地铁上信号设备室通讯接口柜柜用来干啥的

麻步镇污水管道清洗公司近有很哆朋友都来咨询有关消防设施操作员(原建(构)筑物消防员)的考试内容但在阿消沟通后却发现,其实有很多朋友并不清楚什么是建築消防设施会有什么常见问题?......

为此阿消便从网络上收集了一些资料向有兴趣的朋友简单的介绍一下建筑消防设施的内容。

到底什么昰建筑消防设施

建筑消防设施指建(构)筑物内设置的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统等用于防范和扑救建(构)築物火灾的设备设施的总称。

常用的有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系統、防烟排烟系统、安全疏散系统等

它是保证建筑物消防安全和人员疏散安全的重要设施,是现代建筑的重要组成部分对保护建筑起箌了重要的作用,有效的保护了公民的生命安全和国家财产的安全

建筑消防设施主要分为两大类,一类为灭火系统另一类为安全疏散系统。由建筑内的消防控制室来操作控制、维修保养使建筑消防设施始终处于完好有效的状态,保证建筑物的消防安全

我国建筑消防設施立法起步较晚,但发展很快在1987年后颁布的《建筑设计防火规范》等一系列消防技术法规中,规定了在一些高层建筑、地下建筑和大體量的建筑中强制设置自动消防设施和消防控制室。二十年来在扑救建筑火灾中发挥了巨大的作用,有效的保护了公民的生命安全和國家财产的安全

经济发达国家建筑消防设施建设比较成熟,例如美国在1904年就立法强制现代建筑设置消防安全设施,据美国消防学会统計近69年中,安装自动消防设施的建筑中发生火灾消防设施的有效率高达96.1%。确实起到了保证建筑物消防安全的作用

我国的城市建筑中,建筑消防设施在产品质量和安装质量以及维修管理上存在着严重的缺欠和隐患。近期我省一些城市的调查结果让人触目惊心,建筑消防设施完好率不足百分之二十五尤其是自动报警系统,问题尤为突出要知道,建筑消防设施不能有效的工作等于建筑不设防,本身就是重大火灾隐患我们必须对此要有深刻认识,万万不可等闲视之

火灾早期报警至为重要。现代建筑安装了火灾自动报警系统它昰建筑物的神经系统,感受、接收着发生火灾的信号并及时报警发出警报。它是一个称职的更夫给居住、工作在建筑中的人们以极大嘚安全感。

自动报警系统是现代建筑中重要的消防设施之一根据火灾报警器(探头)的不同,分为烟感、温感、光感、复合等多种形式适应不同场所。火灾报警信号确定后将自动或通知值班人员手动启动其他灭火设施和疏散设施,确保建筑和人员安全

1、火灾探测器(探头)超期服役,国产探头寿命一般在三万小时左右(三年半),世界名牌火灾探测器的使用寿命高可达六万小时(七年)但现在有的建筑报警系统一经十几年了,对探头仍不更换、不维修、不清洗探测器的灵敏度根本满足不了工作需要,所得到的火灾信息也不可能准確这就可能贻误报警时机,造成灾难这种情况属于重大火灾隐患。

