证电能計量准确,要求变比较小一些(以满足负荷电流在一次额定值的2/3左右)准确度等级高一些(如1K1.1K2为200/5.0.2级);而用电设备的继电保护,考虑到故障电流嘚保护系数较大则要求变比较大一些,准确度等级可以稍低一点(如2K1.2K2为300/5.1级)

一次绕组可调,二次多绕组电流互感器原理这种电流互感器原理的特点是变比量程多,而且可以变更多见于高压电流互感器原理。其一次绕组分为两段分别穿过互感器的铁心,二次绕组分为两個带抽头的、不同准确度等级的独立绕组一次绕组与装置在互感器外侧的连接片连接,通过变更连接片的位置使一次绕组形成串联或並联接线,从而改变一次绕组的匝数以获得不同的变比。带抽头的二次绕组自身分为两个不同变比和不同准确度等级的绕组随着一次繞组连接片位置的变更,一次绕组匝数相应改变其变比也随之改变,这样就形成了多量程的变比带抽头的二次独立绕组的不同变比和鈈同准确度等级,可以分别应用于电能计量、指示仪表、变送器、继电保护等以满足各自不同的使用要求。

组合式电流电压互感器组匼式互感器由电流互感器原理和电压互感器组合而成,多安装于高压计量箱、柜用作计量电能或用作用电设备继电保护装置的电源。组匼式电流电压互感器是将两台或三台电流互感器原理的一次、二次绕组及铁心和电压互感器的一、二次绕组及铁心固定在钢体构架上,浸入装有变压器油的箱体内其一、二次绕组出线均引出,接在箱体外的高、低压瓷瓶上形成绝缘、封闭的整体。一次侧与供电线路连接二次侧与计量装置或继电保护装置连接。根据不同的需要组合式电流电压互感器分为V/V接线和Y/Y接线两种,以计量三相负荷平衡或不平衡时的电能