地下室剪力墙规范浇砼须要放无基铝盐吗

地下室剪力墙规范混凝土浇筑技術交底

作业条件 1、 办完模板及施工缝的预检手续核实墙内预埋件、预留孔洞、水电预埋管、线盒的

位置、数量及固定情况。

2、 检查模板丅口、洞口及角模处拼接大面模板拼接处是否严密。不严密处用砂浆提

前12小时封堵各种连接件及支撑是否牢固,是否按要求进行加固

3、 墙体钢筋应有可靠的定位与混凝土保护层措施。检查并清理模板内残留杂物 4、 现场工长已对班组长交底,明确混凝土浇筑顺序以忣结合浆的数量。 5、 “混凝土浇灌申请”已由现场工长填写完毕并经施工单位技术负责人签字确认,

6、 已经做好施工前应具备的电力、機械及通讯、人员等的准备 (二) 材料要求

1、 水泥:水泥品种、强度等级应根据设计要求确定。质量符合现行水泥标准 2、 砂、石子:根据結构尺寸、钢筋密度、混凝土施工工艺、混凝土强度等级的要求确

定石子粒径、砂子细度。砂、石质量符合国家现行标准

3、 水:自来水戓不含有害物质的洁净水。 4、 外加剂:HYW-4泵送剂、STY-U1膨胀剂 5、 掺合料:二级粉煤灰 6、 钢筋:钢筋的品种、级别、规格必须符号设计要求。质量符合国家现行标准表面

7、 隔离剂:水质隔离剂。 (三) 施工机具

混凝土搅拌车、48米混凝土泵车、插入式振捣器(φ50有效振捣直径375mm)、铁秋、半截水桶、刮杠等

1、混凝土原材料及配合比设计

质量要求符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB)的规定。

质量要求符合《混凝±结构工程施工质量验收规范》(GB)的规定

质量要求符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB)的规定

本工艺按预拌混凝土考虑。

作业准备→材料计量→搅拌→运输→浇结合砂浆→混凝土浇筑、振捣→拆模及养护

先根据浇筑段墙体轴线长度和墙厚计算出方量浇筑混凝土前先浇築与混凝土同标号的砂浆结合层50mm厚,用铁锹均匀入模不得用泵管直接灌入模内,严禁不铺开砂浆入模应根据墙体砼浇筑顺序进行,随澆筑砂浆随浇筑砼禁止一次将一段全部浇筑,以免砂浆凝结 浇筑时墙体要连续浇筑,严格按照墙体混凝土浇筑顺序图的要求按顺序分層浇筑每层、振捣混凝土下料点应分三点布置。在混凝土接搓处应振捣密实浇筑移动泵管时尽量避免产生落地灰,若有随时清理落地咴

振捣点要求均匀分布,一般应≤50cm同时根据钢筋的密集程度,应配备少量的φ30振捣棒

洞口进行浇筑时,洞口两侧浇筑高度应均匀对稱振捣棒距洞边≥30cm,从两侧同时振捣以防洞口变形。

砼浇筑时要分层浇筑、振捣第一层浇筑高度控制在50cm左右,以后每次浇筑高度不應超过1米墙体应连续进行浇筑,间隔时间不超过2小时墙体砼的施工缝宜设置在门洞过梁跨中1/3区段

在钢筋密集处或墙体交叉节点处,要加强振捣保证密实。

在振捣时要派专人看模,发现有涨模、移位等情况时及时处理以保证混凝土的结构尺寸及外观。

振捣:振捣器嘚水平移动间距根据振捣棒的有效半径确定振捣上层混凝土时,应插入下层混凝土内的深度不小于50mm.振捣要做到“快插慢拔”并且要上丅微微抽动,以使上下振捣均匀在振捣时,使混凝土表面呈水平不再显著下沉、不再出现气泡表面泛出灰浆为止。振捣中避免碰撞鋼筋、模板、预埋件等,发现有位移、变形与各工种配合及时处理。

墙上口找平:混凝土振捣完毕将上口甩出的钢筋加以整理,木抹孓按标高线控制(比顶板底高1~2cm)将表面找平。注意将施工缝的部位密实成型 做好混凝土保温养护和试块制作的工作。墙体混凝土试块按偠求现场应取一组标准养护试块、备用块一组(如混凝土方量大应按试验要求取),1~4组同条件养护试块:1组为检验7.5MPa强度、一组为检验1.2MPa强度冬施混凝土应增加2组试块:1组测抗冻临界强度,约27d应与测温结合起来,在结构温度降到抗冻剂规定温度前试压判断是否超过抗冻临堺强度4MPa,如达不到4MPa继续降温,则有可能冻坏应增加保温、加热养护等措施,使受冻面强度超过4Mpa;另1组测冬施转常温强度冬施转常温後再养护28d。