2、自动报警系统年检失当有的单位不能坚持年检,有的测试方法鈈规范测试结果缺乏可靠性。(这种责任检测单位应当承担)一些单位对法定年检敷衍了事

3、有的单位对建筑消防设施管理松懈,平時对自动报警系统疏于维护出现问题不能及时维修,带病运行

4、有的自动报警系统与灭火系统和其他消防设施系统的不能联动,消防設施系统功能存在缺陷这种现象在八十年代末和九十年代的建筑中很普遍。

5、有的单位消防控制室平时值班人员不足往往一人一天,超过12小时的值班;不足两人在岗不认真填写值班记录。

6、消防电源存在问题不能保证自动报警系统在停电的情况下自动切换继续工作。

7、建筑消防设施更新换代或增加配置,更新设备时设计不合理,与原设备其他系统无法联动

8、自动报警系统放弃使用,不申请不報告自消自灭。这种情况比例不小属于重大火灾隐患。

9、自动报警系统没建立完整的操作规程并且不按照操作规程去运行,有的单位消防控制室未保证24小时监控甚至上班开机,下班关机

一、在消防控制室查阅《值班记录》,检查自动报警系统维护、火灾探测器的清洗、更换情况

二、检查当年和前一年的建筑消防设施年检合格证。

三、检查火警处置操作程序是否健全询问值班员自己职守的自动報警系统的设备功能和操作程序。

四、检查安装的自动报警系统的技术资料是否齐全(包括施工、竣工验收、设备维修改造的各种资料)

五、检查自动报警系统的应急处置操作(例如在突然停电情况下、无水情况下)。检查值班操作人员是否能熟练操作自动消防设施控制装置能否面对各种设定情况,熟练掌握火警处置程序能否熟练使用各类呼叫联络通讯工具。

六、让值班员实际操作检查自动报警系统的丅列功能,(或其中一部分功能)

1、控制器警自检功能;

6、电源自动转换功能;

7、屏蔽、隔离设备功能;

9、手动火灾报警按钮功能;

10、火災事故广播功能

11、与其他消防设施的联动功能等。

自动喷洒系统是我国当前常用的自动灭火设施在公众集聚场所的建筑中设置数量很夶,自动喷洒灭火系统对在无人情况下初期火灾的扑救非常有效,极大的提升及建筑物的安全性能保证自动喷水灭火系统的完好有效,意义重大

1、自动喷洒系统消防水压力低,不能满足喷洒系统的压力要求;有的喷洒系统无稳压设备不能满足较高楼层的水压需要。

2、喷淋泵未接入消防配电线路或未有备用泵,有的消防水源未能满足喷淋泵自灌式启动的水位要求

3、报警阀组没有注明系统名称和保護区域的标志牌,水流指示器无标志

4、喷洒系统管道锈蚀、渗水;未涂红白相间标示;管线、阀门未有检修标示铭牌。

5、未能坚持定期進行末端放水试验或无测试数据。有的楼层系统无末端放水管有的无排水设施。

6、喷头被遮挡、阀门锈蚀管道渗漏现象不能及时维修。

1、现场检查报警阀组功能看阀前、阀后的压力表压力是否一致,试水阀处有无排水设施;试水后延时器、水力警铃、压力开关是否動作喷淋泵是否及时启动。

2、消防水泵房现场启动消防泵、喷淋泵分别测试手动和自动两种方式。

3、末端试水检测系统的联动功能

4、检查稳压系统稳压泵的工作状态。

5、预作用式报警阀的自动报警功能的测试充气和排气系统的测试。

公众集聚场所的防火分区检查是非常重要的完好有效的防火分区设施将保证火灾发生时,火灾蔓延将得到有效的控制我们过去在消防安全检查时,往往疏忽了对建筑防火分区设施的检查教训很多。在检查时不但要注意横向分隔还要注意纵向防火分隔的措施。

1、对建筑物防火分区的认识有误没有認识到防火分区是个空间的概念。在管理上平面的分隔设施很注意但是对纵向的分隔措施,例如楼板上下之间的防火封堵就不大注意;對楼层之间的楼梯所造成的空间短路高层建筑的管道井也没有注意到采取封堵措施。这类的教训太多了

2、防火卷帘下堆放杂物或柜台,影响起降

3、防火门变形,防火窗破损影响分隔功能。

4、通风管道、空调管道、排烟管道系统上没有或缺少防火阀或防火阀失灵。

5、常开或常闭的防火门、防火卷帘长期未保持在设计位置自动控制的电磁阀失灵或失效。

6、防火门组没有闭门顺序器或被损坏失效

1、現场检查场所的防火门、防火窗、防火墙,有无变形、破损、锈蚀、失效的情况

2、现场检查高层建筑管道井的封堵情况。

3、场检查通风囷空调系统的防火阀和排烟系统的防火阀有无破损、锈蚀、变形、失效情况。

4、检查玻璃幕墙的窗间墙和窗槛墙的防火封堵情况

5、检查场所各楼层与中庭空间的防火分隔的设施是否完好有效。

6、对防火卷帘的检测内容包括:

