冷库制冷机组工作原理的安装注意事项

要看冷库机组的具体类型

所用嘚制冷机组,经过一定改装之后可以用

于商场里面制冷降温;如果是低温库用的制冷机组则很难改装成给商场降温的空调机组。

机组改裝关键是要把制冷系统

状态调整到最佳才行;有些时候还要适当改变室内外机的循环风量。

1、半封或全封闭压缩机都应安装油

并在油分内加住适量机油,蒸发温度低于-15度时应加装气液分离器并加装适量冷冻机油。

2、压缩机底座应安装减震胶座

3、机组的安裝要留有维修空间,便于观察仪表和阀门的调节。

4、高压表应安装在储液灌阀门三通处

5、机组整体布局合理,颜色一致,各型号机组安装结構应保持一致

1、选择吊点位置时,首先考虑空气循环最好的位置,其次在考虑库体结构方向

2、冷风机与库板间隙要大于冷风机的厚度。

3、冷风机所有吊栓应全部紧固并用密封胶将螺栓及吊栓穿孔封闭,防止冷桥和漏气。

4、吊顶风机过重时应用4号角或5号角铁做过梁,过梁应橫跨到另一块顶板和墙板上,以减轻承重

管径的选择应严格按照压缩机吸排气阀门接口选择管径,当

与压缩机分离超过3米时应加大管路矗径

2、冷凝器吸风面与墙壁保持400mm以上距离,出

与障碍物保持3米以上距离

3、储液罐管径进出口管径按机组样本上标明的排气和出液管径為准。

4、压缩机吸气管路和冷风机回气管路不得小于样本标明的尺寸以减少蒸发管路内部阻力

5、排气管和回气管应有一定坡度,冷凝器位置高于压缩机时,排气管应坡向冷凝器并在压缩机排气口处加装液环防止停机后气体冷却液化回流到高压排气口处,再启机时造成液压缩。

6、冷风机回气管出口处应加装U型弯回气管路应坡向压缩机方向,确保顺利回油

应安装在尽量靠近冷风机的位置,

应安装水平阀体垂直并注意出液方向。

8、必要时在压缩机回气管路上安装过滤器以防止系统内污物进入压缩机内,并除去系统内水分。

9、制冷系统所有钠孓和锁母紧固前要抹

润滑,加强密封性紧固后擦拭干净,各截门盘根要锁紧

10、膨胀阀感温包用金属卡紧固在

出口100mm―200mm处,用双层保温纏紧

11、在全系统焊接完毕后,要进行气密性实验,高压端充氮)原创稿件,著作权受中华人民共和国法律保护任何媒体、商业公司、网站、个人如需转载,请注明来源否则本公司将对违者追究其相关法律责任。