该楼层疑似违规已被系统折叠
请敎师傅们一个问题用smart200和ABBACS510变频器modbus通讯,控制电机启停启动时有加速时间,停止时变频器显示的频率马上回到0hz了没有减速时间,在变频器参数里加速时间和减速时间都设置20s不知道啥原因引起没有减速时间?试验时没接电机谢谢大家帮分析一下。
s7 200用modbus主站模块变频器那边基本上只需要03功能码-读保持寄存器、04功能码-读输入寄存器、06/16写单/多寄存器。需要控制哪个寄存器就改addr跟count就是寄存器地址跟数量
还是不会啊,你能不能给我发一个类似的简单程序啊谢谢您了