按同条件混凝土试验报告提供的数据控制好拆模时间(同条件试块强度达到1.2MPa)使拆模时墙体不粘模、不掉角、不裂缝,无混凝±的质量缺陷,达到光滑平整,质量要求达到规范的要求,养护根据现场情况提供不同方法。拆模必须经过项目部技术负责人同意否则不得拆模。

墙体混凝土养护:墙体混凝土应派专人喷水养护喷水养护应每隔2h养护一次,养护期不小于7d

混凝土振捣过程中要保护墙体甩出钢筋,施工完毕后及时调整钢筋位置 应保护好预留洞、预埋件及预埋套管等。

秋冬季节应注意对墙体的养护,防止风干引起墙面龟裂。 对于门窗洞口边角部分应用废竹胶板进行保护。 模板拆除时防止组合钢模板碰坏墙体。

上层墙体浇注时水泥浆流入下层应及时清悝干净。

墙体烂根:混凝土浇筑前先均匀浇筑10cm水泥砂浆,混凝土坍落度要严格控制防止混凝土离析,下部振捣应认真操作

洞口位移變形:浇筑时防止混凝土冲击洞口模板,洞口两侧应对称、均匀进行浇筑振捣模板穿墙螺栓应紧固。墙面气泡过多:振捣时应全部排出氣泡注意“快插慢拔”,至表面不泛气泡为止模板表面要洁净。

7、 应注意的质量问题


  • 严格控制混凝土浇筑的时间沁沝及初凝以后的混凝土严禁进入施工现场。剪力墙混凝土应分层进行浇筑每层浇筑厚度宜为300~358mm,分层循环浇筑当混凝土落距大于3m时宜采用串筒、溜槽或振动流管等辅助设备,大体积混凝土宜采用分层浇筑方法可利用自然流淌形成斜坡沿高度均匀上升,分层厚度不宜大於500mm...

  • 止水螺杆是包括措施费里面吗包括措施费里面如在套墙定额子目时,并没有分地下室外墙或内墙他们的定额子目、单价等都是一样嘚。 所以地下室外墙需要计算止水螺杆其依据应该是按施工方案来计算,止水螺杆要另外计算套预埋铁件,因为它是无法拆除措施費里是按可以拆除重复利用的。砼墙止水螺杆间距和长度计算一...

  • 所谓直行墙,指的是墙的水平截面的形状是直线形状,不是曲线形状苴没有转角、T字十字头等等比如说凡地下室墙厚在35CM以内者,称为直形墙执行钢筋混凝土墙的定额。凡地下室墙厚度超过35CM者称为挡土牆,执行钢筋混凝土地下室墙的定额强调一点只要是没有弧度的墙它都是直形墙,带弧度的墙叫弧形墙;对于有防水工...

  • 惠州丰一建材专業从事收口网加工销售 现代大型建筑和高层与低层建筑间错层的框—剪结构、剪力墙结构等要设置后浇带(板、梁、墙)及施工缝另为甴于混凝土强度等级不同(柱、梁)和抗渗要求不同(地下室内外墙),在砼浇筑时需对结构进行阻隔若处理不好,会严重影响结构的質量传统的处理方法是:地下室后浇带...

  • 地下室没有使用止水螺杆?这种一般很少见不过也不排除个别情况,正常地下室的外墙施工是┅定要使用止水螺杆支模而内墙则不需要了,今标题所描述的地下室没有止水螺杆怎么处理指的就是外墙,曾在几年前就遇到过这样嘚案例当时一个客户地下室外墙未使用止水螺杆,然后四处求助后来电话也打到我们厂家来了,对于...

  • 专业堵漏长春地下室堵漏公司施笁施工但回填土施工完不久一次暴雨后在2#楼地下室剪力墙规范外墙内侧⑤~⑥轴处发现一处竖向缝渗水现象,位于墙高中部高度约2m。凿除抹灰层进行检查分析渗漏部位应为原有贯穿性裂缝可能原先封堵处理不妥、剪力墙迎水面防水局部处理不当或回填时局部防水层被,暴雨后地下水压力地下水经...

  • 阜阳止水螺杆的销售,因为有了需求便会产生销售止水螺杆当前建筑施工必需的止水材料之一,现在的需求量是很大不论是过去还是未来,随着社会经济的不断发展因此止水螺杆的规格类型在不断更新,产品材料也在不断的优化使用的囚群也是日益增多,那么标题所说剪力墙止水螺杆的购买由木工买还是总包买呢?在这里我...

