如何用数字万能表测量电路短路、漏电

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜題记录

如何用万用表测量220v线路漏电

测量220V漏电的问题不太合适因为你要测量的是漏电电流,万用表测量微弱的交流电流是弱项测不准也比较麻烦,如果你非要测需要用电流

,你还不如用钳形表来测量但要选用量程合适灵敏度好一些的钳形表。

怀疑电路漏电可以用带漏保的空开来判断,逐段判断漏电的范圍排除故障。

至于用电阻挡测量线路漏电我觉得不太合适。因为既然是漏电就是火线和保护地之间电阻不是无穷大了,但万用表的電压不足以说明他们之间的绝缘情况也就是说9V的时候和220V的时候绝缘电阻是截然不同的。所以测量绝缘电阻都是以高于用电电压的情况来測量以获得可靠的数据。所以必须用摇表

当然了,如果你只是测一下火线和保护地之间是否短路或通路用万用表电阻挡也是可以的。只是不能测量它们之间的绝缘数据

严格的讲,测量线路绝缘阻值电路是否漏电应该使用摇表摇表相当于一个1000v或500v的发电机,漏电电流通过摇表内部的取样电阻在电阻上产生取样电压示数。通常情况下稳定的大于0.5兆欧姆即为合格。万用表内部的电池9v到15v电阻档和电压檔只能确定短路,粗略的判断是否漏电


1、断电测量:关闭断开所有用电器,用万用表RX10K档一个表笔接待测火线,另一表笔接地(或水龙頭)应该显示电阻无穷大,否则漏电
2、带电测量:用万用表250伏交流电压档,测量怀疑漏电的用电器金属外壳一个表笔接外壳,另一個表笔接地(或水龙头)指针显示电压高于30-50伏之间时,换用交流50伏档如果确认高于30伏属漏电,低于30伏属正常再把零、火供电插头线對调后测量一遍即可确定。
3、火线与零线(或火线与火线)之间漏测量:关闭断开所有用电器测量火线与零线之间电阻,应该无穷大否则是漏电。


以上方法排除故障的准确率99.9%方便、迅速、实用,而兆欧专用摇表只是在做工程时必须使用维修时使用效率低下,只有万鼡表测量确认良好可是线路又确实漏电,才使用摇表但是万用表测不出来的漏电。


另外算算家里的用电设备开启的时长,对于4×6平方线了要是用电设备多、长期使用,一个月200度左右不算多如果远大于这个数目,可以判断家里有漏电情况

 不是专业人士用万用表检测手机漏电是很费事的告诉你哥简易方法,很准的漏电大的通电看看哪个元件发烫就换哪一个,百分之九十中标
对于小电流漏电,手背和臉都感觉不出来你可以用松香烟来检测。
也就是当我们用热烙铁沾松香焊东西时,接近机板的元件旁边都会看到一种淡黄白的“霜”你将怀疑漏电的元件全部搞上这种烟霜(当然,你不知道是哪个的话最好是整快板都涂上),电源从0伏慢慢往上调最好不超过5伏(避免电伏太高烧自板,烧了自己负责哈哈)然后看板上哪个元件上不再有这层霜了,百分之九十都是它换掉。当然相对于负载漏电嘚就检测不了(负载漏电,也就是比如并不是电源坏但电源发热,但电源是因为其他元件引起的发热话就说到这,10毫安左右的大都可鉯搞定).