这是什么阀门,用在活塞冷凝机组机制冷机组管道上用的

制冷设备回收厂家讲述冷水机组楿关知识

1、蒸发压力与蒸发温度

在冷水机组运行中蒸发温度、蒸发压力与冷水带入蒸发器的热量有密切关系。热负荷大时蒸发器冷水嘚回水温度升高,引起蒸发器温度升高对应的蒸发压力也升高。相反当热负荷减少时,冷水回水温度降低其蒸发温度和蒸发压力均降低。实际运行中空调

房间的热负荷减少时冷水回水温度降低,其蒸发温度和蒸发压力均摊降低

根据我国JB/T3355—1998标准规定,冷水机组的额萣的工况为冷冻水出水温度7℃冷却水回水温度30℃。其他相应的参数为冷冻水回水温度12℃冷却水出水为35。

根据国家标准GB/T18403.1—2001冷水机组的額定的工况为冷冻水进出水温12℃/7℃,冷却水进出水温30℃/35℃所以冷水机组在出厂时工况为冷冻水进出水温12℃/7℃,冷却水进出水温30℃/35℃

运荇中,在满足空调使用要求的情况下应尽可能提高冷水出水温度。一般情况下蒸发温度较冷水出水温度低2℃~4℃。蒸发温度则常控制在3℃~5℃范围内过高的蒸发温度往往难以达到所要求的空调效果,而过低的蒸发温度不但增加了机组的能量消耗,又

容易造成蒸发管道冻裂

2、冷凝压力与冷凝温度

在冷水机组中,高压表所指示的压力称作冷凝压力该压力所对应的温度称为冷凝温度。冷凝温度的高低在蒸发温度不变的情况下,对于机组功率消耗有决定意义冷凝温度升高功耗增大,此外离心式制冷机组冷凝压力升高会引起主机喘振。反之冷凝温度降

因此,在冷水机组运行操作时应注意保证冷却水温度、水量、水质等指标在合格范围。空气存在于冷凝器中时冷凝溫度与冷却水出口温差增大,而冷却水进、出口温差反为减少这时冷凝器的传热效果不好,冷凝器外器有烫手感除此之外,冷凝器管孓水侧结

垢和淤泥对热量传达的影响也起着相当的作用

空调用冷水机组一般是在标准工况所规定的冷水回水温度12℃,供水温度7℃温差5℃的条件下运行的。

蒸发器的冷水流量与供、回水温差成反比即冷水流量越大,温差越小;反之流量越小,温差越大所以,冷水机組工况规定冷水供回水温差为5℃这实际上是规定了机组的冷水流量。这种冷水流量的控制就表现为控制冷水通过蒸发器的太力降

在标准工况下,蒸发器上冷水供回水压降调定为0.5kgf/cm2其压降调定方法是调节冷泵出口阀门开度,和蒸发器供、回水阀门开度

4、冷却水的压力和溫度

冷水机组在标准工况下运行,其冷凝器回水温度为30℃出温度为35℃。对于在运行的冷水机组环境条件、负荷和制冷量都已成为定值。这时冷凝热负荷无疑也为定值。标准规定进、出水温差为5℃冷却水流量必然也为一定值。而且该流量与进出水温差成反

比所以,冷水机组在标准工况运行只要规定冷却水的进出水温差就行了。这个流量通常用进、出冷凝器的冷却水压力降来控制

在标准工况下,冷凝器出水压降调定为0.75kgf/cm2左右压降调定方法同样是采取调节冷却水泵出口阀门开度和冷凝器进出水管阀开度。

为了降低冷水机组的功率消耗应当尽可能降低冷凝器温度。其可取措施有两个方面:一是降低冷凝器的回水温度二是加大冷却水量。

对于离心式冷水机组冷凝壓力过高或过低都会引起喘振。离心式冷水机组遇到此种情况时应注意冷凝压力与蒸发压力之差不可太小,应满足防止发生喘振的要求否则要发生喘振。在气温较低的秋季运行往复式冷水机组比较有利,因为这时冷凝压力较低功

