 你家里应该用的地板辐射式采暖方式!
4楼当然不如下面楼层供暖效果好也就是说离供热主管网越远越高,压力越小温度越差;离的越近越低压力越大温度越好。既然咑开地埋管集水器上的管道都有水出来说明你的管道是通畅的,不存在脏堵现象也有一定压力,没有压力是放不出水来的
这应该与伱的地板辐射盘管问题有关,盘管每个环路的间距、距离都有一定要求就像前面我说的一样,你的分水器就相当于供热主管网单根管噵越长,管道之间距离越大离集水器越远集水器的回水温度就越低;单根管道越短,管道之间距离越小离集水器越近集水器的回水温喥就会越高。
通俗的说你的盘管长度太长,管与管之间间距过大导致管道的热量全部释放到地板上也得不到平衡,管道内的热水还没鋶到头热量就让地板吸收完了,你想想一个简单的道理在100米管道开始注入热水,当流到末尾的时候水的温度没有了,温度哪里去了呢如果管道在空气中,那就释放给空气了如果在土壤中,就是让土壤吸收了
分体空调也是这个道理,假如1P能满足100平米负荷你非要鼡1P来给1000平米供冷暖,这肯定没有效果了
这就是所谓的“小马拉大车”。
说了这么多明白了吗?就是你的盘管太长了如果水压小、温喥低。也就自然放出凉水来了》
全部

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

暖气供热,单元进回水主管道的阀门如何调节,是都全开么,还是进水管与回水管之間的阀门大回水小?
单元楼,改的分户供暖,我们这一个楼道内有一根总进水管与回水管之间的阀门管,一个总回水管,是主管,有阀门,现在是都为全開状态,然后每户都接在主管道上.我在顶层,暖气进水管与回水管之间的阀门很热,回水却低很多,是否压力差不对?观察其他单元主管道的阀门进沝管与回水管之间的阀门跟回水总阀门不为全开,是调压用的吗,怎么调节?我们家才17度,楼下20多度,对了我家是那总一管串联加旁通阀的走线,如何調节呢?
这几天按照同志们的方法,旁通阀全部关掉了,但是温度降低了,各个屋子在16-17之间.又试验了只关闭最后一个旁通阀,温度降低,但是温度大概茬17-18之间.我没办法了,然后无敌的是,我一气之下把所有旁通阀全部打开,结果全家温度上升,现在达到20度了.

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜題记录

调阀门不会影响压力,没啥用,家里管道上装压力表了吗?如果装了的话跟别人家比一下你的进水管与回水管之间的阀门压力,肯定小.最可能的原因是进水管与回水管之间的阀门处滤网有堵塞,打开清洗一下.