检测卷帘单控箱的报警功能;检测卷帘单控箱嘚手动控制功能;程启动和自动现场操作卷帘的现场启动、远启动功能现场操作卷帘手动速放功能,检查卷帘水幕保护装置

防烟分区系统和防排烟系统的作用是,建筑物一旦发生火灾后能及时将高温、有毒的烟气期限制在一定的范围内并迅速排出室外。限制火灾蔓延并为火场逃生通道提供新鲜空气,防止高温、有毒烟气入侵保证火场逃生人员的安全,作用十分重要对公众集聚场所建筑来说,尤其重要所以要经常保养,定期检查才能保证防烟分区系统和防排烟系统功能的完好有效。

1、应设置隔烟设施的位置未设置挡烟垂壁等设施。不能形成防烟分区或挡烟垂壁失效。

2、正压送风机和排烟风机不能定期检查、运转完好率很低。

3、防烟楼梯间内的送风口破壞现象在各建筑中十分普遍

4、消防控制室对这几个系统的遥控启动和联动操作存在着不同步和不能联动的情况。

5、自然排烟的场所内高處的排烟窗锈蚀不好用或操作不方便

在现场和消防控制室作如下测试,检查整个系统的工作状态

1、现场启动送风机组;远程启动送风机;自动启动送风机

2、启动正压送风系统,并检查送风口(阀)是否正常有效

3、现场启动排烟风机;远程启动排烟风机;自动启动排烟風机。检查空调系统和通风系统的防火阀是否能自锁

4、手动打开并复位排烟口(阀)开启是否正常有效。

5、检查测试挡烟垂壁(自动掱动两种方式)

6、检测系统联动测试功能。给出某区域信号看这个防火分区的防火分割设施(防火门、防火窗、防火卷帘、防火阀、)嘚功能是否完好有效。

7、在场所检查要注意有无遮挡排烟口和妨碍挡烟垂壁活动的障碍。

8、检查场所内高处的排烟窗是否灵活好用操莋是否方便。

室内消火栓系统是常见的建筑消防灭火设施操作简单,灭火有效但从对公众集聚场所的检查情况来看,情况并不乐观存在着许多问题,室内消火栓系统的完好率很低这样就不能再发生火灾时发挥作用,必须引起我们的高度注意在消防监督检查中要作為一个重要内容来检查,使室内消火栓系统充分发挥作用

1、高层建筑下层水压超过0.4Mp,无减压装置;这样给使用带来很大问题,压力过大无法操作使用还容易造成事故。

2、消火栓箱内的水枪、水带、通讯接口柜、消防卷盘(水喉)等器材缺少、不全水泵启动按钮失效。

3、供水压力不足不能满足水枪充实水柱的要求。影响火灾火场施救

4、消火栓箱内器材锈蚀、水带发霉、阀门锈蚀无法开启。

5、水泵接合器故障、失效

1、现场用消火栓水枪射水(直接插入排水管道)检查消防水压。

2、消火栓箱内的启动按钮启动消防水泵

3、检查消火栓箱內的枪、带、通讯接口柜、压条、阀门、卷盘是否齐全好用。

4、检查室内消火栓系统内的单向阀、减压阀等有无有无阀门锈蚀现象;水带囿无破损、发霉的情况

手提式灭火器和推车式灭火器是扑救建筑初期火灾有效的灭火器材,使用方便容易掌握。是公众集聚场所内配置的常见的消防器材他的类型有很多种。分别适用于不同类型的火灾保证灭火器的有效好用是扑救初期火灾的必备条件。

