本手册适用于LSI芯片Raid卡
包括但不限於LSI 61/ 9271 等Raid卡不同型号的Raid卡在某些功能上的支持性不同,具体因您的配置而定
-
服务器开机自检后,会进入Raid卡自检过程此时显示器上会出现Ctrl -H提示,如下图
-
按下Ctrl -H组合键后,自检完成就会进入Raid卡配置界面如下图。在这里可以看到Raid卡的型号和Firmware固件版本点击【Start】按钮进入Raid卡主页。
-
Raid卡首页叫作WebBIOS如下图。左侧是功能菜单右侧可以看到所有物理磁盘,本例安装了4块500G硬盘后面所有的配置都可以在这里完成!
-
左侧方框内可以看到所有未使用的硬盘。因为要做Raid10我们先选择前两块,然后点击下方的【Add to Array】将其加入到右侧方框内
-
然后再选择后两块硬盘,吔点击下方的【Add to Array】将其加入到右侧方框内
-
点击【Next】下一步
-
点击【Add to SPAN】将刚才创建好的两个磁盘组分别加入到右侧方框内
-
将第二个磁盘组也添加过来
-
点击【Next】下一步
-
阵列参数配置:第一个参数“Raid Level”选择Raid10,其余保持默认
-
最后一个参数“Select Size”输入阵列容量大小最大值可参考右侧绿芓提示(其中R10代表做Raid10的最大容量),完成后点击【Accept】
-
弹出的任何提示均选择【yes】
-
回到配置页面点击【Next】下一步
-
点击【Accept】配置完成!
-
提示保存,选择【yes】
-
(依Raid卡型号不同有些可能没有此功能,如没有请跳过此步)提示SSD缓存选择【Cancel】
-
提示初始化,选择【yes】
-
正在初始化能看到百分比进度条(速度较快,可能一闪而过)
-
初始化完成!点击【Home】返回首页
-
阵列配置完成!Raid10状态显示“Optimal”表示正常所有硬盘绿色Online正瑺。最后点击【Exit】退出然后【Ctrl-Alt-Delete】组合键重启服务器!