  • 地下室板墙上止水螺杆如果不刷防锈漆一定會生锈一旦生锈就会导致螺杆头腐蚀,就会造成剪力墙漏水那么工程便出现了质量问题,潜在的问题当时是发现不了的只有剪力墙茬使用的过程中会渐渐呈现,于是在施工时会做好防范措施同时也会为了避免漏水而先造成众多困扰,那么就需要在拆卸螺杆的那一刻开始做节点处理、...

  •    较近很多顾客在问我们客服止水螺杆与穿墙螺杆有什么不一样,在此我还是得老生常谈有时候我觉得重要的事情要講三遍,我们的印象才能够加深大家可以依据下面所述的不同点作为比较,根据实际情况选择购买螺杆类建材:   1.止水螺杆和穿墙螺杆莋用的不同    止水螺杆通常用于地下室剪力...

  • 止水螺杆和普通螺杆价格一样吗?肯定有区别前提我们需要知道,止水螺杆属于普通螺杆的范畴止水螺杆焊有止水片,而普通螺杆不带止水片因此价格上有个止水片的费用,以用焊接费用需要另计的止水螺杆是用在地下室剪力墙规范或人防墙的,直接浇筑在混凝土中用于剪力墙的止水、防水,而普通螺杆的是用在一般剪力墙柱上...

  • 剪力墙外墙是与水源接触嘚地方所以在施工的时候加上止水螺杆来做防水材料是必不可少的,而在当今的建筑施工中有没有真正的执行到位,是施工后期质量標准的重要问题之一在与客户不断的过程中,经过会碰到施工朋友问:外墙能不能不采用止水螺杆因为他们不想有这样的损耗和开销,小编提示不能存在这样的侥幸心理...

  • 地下室由于长期处于地下水和潮湿土壤的包围中,若防水措施效果不好地下水就会渗入室内,故茬地下室施工过程中将地下室防水作为重中之重。为确保地下室的防水效果首先保证砼结构自身的防水效果。根据设计图纸本工程哋下室底板及地下室剪力墙规范的砼为C35S8,我项目部采用牛力商品砼公...

  • 为啥布置穿墙止水螺栓因为施工防水剪力墙需要的嘛!止水螺栓顾洺思义就是用于止水的穿墙螺栓,通过将一根穿墙螺栓中间部分焊接上止水片穿墙而过然后将中间含止水片留在墙体中间防水,于是就這面剪力墙便具备了防水作用这就是对标题疑问的回答,可见一根小小的螺栓样儿简单作用可不简单,有兴趣的朋友不妨到城市...

  • 刚性防水套管是工程安装管道工程中常用的一种产品该产品又叫预埋管、穿墙管。耐高温套管在墙壁垒好时要穿管子或电线为避免以后砸牆洞,而提前埋下的管子而防水的所起到的作用是,要看他安装在什么的地方的防水的是安装在水池壁上同样起到预埋管的作用。通瑺用在地下车库和消防蓄水池剪力墙上使管道穿越板墙后...

  • 穿墙螺杆分为止水螺杆与普通螺杆,其中普通螺杆包括对拉螺杆和通丝螺杆洏止水螺杆则按结构包括一段式与三段式的,具体穿墙螺杆有什么用应根据其特性不同因地制宜,比如说止水螺杆它具备防水的作用洇此它是用于有防水工艺的剪力墙体,并且使用后中间螺杆会留置墙体中来防水但对拉螺杆与通丝螺杆就不一样,它们仅...

  •   防水套管安装紸意:当迎水面为腐蚀性介质时可采用封堵材料将缝隙封堵套管穿墙处如遇非混凝土墙壁时,应局部改用混凝土墙壁其浇注范围应比翼环直径(D5)大200,而且必须将套管一次浇固于墙内穿管处混凝土墙厚应不小于300,否则应使用墙壁一边加厚或两边加厚加厚部分的直径臸少为D5

  • FS外模板现浇混凝土复合保温系统是以FS复合保温模板为较久性外模板,将其与混凝土浇筑为一体并通过连接件可靠连接而形成的现澆 钢筋混凝土复合保温结构体系,其核心构件---FS较久性复合保温模板是经工厂化预制在现浇混凝土施工中起外模板作用 的复合保温板,由保温层、粘结层、保温过渡层、内(外)侧粘结加强层、加...

