厂家的开关铭牌上一般有
规格型號代号如一楼所述RMM1-63H/4300 63A RMM1是厂家设计代号,63代表壳架电流与空开的匹配换算
,H为分断指标代号4300代表复式脱扣器,配电保护(无附件),63A代表額定电流与空开的匹配换算大致是这样的,具体开关也在生产厂家的销售资料上找到!
万能断路器一般为00/
微型断路器一班为32/63
你对这个囙答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
总电流与空开的匹配换算为40A选取63A開关不能小于50A,保证启动峰值电流与空开的匹配换算全部
楼上几个好心人都计算出来了、给出的结果都不一样、容量分别为;27A、30、50A、63A、全部
这个问题要从总体来看、主要看空调机的性能;定频机(降压启动)、变频机、软启动;匹配的电源线;来决定匹配空开(断路器)容量大小、断路器保护的是整个电路的安全;380V电动机、一般按照每千瓦2A运行电流与空开的匹配换算估算;6KW?运行电流与空开的匹配换算约12A、3台、约36A,如果是定频机(角接)全压启动、启动电流与空开的匹配换算约为运行电流与空开的匹配换算的5-7倍、12*5-7=60-84A、如果是降压启动、按照运行電流与空开的匹配换算12A计算;如果是变频机、要看最大运行功率、估计15A、这是制冷模式、还要考虑制热模式是否有电加热、6KW的压缩机大约為7P、如果有点辅助加热大约为6KW-7KW、按照6KW、Y接、3组、大约30A;这样算来、按照变频机计算;15 ?30=45A(每台最大用电量)
应采用多大容量的电源线、空開、楼主还要看空调机具体的参数来匹配、电源线、断路器;
匹配的原则为;计算出每台的最大用电量、按照两台同时启动、3台运行的原則匹配电源线,再按照电源线的安全载流量的1
2倍来匹配断路器、计算出电源线的安全载流量后断路器没有这一级别的选择就接近的容量等级;电源线的选则(几句话讲不明白)、建议楼主查看一下相关资料,任何人给出的答案只可以作为参考、具体的选择、安装、匹配、還要自行计算为宜-----
A ?选用的空气开关大于27A即可全部
因为空调属于感性负载,所以换算电流与空开的匹配换算不能作为断路器电流与空開的匹配换算个人建议用63A断路器全部
用380V的63A漏电最好,三相四线零线过漏电开关,更安全好维护和检修。全部
相对来说380V三相电系统,1kw大约耗1.52A的电流与空开的匹配换算6kw大约9.12A,三台27.36A,全部
考虑到启动的瞬间电流与空开的匹配换算会增大建议不小于50A
三台6kW空调总功率18kw,用大於30A的三相空开全部