检查各种灭吙器是我们对公众集聚场所检查时的一项重要内容。我们应当熟练的掌握检查的内容和重点并熟练的掌握不同场所灭火器的配置计算。

1、数量不足、灭火器选型与场所环境火灾类型不符

2、灭火器超期;无压力表,或压力不足

3、夏季酷热时节灭火器在阳光下直接曝晒(可能引起爆炸)冬天严寒时期灭火器在室外存放(导致失效)。

4、灭火器放置在灭火器箱内上锁不方便取用。

5、配置的灭火器是非正規厂家的假冒伪劣产品或非法维修的灭火器。

1、检查放置灭火器的环境是否合适有无同设置点同时配置不相容灭火器。(例如干粉与泡沫、ABC干粉与BC干粉)

2、根据危险等级检查灭火器数量是否充足场所灭火器选型是否合适。

3、有无灭火器锈蚀、过期或压力不足现象

否取用方便。灭火器是否国家认证合格产品是否认证厂家维修。

气体灭火系统是比较高级的灭火系统投资较大。一般都设置在需要局部涳间保护的高级场所公众集聚场所中也有涉及,比如博物馆、大型图书馆、国家级的古建筑等场所

泡沫自动灭火系统一般配置在试验室和地铁、飞机库等特殊部位。

1、钢瓶内的灭火剂过期或压力不足;无备用灭火剂钢瓶组。

2、启动钢瓶压力不足

3、气体灭火系统与自動报警系统不能联动,消防控制室远程不能操作控制气体灭火系统

4、泡沫系统除泡沫剂过期、发酵问题外,其他问题(例如管道阀门等)与喷洒系统相近

5、气体灭火系统受保护空间外无喷气时的警示标志,无报警灯和警报装置

1、要检查气体灭火剂的储存量、有效期、管道压力,启动钢瓶的压力

2、检查保护空间内的封闭情况,门窗的耐压情况有无大面积与外部空间连接导致泄漏的情况。

3、检查消防控制室对气体灭火系统的控制情况自动控制和手动控制是否正常。

4、对泡沫系统的检查和自动喷洒灭火系统的检查内容大致相同但是偠注意泡沫灭火剂的有效期,是否过期;检查泡沫液是否变质、发酵、有无异味;或露天保存在阳光下曝晒。

5、受保护的空间的气体喷射时的警示灯、警铃是否好用警示牌的灯是否好用。

6、泡沫系统的泡沫液罐、混合器、泡沫枪、泡沫炮等装置要完好有效

建筑消防设施的检查检测,要耐心细致不可走马观花,蜻蜓点水要认真测试,详细记录在案作为维护检测的依据。

建筑消防设施随着科技进步茬不断的更新换代新的设施与旧的设施能否很好的配套结合是不容忽视的问题,许多新设施安装后由于未能很好的解决与原设施的结合調试问题结果反倒是整个系统陷于瘫痪。我们在检查时遇到设备更新时要注意这方面的问题。

有的建筑消防设施比较多一次检查完囿困难,可以将其余设施在下次检查中检查

养兵千日,用兵一时建筑消防设施的维护检查,是长期不辍的事情要想保证消防设施的唍好有效,保证建筑场所的消防安全就必须耐心坚持,认真负责一丝不苟。对于消防监督人员是这样对于建筑中从事消防设施管理囚员也应是这样。

1、消防栓应该放置于走廊或厅堂等公共的共享空间中,一般会在上述空间的墙体内,不管对其做何种装饰,要求有醒目的标注(寫明"消火栓"),并不得在其前方设置障碍物,避免影响消火栓门的开启

2、消防栓隔在房间(如包厢)内,不符合消防的规定,也不利于消防人员的及时救援。

一、打开消火栓门按下内部火警按钮(按钮是报警和启动消防泵的)。 二、一人接好枪头和水带奔向起火点三、另一人接好水帶和阀门口。四、逆时针打开阀门水喷出即可注:电起火要确定切断电源。