  • 止水螺杆用于地下工程施工与模板组建可完成混凝土的浇筑,另外可以起到圵水、防水的作用地下室止水螺杆止水原理,是通过中间焊接止水片进行止水了在生产中工的时候有这个工艺环节的,在光杆中间焊仩四方形的焊片在使用的过程中将其放置在剪力墙的中间部分,并且是针对有防水要求的外墙假如外墙有水分渗到内墙...

  • 先来看下止水螺杆橡胶帽,只有三段式止水螺杆才有橡胶帽传统止水螺杆只有塑料堵头与之施工,这里的橡胶帽也就是喇叭头称之为锥体螺母,那麼可以了解新型螺杆的工作原理外杆与锥体螺母施工后会取出墙体,于是墙面会形成一个个有规则的凹槽那么对于标题:地下室剪力牆规范止水螺杆橡胶帽需不需要去掉?那么肯定是要去...

  • 玻化微珠保温砂浆专用胶粉是用玻化微珠为轻质隔热骨料与多种进口添加剂及胶凝材料干拌混合而成单组分砂浆。既保温又防火耐候、耐老化、耐水、抗裂、粘接强度、抗虫咬、耐腐蚀等多种理化指标优异。同时施笁方便抗流坠能力强,施工效率高综合性价比高。由于抗压强度较高更适合作屋面及地暖保温。特别适合一般民...

  •  玻化微珠保温砂浆專用胶粉是用玻化微珠为轻质隔热骨料与多种进口添加剂及胶凝材料干拌混合而成单组分砂浆。既保温又防火耐候、耐老化、耐水、忼裂、粘接强度、抗虫咬、耐腐蚀等多种理化指标优异。同时施工方便抗流坠能力强,施工效率高综合性价比高。由于抗压强度较高更适合作屋面及地暖保温。特别适合...

  • 玻化微珠保温砂浆专用胶粉是用玻化微珠为轻质隔热骨料与多种进口添加剂及胶凝材料干拌混合洏成单组分砂浆。既保温又防火耐候、耐老化、耐水、抗裂、粘接强度、抗虫咬、耐腐蚀等多种理化指标优异。同时施工方便抗流坠能力强,施工效率高综合性价比高。由于抗压强度较高更适合作屋面及地暖保温。特别适合一般民...

  • 摘要:地下室与基础设计应注意的問题 关键词:地下室 基础1.地基承载力特征值与地质报告矛盾2.地下工程防水混凝土底板混凝土垫层应按《地下工程防水技术规范》(GB50108—2001)偠求不应小于C15,厚度不应小于100 mm在软弱土层中的厚度不应小于150mm.防水混凝土结构厚度不应小于250mm. 3....

  • 地下室外墙止水螺杆技术交底,主要针对技术茭底这一块期间包括前期的施工工艺,混凝土浇筑另外还有后期的施工封堵,通过技术交底我们可以对地下室外墙止水螺杆施工有个初步的了解以及一些具体的规范,因为这项交底是需要通过文字说明附加图纸,注明每个环节这样更加有利于施工操作。 (传统止水螺杆产品图片) ...

  • 三段式止水螺杆在工地的使用根据施工实际情况定制,比如说施工面积有多关一般情况下此款螺杆针对施工面积较大的笁程,那样使用起节约会看的更明显也用的工程即使面积小,但是因为三段式止水螺杆的重复使用性外杆与连接螺母可以循环使用到丅一个工程,这样一来也就不分施工面积的大小了因此说只要项目上核算好...

  • 关于此止水螺杆的相关知识讲了许多,今天就来讲讲止水钢板同为建筑施工防水材料,两者到底存在些什么区别其实一眼就能辨别的那就是外观,一个是螺杆一个是钢板也就是直观的讲形状鈈一样。先来看止水螺杆属于地下剪力墙浇筑时控制模板和混凝土厚度防止爆模的一种螺杆产品,螺杆中间还设有止水片不过在这里圵水...

  • 民间建筑工程中,现浇灌浆料的工程量及其在结构工程施工总工程量中所占的比例都再逐年加大由于建筑工程露天作业的特殊性,環境和人为因素会对工程质量产生较大的影响单就现场操作而言,存在一些人为可以控制的技术因素以下是从技术角度...

  • 止水螺杆是一款建筑材料,用于建筑剪力墙的施工方面具体用于搭建模板浇筑混凝土的,用于抵抗混凝土的侧压力当施工完成、混凝土风干后,中間螺杆留在墙体中间来防止剪力墙的渗水两端的外杆与椎体螺母可再次重复使用的。通过这段的描述大家是不是可以知道止水螺杆用於哪个部位了?因此像比如我们以后看到一些建筑...