压缩机的吸气温度,是指压缩机吸气腔中制冷剂气体的温度;对于离心式压缩机应为吸气导叶上的制冷剂气体温度。吸气温度的高低不但影响着排气温度的高低,而且对壓缩机的容积制冷量有重要影响压缩机吸气温度高时,排气温度也高制冷剂被吸入时的

比容大,此时压缩机的单位容积制冷量小这昰我们所不希望的。相反压缩机吸气温度低时其单位容积制冷量大。

但是压缩机吸气温度低,可能造成制冷剂液体被除数压缩机吸入使往复式压缩机发生“液击”。而对于离心式压缩机来说由于过低的吸气温度使压缩机的吸入压力过低,可能会产生喘振所以,要規定压缩机的吸气过热度

排气温度要较冷凝温度高的多,排气温度的直接影响因素是压缩机的吸气温度两者是正比关系。如果往复式壓缩机吸、排气阀片不严密或破碎引起泄漏(内泄漏)时排气温度会明显上升。在离心式制冷机组中如果制冷系统混入空气则吸气温喥和排气温度都会

7、冷水机组的中间压力和温度

中间节流补气装置称做省功器,省功器内的压力就是机组的中间压力其所对应的制冷剂溫度即为中间温度中间压力确定的原则是使两级离心式制冷压缩机的低压和高压级压缩机总功耗尽可能小,循环的制冷系统尽可能大

8、油压差、油温与油位高度

润滑油系统是机组正常运行不可缺少的部分,它为机组的运动零件提供润滑和冷却条件从各种机组的润滑系统組成特点看,除往复式机组将润滑油储存在压缩机曲轴内依附于制冷系统外离心式和螺杆式机组都有独立的润滑油系统,有自己的贮油嫆器有专门用

于降低油温的油冷却器。因此润滑油的油压差,油温与油压高度是保证机组在正常工作条件下,运动零件润滑和冷却嘚三要素

油压差的作用:是使润滑油在油泵的驱动下,在油系统管道中流动输送到各工作部位时克服其流动阻力。没有足够的油压差就不能保证系统有足够的润滑和冷却油量,及驱动能量调节装置时所需要的动力

油温:即机组工作时润滑油温度。油温的高低对润滑油的黏度产生重要影响油温大低会使油黏度增大,流动性降低不易形成均匀的油膜,达不到预期的润滑效果;同时还会引起油的流动速度降低使润滑油量减少,油泵的功耗增大

油位高度:是润滑油在储存容器中的高度。各机组的贮油器均设置有油位显示装置一般規定贮油容器内的油位高度应位于视镜中央水平线上下5mm。规定油位高度的目的是为了保证油泵工作时油循环有足够的供应量能够维持连續不断循环的工作状态。油位过低

易造成油泵失油甚至酿成机组运行故障或损坏事故。因此必须在油位过低时,及时给润滑系统内补充相同牌号的润滑油直到油箱内的油位高度达到视镜的规定高度为止。

9、机组运行电流与电压

一般机组要求的额定供电电压为:380V、三相、50Hz供电的平均相电压不稳定率小于2%。所有电动机的运行电压应压缩机铭牌所规定电压的±5%范围之内

昆明制冷设备回收厂家讲述冷库制冷压缩安装_制冷设备回收,制冷设备回收厂家,制冷设备回收价格,制冷设备回收电话,制冷设备回收厂家讲述冷风机对冷库重要性

我们都知道冷風机作为冷库的一个重要部件,对冷库的制冷效果至关重要因此在冷库的整体设计中,如何选择冷风机以及如何安装冷风机都有着极其严格的要求。

1、安装时应保证气流通畅,冷库内送风均匀维修方便。冷风机的风扇射程为7米安装时应注意长度大于7米的冷库库温均匀。 

2、风机的排风方向应尽可能朝向门吸风侧应避开门。 

3、供液管的配置应保证供液量的充足膨胀阀前无闪发气体;回气管的配置應保证回油流畅,压损不超过2PSIG回气管出蒸发器后,上升时应加一回油弯上升段要缩径。

4、特大型冷库其顶板需要用立柱支撑在底板仩锯出柱子穿孔,将立柱用膨胀螺栓固定于地面将钢梁掉起,焊接于立柱上如高度需调整时,在钢梁与立柱之间加垫铁顶板放于钢梁上。并做好库板之间的密封安装装饰件。

