圈梁钢筋与引下线焊接要套什么萣额?是套c2-828均压环敷设利用圈梁钢筋还是C2-829柱主筋与圈梁钢筋焊接
圈梁钢筋与引下线焊接要套什么萣额?是套c2-828均压环敷设利用圈梁钢筋还是C2-829柱主筋与圈梁钢筋焊接
就是将圈梁外侧钢筋连成一个环形通路,如有钢筋搭接和断开的部位必须焊接形成高度超过30米的建筑物30米及以上每隔三层做均压环就是将建筑物圈梁外侧
避雷针、引下线、接地体的安装避雷针安装,引下线安装接地体的安装。
避雷针(接闪器)的安装主要包括避雷针的安装和屋面避雷带安装图集(网)的安装
(1)建筑物上的避雷针和建筑物顶部的其他金属物体应连接成一个整体。
(2)不得在避雷针构架上架设低压线路或通讯线路
(二)屋面避雷帶安装图集和避雷网的安装
1.明装屋面避雷带安装图集(网)安装
适于安装在建筑物的屋脊、屋檐(坡屋顶)或屋顶边缘及女儿墙(平屋顶)等处 。
(1)屋面避雷带安装图集在屋面混凝土支座上的安装
屋面避雷带安装图集(网)的支座可以在建筑物屋面面层施工过程中现场浇淛也可以预制再砌牢或与屋面防水层进行固定。
( 2)屋面避雷带安装图集在女儿墙或天沟支架上的安装
沿女儿墙安装时应使用支架固定;並应尽量随结构施工预埋支架。支架的支起高度不应小于150mm
当条件受限制时,应在墙体施工时预留不小于100mmx 100mmx 100mm的孔洞洞口的大小应里外一致。
首先埋设直线段两端的支架然后拉通线埋设中间支架,其转弯处支架应距转弯中点0. 25-0. 5m
直线段支架水平间距为1-1. 5m,垂直间距为1. 5-2m且支架间距应平均分布。
屋面避雷带安装图集(网)在建筑物天沟上安装使用支架固定时应随土建施工先设置好预埋件,支架与预埋件进行焊接凅定
(3)屋面避雷带安装图集在屋脊或檐口支座、支架上安装
使用混凝土支座或支架固定。
现场浇制支座先将脊瓦敲去一角,使支座与脊瓦内的砂浆连成一体;
支架固定时需用电钻将脊瓦钻孔,再将支架插入孔内用水泥砂浆填塞牢固。
引下线的上端与屋面避雷带安装图集(网)的交接处应弯曲成弧形再与屋面避雷带安装图集(网)并齐进行搭接焊接。
不同平面的屋面避雷带安装图集(网)应至少有两處互相连接连接应采用焊接。
建筑物屋顶上的突出金属物体如旗杆、透气管、铁栏杆、爬梯、冷却水塔、电视天线杆等,这些部位的金属导体都必须与屋面避雷带安装图集(网)焊接成一体
屋面避雷带安装图集(网)沿坡形屋面敷设时,应与屋面平行布置
屋面避雷带咹装图集(网)在转角处应随建筑造型弯曲一般不宜小于90度,弯曲半径不宜小于圆钢直径的10倍或扁钢宽度的6倍,绝对不能弯成直角
(5)屋面避雷带安装图集通过伸缩沉降缝的做法
应将屋面避雷带安装图集向侧面弯成半径为100mm的弧形,且支持卡子中心距建筑物边缘距离减臸400mm
可以将屋面避雷带安装图集向下部弯曲。
安装好的屋面避雷带安装图集(网)应平直、牢固不应有高低起伏和弯曲现象,平直度每2m檢查段允许偏差值不宜大于3%全长不宜超过10mm。
2.暗装屋面避雷带安装图集(网)的安装
(1)用女儿墙压顶钢筋作暗装屋面避雷带安装图集
(2)高层建筑暗装避雷网的安装
暗装避雷网是利用建筑物屋面板内钢筋作为接闪装置而将避雷网、引下线和接地装置三部分组成一个钢铁大网笼,也称为笼式避雷网
对高层建筑物,要注意防备侧向雷击和采取等电位措施
应在建筑物首层起每三层设均压环一圈。
可将结构圈梁钢筋与柱内充当引下线的钢筋进行连接(绑扎或焊接)作为均压环
没有组合柱和圈梁的建筑物,应每三层在建筑物外墙内敷设一圈12mm镀锌圆鋼作为均压环并与防雷装置的所有引下线连接。
钢筋是按中线计算的要比实际少这是综合定额不可避免的,计算规则怎么定怎么算
套接地跨接线基础钢筋焊接定额,以处为单位 这个量是就是基础所示长度 。