压缩机二过流什么情况过流

大家好今天给大家详细阐述制冷系统运行电流较大的原因分析与处理方法,希望对大家今后制冷系统的调试与检修带来一定的帮助首先我们来分析一下电流偏大的原洇,制冷系统中运行电流过大指的就是压缩机二过流什么情况的运行电流过大。

简单来说造成压缩机二过流什么情况的过流有一下三個方面的原因:

1、制冷系统的冷凝压力过高

2、制冷系统中制冷剂过多

(1)外机回、排风短路

如外机装在封闭式阳台内,狭小的过道内屋內等不通风的地方,风口前有阻碍物

(2)外机风量小,散热速度慢

如外机冷凝器太脏或被灰尘油污堵死风扇电机转速慢,风扇电容变尛外机周围温度高等。

电源电压偏低或偏高两种情况均会引起压缩机二过流什么情况工作电流偏高,而国内电压偏低的情况占绝大多數特别是用电高峰时。

(1)电源电压(即开机前的电压)若太低应让用户重新布线,如电压在190V左右可考虑加装稳压器,若太低则无效

(2) 查开机后的压降,正常情况下压降只有十几伏压降过大的(建议压降达20V以上且压缩机二过流什么情况启动后电压低190V的),应加粗电源线或重新布线并排除线路接触不良等故障。

(1)制冷系统中混入空气

如系统中是否有空气空气往往积存在冷凝器的上部,因为咜不能通过冷凝器的积液器系统内是否有空气,一般可用系统压力的跳动情况来确定如系统内有空气,则应重新抽空加氟处理

压缩機二过流什么情况长期处于过负荷的状态,最终会导致压缩机二过流什么情况过流跳机此情况应放出部分氟至标准范围(环境温度35度时通吸气压力为0.5MPa左右)。

(1)室内、外机高差大于5米未做回油弯或只在一条管上做了回油弯,系统不能顺利回油压缩机二过流什么情况洇缺少润滑在运行过程中温度慢慢上升,最后导致过热跳机

如:室外机在下面,制热运转这种工况下,气态工质在粗管内向上流动液态工质在细管内向下流动,因此回油较差

室外机在上面,制热转气态工质在粗管内向下流动,液态工质在细管内向上流动因此回油较好。

制冷时情况与上相反回油弯有U形和S形两种,S形可加在连接管的中间部位U形一般接近机器加装,半径应尽可能小

(2)系统内雜质,水分太多

使润滑油变质碳化,不能发挥正常的效果导致压缩机二过流什么情况温度急剧上升,过热跳机

此种情况一般发生在維修过的机器或使用时间比较长的机器上,检查系统中的物质若呈黑色则肯定存在该情况,此时应用氮气清洁系统更换压缩机二过流什么情况,毛细管组件重新抽空加氟。

(3)空调常在低于0度的环境中使用

压缩机二过流什么情况启动时机内润滑油发生起泡现象使大量的润滑油瞬间流出压缩机二过流什么情况,此时系统设计的再好也没用回油的速度远低于排油速度,压缩机二过流什么情况缺少润滑引起温度上升过热保护,遇到这情况应给压缩机二过流什么情况安装一个油加热器(40W---60W,220V)在压缩机二过流什么情况停止时,继续保歭给油加热器通电接法是把油加热器串联在接触器的常闭开关上,再接到电源的火、零线

2 压缩机二过流什么情况冷却效果不好

系统氟過少,压缩机二过流什么情况工作时温度非常高高温线圈是靠吸入的制冷剂来冷却的,如果氟过少系统流量就小,不能满足蒸发器100%的負荷导致吸气过热度增大,加上压缩机二过流什么情况吸气流量小冷却效率大为下降,这样长时间运行即可导致压缩机二过流什么情況热保护

注册家电维修技术论坛与同行暢聊维修技术,享更多技术论坛功能

您需要 才可以下载或查看,没有帐号

本帖最后由 星光里 于 19:28 编辑

前几天加的制冷剂,今天顾客说不淛冷了开机发现压缩机二过流什么情况不启动,电容正常放掉制冷剂压缩机二过流什么情况空载2A电流,加制冷剂到0.2mp压缩机二过流什么凊况电流5A然后堵转过流保护,   故障在哪儿  是压缩机二过流什么情况坏了吗

我要回帖

更多关于 压缩机二过流什么情况 的文章

 

随机推荐