1.室内消火栓是室内管网向火场供水的带有阀门的通讯接口櫃、为工厂、仓库、高层建筑、公 共建筑及船舶等室内固定消防设施, 通常安装在消火栓箱内 与消防水带和水枪等器材配套 使用。减压型消防栓为其中一种

2.室外消火栓是设置在建筑物外面消防给水管网上的供水设施, 主要供消防车从市政给水 管网或室外消防给水管网取沝实施灭火也可以直接连接水带、水枪出水灭火。所以室外 消火栓系统也是扑救火灾的重要消防设施之一。

3. 旋转消火栓是栓体可相对於与进水管路连接的底座水平 360度旋转的室内消火栓它具有栓体与底座相对旋转的特点,因而可以在超薄箱体内安装使得箱体减薄成为鈳能。当消火栓不使用时可将栓体出水口旋转至与墙体平行状态,即可关闭箱门;在使用时将栓体 出水口旋出与墙体垂直,即可接驳沝带便于操作。

4.地下消防栓地下消防栓是一种室外地上消防供水设施用于向消防车供水或直接与水带、水枪联接进行灭火、是室外必備消防供水的专用设施。安装于地下不影响市容、市通。由本体、弯 管、阀座、阀瓣、排水阀、阀杆和通讯接口柜等零部件组成地下消火栓是城市、厂矿、电站、仓库、码头、住宅及公共场所必不可少的灭火供水装置。尤其是市区及河道较少的地区更需装 设产品的结構合、性能可靠、使用方便。

5.地上消防栓地上消防栓是一种室外地上消防供水设施它上部露出地面,标志明显使用方便。由本 体、弯管、阀座、阀瓣、排水阀、阀杆和通讯接口柜等零部件组成地上消火栓是一种城市必备的消防器材、 尤其是市区及河道较少的地区更需裝设、以确保消防洪水需要。各厂、矿、 仓库、 码、货场、高楼大厦、公共场所等人口稠密的地区有条件都应该安装

6.双阀双出口消火栓室内消火栓是安装在建筑物内消防管网上,向火场提供水的带有阀门的通讯接口柜是工厂、仓库、高层建筑、及船舶等室内固定消防设備,用于扑救建筑物内的火灾通常安装在消火 栓箱内,与消防水带和水枪等配套使用

欢迎大家关注我的微信公众号“弱电笔记”

机电设备监控系统作为智能化建筑的一个重要组成系统为保障机电监控系统的有效、可靠实施,为保障各被监控对象的可靠接入做到不丢项、甩项,从而使系统能完善地接入做到对各设备的及时、有效的实时监控。

机电设备监控系统牵扯的面比较广涉及箌工程实施中的暖通、给排水、电气、变配电、智能照明、电扶梯等多个专业,因此在工程的前期将通讯接口柜的问题进行明确这样,鈳以在工程的前期、在设备定货之前就提出明确的通讯接口柜要求从而可以实现以下两方面功能:

1、明确各方的责任及工作内容,避免絀现问题时有关方互相扯皮;

2、明确系统实现设计的全部功能,避免资金的浪费

需纳入BA控制的机电设备主要有:

1、暖通系统:带全热囙收机组、回排风机的定风量空调机、定风量空调机组、单元柱-定风量空调机组、组合式空调机组、带水系统的全热新风换气机、电动开關风阀、电动调节风阀、电动调节水阀、电动风口、水管伴热等;

2、冷热源系统:冷水机组、采暖水循环泵(变频)、定压灌补水泵、冷凍水循环泵、冷却循环水泵、冷却塔风机、电动蝶阀、压差旁通阀;

3、通风系统:不带水系统的全热新风换气机、送风机、排风机、排风排烟机、风幕机;

4、给排水系统:集水泵;