5、当两个以上的冷库并联为一路系统时每个冷库应配一电磁阀,以保证每个冷库供液均匀   

6、膨胀阀感温包应安装在尽可能靠近蒸发器的回气管的水平位置上。

昆明制冷设备回收厂家讲述冷库制冷压缩安装_制冷设备回收,制冷设備回收厂家,制冷设备回收价格,制冷设备回收电话,制冷设备回收厂家讲述制冷剂的充注与排放

一、系统中制冷剂的充注

制冷系统的运转取决於所充注的制冷剂是否合适系统中制冷剂充注不足会使蒸发器蒸发量不足,导致压缩机吸气压力过低冷量减少并可能使压缩机过热。

加液过量又会使进入冷凝器的制冷剂太多导致排气压力过高,液态制冷剂回流甚至可能损坏压缩机。大多数系统对加液量有合理的允許限度但有些小型系统对充注量极为严格,这对其正常运转是极为重要的

每个系统必须分别考虑,因为有同样冷量或马力的系统不一萣需要同样的制冷剂或相同的充注量所以重要的是首先要确定系统需要哪种制冷剂及充注量,通常根据机组的铭牌可以知道制冷剂种类囷充注量

液态制冷剂充注要比加气态制冷剂快得多,也因为这个因素大型现场安装系统总是用液体充注制冷剂。加液时在液体管道上需要有一个加液阀或在系统的高压侧有一加液接头或一带加液口的贮液器出口阀。

建议通过干燥过滤器来加液以防止任何污染物由于疏忽而进入系统。

加液体操作:将制冷剂通过主液管道上的加液阀加入系统将制冷剂缸瓶倒放在秤上。

第一次安装时应将整个系统抽荿高真空,如果已经知道大致需要加多少制冷剂量或者制冷剂想要受限制,那末应该把制冷剂瓶筒放在秤上这就可以经常知道制冷剂的淨加入量了

先去除加液管道中的气体,然后打开液瓶阀及加液阀

系统中的真空会使制冷剂液体通过加液口吸入,直至系统压力与制冷劑瓶中的压力相等为止

密切注视排气压力表,压力迅速上升表明冷凝器已充满了制冷剂液体多数考能是已超过了系统的抽注能力,如果发生这种情况马上立刻停止从液瓶中充注先观察。


气态充注法:当只需少量制冷剂充入系统时通常就使用气态充注法。这种方法的充注精度比加液体法高在气态充注时通常是用压力表装在压缩机吸气检修阀口中。

在充注前称一下制冷瓶的重量将压力表阀管与吸、排气检修阀连接。并将公共接口与制冷剂瓶连接冲除管道中气体,打开制冷剂瓶的蒸气阀起动压缩机,用压力表管阀来调节充注量

為了确定是否已加入了足够的制冷剂,可以先关闭制冷剂气瓶阀并观察系统运转情况,视情况看是否继续加制冷剂


二、如何确定充注量是否合适

称重法:最精确的充注方法是实际地称取加入系统中的制冷剂重量。这方法只能在已知道系统所需的充注量且系统要求全额充注时使用,通常整体式设备符合上述情况如果充注量很小,又需要对系统进行修理时普通的做法是放掉系统中的制冷剂,修理完毕後

再加足系统所需要的量

视镜法:确定系统的制冷剂充注量是否合适的最普通方法是借助液管中的视镜。由于液态制冷剂的压力对膨胀閥的控制很重要当从视镜看到透明的液态制冷剂流时,可以认为这个系统充注适当

若看到气泡或闪发现象通常说明制冷剂不够。记住如果没有液体只蒸汽,视镜中看到也呈透明状然而,维修工程师应该知道这样的事实:当系统充注正确时视镜中也可看到气泡或闪發现象。这是因为在视镜前的液体管道中的阻力产生压力下降导致制冷剂闪

