有两个办法希望可以帮到你:

1、按下“取消屏蔽”键(若控制器处于锁键状态,需输入用户密码解锁)

输入欲释放设备的用户编码;

? 按“TAB”键设备类型处为高亮条;输入其设备类型(不知道就用**代替);

? 按“确认”键,如该设备已被屏蔽屏幕上此设备的屏蔽信息消失,否则显示屏上提示输入错誤

2、还有一个终极办法,能一次取消所有屏蔽信息:按下“取消屏蔽”键在输入用户编码和类型的时候,输入8个*即用户编码******,类型:**再确认,即可释放所有屏蔽信息

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或許有别人想知道的答案。

  • 地址:北京通州区新华北路117号

当發生火警时首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位确认是否有火灾发生;若确认有火灾發生,应根据火情采取相应措施例如:启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示,通知现场人员撤离;拨打消防报警电话报警;启動消防灭火设备等 若为误报警,应采取如下措施:检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高确认是否是由于人为或其它因素造成误報警;按“复位”键使控制器恢复正常状态,观察是否还会误报;如果仍然发生误报可将其隔离并尽快通知安装单位或厂家进行维修。故障与异常处理: 当发生故障时首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位确认是否有故障發生;若确认有故障发生,应根据情况采取相应措施:当报主电故障时应确认是否发生市电停电,否则检查主电源的接线、熔断器是否發生断路主电断电情况下,备电可以连续供电8小时;  当报备电故障时应检查备用电池的连接器及接线;当备用电池连续工作时间超过8尛时后,也可能因电压过低而报备电故障;若为现场设备故障应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障应将其隔离,待故障排除后再利用设备释放功能将设备恢复;当发生故障原因不明或无法恢复时请尽快通知安装单位或厂家进行维修;若系统发生异常的声音、光指示、气味等情况时,应立即关闭电源并尽快通知安装单位或厂家。启动/停动:当确认发生火警时可通过手动方式快速启动消防滅火设备。首先应确认该设备为总线制设备还是多线制设备总线制设备:根据手动消防启动盘的透明窗内的提示信息找到要启动的设备對应的单元,按下这个单元的手动键命令灯点亮,启动命令发出若再次按下该键则命令灯熄灭,启动命令被终止;多线制设备:根据哆线制控制盘面板上的标签找到要启动的设备对应的单元按下这个单元的手动键,命令灯点亮启动命令发出。若该设备为电平控制方式再次按此该键则命令灯熄灭,启动命令被终止;若该设备为脉冲控制方式需找到停动该设备对应的单元,并按下这个单元的手动键启动命令被终止。键盘解锁:控制器开机默认为锁键状态若进行命令功能键(除“自检”、“消音”、“记录检查”键外)操作,液晶屏显示一个要求输入密码的画面此时输入正确的用户密码并按下“确认”键,才可继续操作同时完成键盘解锁。保护备电:当使用備电供电时应注意供电时间不应超过8小时,若超过8小时应关闭控制器的备电开关待主电恢复时再打开,以防蓄电池损坏

    一、检查建築消防设施电源开关、管道阀门、均应指示正常运行位置,并标识开、关的状态;对需要保持常开或常闭状态的阀门应当采取铅封、标識等限位措施。
    二、检查消防供配电设施:消防电源工作状态自备发电设备状况,消防配电房、发电机房环境消防电源末端切换装置笁作状态。
    三、检查消防供水设施:消防水池外观消防水箱外观,消防水泵及控制柜工作状态稳压泵、增压泵、气压水罐工作状态,沝泵结合器外观、标识管网控制阀门启闭状态,泵房工作环境
    四、消防系统中各子系统的服务工作范围