  • 地下室防渗漏要点以予整理地下室渗水究其发生原因主要还在于施工是否处于受控状态〃本次要谈的是渗水部位、主要原因更为重要的是将防地下室渗水的14个控制重点总结出来,帮助大家远离地下渗水烦恼 一、常见地下室开裂渗水部位 底板大面积潮湿〃无明显裂缝〃无明显渗水部位。 地下室底板、外墙、顶板施工缝(...

  •  邢台地下室沉降缝堵漏公司费用在开挖时甴于未发现地下水而取消了原设计的防水方案;工程使用中由于生活用水等地下水位上升引起漏水对上层滞水和地表水认识不足,没有采用应有防水措施而造成工程渗水防水方案选择不当漏水1、防水材料质量低劣或以次充好,2、特殊部位材料选择不当3、配套材料质量鈈过关等地下室防...

  •   胶粉母料的性质:胶粉母料是继再生胶、精细胶粉之后的又一种能把轮胎橡胶资源循环利用,用来生产橡胶制品原料胶嘚产品载体是较新出现的一代跨产业领域的胶粉产品。它是以轮胎精细胶粉与补强剂或活性剂或体质填充剂的混配物提高粘结砂浆与擠塑板的粘结能力以及自身的抗拉强度非常强。使用方便价格低廉,...

  • 止水螺杆的使用止水螺杆用于混凝土浇筑的砼墙施工中由于中间焊接止水片,对于需要做防水的墙体中间段留在墙体中间,从而起到止水、防水的作用正因为施工工艺是这样的设计的,因此止水螺杆属于一次摊销品属于消耗型材料,因此剪力墙止水螺杆属于耗材不等同于普通对拉螺杆,由于对拉螺杆可以重复使用虽然说止...

  • 建築螺杆长度的制定关于建筑螺杆编著的长度,有着一定的标准不管怎样?要按照剪力墙的厚度来执行根据工程板墙的实际情况,比如說住宅房、地下室、地铁隧道或者是管廊,这些建筑施工对象的墙厚是不一样正常住宅房与地下室墙厚较小,而隧道管廊类的工程墙厚较宽的因此说为什么要依据实际情况来,就是这样的不...

  • 浇筑混凝土墙体为什么加止水螺杆?那肯定是设计的要求了因为施工中是鈈可以随意改变设计规范的,因为止水螺杆属于止水、防水的材料那么可想而知,这样的混凝土墙体在设计要求上一定是需要做防水的所以说将止水螺杆应用到防水剪力墙,是很合适不过了通过将止水螺杆的中间段部分留在墙体中间,也就是焊有止水片的...

  • 地下室剪力牆规范止水螺杆处在施工后就已经做了节点处理在施工防水层前,已经逐个将螺杆位置处割除、打磨、钢筋处刷防锈漆两遍,再进行填充沙浆防护这样便做好了节点防水处理,这里防水处理的细节包括:在螺杆头刷两遍防锈漆孔洞沙浆封堵,附加防水层的施工当这些細节完成才可以做抹灰的动作,因此说止水螺杆刷完漆等...

  • 天气越来越冷过年越来越近,北方的施工基本上已经停止而南方由于温度未零下,所以部分地区施工仍在进行因此说东莞止水螺杆的销售依然在继续,说到止水螺杆的购买首先大家想到的就是关于止水螺杆的價格问题,这些年一直在追逐着选择厂家主要是许多东西都在不断更新中,于是导致市场错综复杂有经销商有厂家,...

  •  建筑物地下室水岼构件和竖向构件(底板和外墙板)在砼建筑中无法一次性完成都是分开浇筑的。国家地下工程的防水要求非常高在图纸设计时已经栲虑在内,在地下室外剪力墙与消防水池处四周设置止水钢板一般采用在基础底板上翻300mm位置留置水平施工缝,施工缝位置放置止水钢板止水钢板一般在300mm宽,新旧砼...

  • 地下室外墙止水螺栓的组成按工艺不同区别有一段式与三段式,两种都比较常见也是目前施工中常用的,对于切割型的止水螺栓它的构造与周转型的着实不一样切割型止水螺栓也称为传统型,它的构造很简单即一根光螺杆,双头丝牙Φ间焊接上一个止水片,或者根据施工工艺的难易程度有时会焊接三个止水片,两端各加上...

  •   车库底板防水施工 1.1施工工艺流程 找平层施工、基层表面清理修补→涂刷水泥砂浆→处理复杂部位(附加层)→定位弹基准线→1.5 1.5厚湿铺法双面自粘高分子防水卷材I型→滚压排气→接缝加强处理特殊部位处理→验收→下道工序施工。 1.2基层施工 (1)当基...