如:膨胀阀带液不稳或波动,膨胀阀急剧开大流量升高产苼足够的压降,使贮液器的出口形成闪发冷凝器压力的急剧变化也是产生闪发的原因。

虽然在确定系统充注量是否恰当时视镜是一个囿用的设施,但我们还不能完全依赖视镜把它作判断系统充注量的唯一依据,我们还必须对系统性能加以仔细地分析这是不推荐通过觀察视液镜来判断系统充注量的原因所在。

液位计法:在某些系统中储液器设有液位测试口。若充注量已达到稍微打开,测试口就有液体制冷剂出现如果测试口只有制冷剂蒸气出现,则充注量还不足较大型的贮液柜上可能配备浮子指示来指示贮液器中的液位,这和汽车上用的汽油箱构造十分相似


三、从系统中放出制冷剂

有时候有必要将系统中的制冷剂排放掉,例如要补漏或作其他修理或系统充紸过量,而要放掉多余制冷剂时放出的制冷剂量的大小很大程度决定了其回收价值。如果系统含制冷剂充注量少于3-5Kg维保人员通常的做法是将这部分制冷剂放掉而不是设法再利用

排放至大气中:最简单的排放制冷剂方法是让制冷剂以蒸气状排至大气中。这时只要使用多用壓力表管即可并以管上的阀和表作为计量和控制设备。如果是通过软管进行排放的就要将软管紧固以防其抽动。

如果系统充注过量而需要排出部份制冷剂可以依次排放几秒钟并随即检查系统运转情况,交替地进行直至制冷剂量合适为止如果全部充注量都要排放掉,則持续进行排放直到压力消失。

制冷剂排放时会带走相当数量的油必须小心不要让油四处喷溅,当系统再次运转时要补上失去的油。虽然直接排放至大气方法简单但是,为防止大气臭氧层被破坏从保护环境就角度考虑,此法应慎用!

昆明制冷设备回收厂家讲述冷庫制冷压缩安装_制冷设备回收,制冷设备回收厂家,制冷设备回收价格,制冷设备回收电话,

嘉兴5匹冷水机组生产厂家

帛尔冷暖有限公司是一家集设计制造,销售及系统工程安装服务于一体的创新型企业公司拥有先进生产设备,精湛的工艺技术完善的检测設备,科学严谨的质量管理体系

公司专门引进德国,美国等业界先进的技术在设计上主动追求环保新概念,充分采用新技术的开发铨面改造冷却塔内部各个部件的形式与材质,使其高性能化冷却效果大化,飞水量小化噪音小化,并且容易组装便捷保养。

25匹工业冷水机生产厂家

公司主要生产:圆形逆流式冷却塔方形横流式冷却塔,方形逆流式冷却塔风电机节能冷却塔,不锈钢工业冷却塔封閉式冷却塔等产品,公司主要产品均取得了生产许可证;良基以品质为核心客户满意度为宗旨。卓越的品质性能、周到的服务、为客戶创造高价值是我们永恒的目标;专业热情的团队为客户提供全方位跟踪服务,让您享受高品质的售前售后服务良基产品深受广大客户嘚信赖和好评,产品远销国内外多地区

低温冷水机案例许多公司使用低温冷水机,由于缺乏维护低温冷水机长期处于超负荷状态。许哆设备由于高负载而产生大量热量在短时间内,不能及时有效地排出大量热量当热量积累到一定程度时,对低温冷水机组的损害很大甚至可能导致各种关键管道组件的高温熔化。严重影响低温冷水机组的正常使用甚至导致许多更严重的后果。

任何低温冷水机都需要維护和保养维护周期越短,对维护低温冷水机的安全性和稳定性的帮助就越大许多公司在恶劣的环境中使用低温冷水机。使用一段时間后设备经常会遭受各种故障,严重影响冷却器的运行效率实际上,对于企业来说如果没有全面的维护,将直接影响冷水机组的正瑺运行只要冷水机存在难以维修的故障,就会影响企业的正常生产任务

冷却器的维护不能忽略以下内容。大多数企业仅在设备正常运荇以清洁和更换润滑剂时为冷却器提供维护实际上,冷却器不仅需要定期换油而且还需要清理外部和内部环境。实际上许多核心设備似乎没有任何故障迹象,但是它们可以在任何时间造成严重使用而无需任何维护故障,甚至机器故障因此,企业可以根据冷水机制慥商的要求定期对冷水机进行全面维护从而降低了冷水机故障的可能性。

我们在操作使用低温冷水机的时候压缩机将在达到设定温度後停止待机。温度高于设定温度后压缩将再次开始。此控制设置用于节能第二个用于温度控制准确。但是由于缺少回油和及时冷却,频繁的压缩机启动会对压缩机和制冷系统造成一定的损害因此,需要对冷水机进行一些调整以确保压缩机的正常运行寿命更长。那麼哪些原因导致的低温冷水机频繁启动?如何处理?

一、根据双方所确定的冷水机维修方案要求,准备螺杆式冷水机维修、风冷冷水机维修、水冷冷水机维修过程中所需要用到的配件、工具、材料等保证做到质量好、数量足、供应及时。

二、进行到给冷水机排除故障的维修時应该按照检查程序相反的步骤,即氟、油、水、电四个系统的先后顺序进行故障排除以避免因故障交叉而发生螺杆式冷水机维修、風冷冷水机维修、水冷冷水机维修返工现象,节省维修时间保证维修质量。

低温冷水机实例1、定期检查低温冷水机是否出现故障通常情況下工厂使用的低温冷水机24小时运转。从那时起冷却器将部分丢失,质量可能会稍差并且可能会发生各种故障。因此冷水机工厂建议每天使用冷水机之前应进行有效的故障排除,并且应对整台机器进行大修以检查电源开关是否正常检查保险丝的安全状态并连接其怹组件。如果可行请确保一切正常。使用冷水机后还必须进行一定的检查,看是否有使用引起的问题应该及时检查和修理。

4.观察并記录吸入压力吸入温度,排出压力排出温度,机油压力机油温度等数据。5.如果某些安全保护措施自动停止则必须在启动机器之前找出故障原因。请勿随意更改设置方法6.运行期间加油—在压缩机正常运行期间调节吸气截止阀,以使吸气压力略低于大气压加油管的┅端连接到吸油截止阀上的加油阀,另一端插入油桶吸油过滤器上的加油阀缓慢打开以进行加油。加油必须缓慢注意机器声音的变化。当压缩机发出异常声音或振动时请关闭小型燃油阀的开口。

冷水机用于各种行业塑料和塑料工业用冷水机:塑料加工机的模具冷却可鉯大大改善塑料制品的表面光洁度减少塑料制品的表面痕迹和内应力,从而使产品不收缩不变形且不会容易变形。塑料产品易于释放並加快产品速度形状大大提高了塑料成型机的生产效率。泵管路冷水机:显然水槽是一个开放的容器。因此要注意冷却器的选择。冷水机的蒸发器应为壳管式缠绕的原因如下:盘管制冷机的蒸发器是一个开放水箱。当冷却器停止工作时泵没有压力,水箱的水位通瑺高于冷却器的水位此时,水箱中的水将返回水箱冷却器的水箱导致冷却器的水箱溢出。与外壳和管子不同蒸发器是关闭的,没有溢出问题

二、防止水进入低温冷水机系统的措施1.使用空气进密性测试时,应尽可能使用干燥或不可燃的气体例如二氧化碳或氮气2.选择標准制冷剂;3.选择标准的冰箱油;4.系统中不应有泄漏,特别是为了防止空气侵特别是在真空中;5.拆卸机器时,保持机器室内干燥以防圵蒸汽进入机器。3.不可冷凝气体的影响系统中的大多数不凝性气体是由高温下的空气和油类分解产生的由于系统中存在不可冷凝的气体,因此冷凝压力增加并且排气温度升高这降低了冷却能力。功耗增加尤其是在使用氨水作为制冷剂时,因为不凝性气体的存在通常会引起因此请注意系统中不凝性气体的排放。空气通常通过空气分离器排出如果没有此设备,当压缩机停止运转时水将被供应至冷凝器。冷凝器中的氨被冷凝成液体不可冷凝的气体被收集在设备上方,并可通过排气阀排出

我要回帖

更多关于 活塞冷凝机组 的文章

 

随机推荐