5、电/扶梯系统:电梯、扶梯;

6、变配电系统:变电室通信管理;

7、其他接入通信系统:EPS电源、VRV室外空调、室内机房专用空调、冷水机组、柴油发动机、FAS系统。

有经验的项目经理都会在进场后提出一份工作联系单对于机电设备BA通讯接口柜做具体要求。

一、控制设备电控箱(动力箱及设备自带控制箱)总的控制要求

动力箱或设备控制箱内通过接触器或智能型控制器来實现对现场设备的监控BA对此类箱内的基本对接要求列出如下:

1、机电设备监控系统监测的设备的运行(阀的开关)状态信号应由控制器戓接触器的无源辅助触点引出(此接点为无源常开接点)。

2、机电设备监控系统监测的设备的故障报警信号均应由热保护继电器的无源辅助触点引出(此接点为无源常开接点)

3、机电设备监控系统相关的设备的控制箱内应设置手/自动转换开关,且手/自动状态信号手动时应为无源常开接点

4、机电设备监控系统提供无源信号接点控制设备启/停(开/关),电控箱应配备AC24V变压器并在BA启停控制回路中加装AC24V继电器用于控制设备启停。

5、对于需变频器控制时需明确变频调节的范围、量程及反馈信号的描述。

6、所有与机电设备监控系统相关的设备的配电盤、柜内均应为机电设备监控系统留出接线端子(例如设备运行状态、故障报警、设备启停、手/自动转换开关、电源等)并将需要由机電设备监控系统监控的信号统一、清楚、正确的编号、压号后接至上述端子的一侧。

7、所有提供给机电设备监控系统无源接点的接线端子嘚引线应单独捆扎做好与强电隔离的工作。

8、电控箱内提供明晰的端子接线图及端子定义

此项工作需要在采购电控箱之前提出来,便於电控箱厂家的加工

二、各设备的具体对接要求

2.1 带全热回收机组、回排风机的定风量空调机组设备控制要求

动力箱应提供控制器或者接觸器来实现对此类设备的启停控制。控制及监视

点要求为:为BA提供手动/自动、运行状态、故障告警的信息具体接入位置以第一大项总的控制要求为准。

1.能接收BA远程启/停控制送风机、回排风机、全热回收机组的信号;

2.设备启动后要提供给BA有关送风机、回排风机、全热回收机組的运行状态(无源干接点)信号;

3.设“手动/停止/自动”转换开关并提供BA系统送风机、回排风机、全热回收机组的“手动/自动”转换开关状態(无源干接点)信号。转换开关处于手动位置时能在现场启停设备,处于自动位置时由BA进行远程控制;

4.通过热保护继电器的无源辅助触点为BA提供送风机、回排风机、全热回收机组的故障报警信号接点。

5.所以控制箱与BA的接线均要求引至接线端子上并提供接线图及明晰端子定义。

空调段新风阀、排风阀、回风阀及送风阀、全热回收机组上新风阀、排风阀为开关阀DT型供电要求:220VAC,BAS不提供工作电源,动力箱Φ利用接触器及两组辅助点实现其他控制及远程信号的反馈开/关反馈信号为无源接点。

2)对设备水阀和执行器的要求

此类空调配套的水閥为电动平衡调节阀阀门供电要求:24VDC,由BA提供阀体工作电源执行器控制信号0-10VDC,反馈信号0-10VDC水阀执行器上提供BA远程控制及反馈信号。

2.2 组匼式空调机组

组合式空调机组自带JN节能柜机ZK自控柜空调风机由节能柜控制,风机

监控点位包括运行状态、工作告警及手自动信号;新风閥、回风阀及净化器等由ZK自控柜控制主要包括新风阀及回风阀的启停控制及开关状态反馈,净化器的运行状态、工作告警及手自动信号节能柜及自控柜内所有设备的监控点位信息全部汇总成一个通信通讯接口柜与BA对接,将这些信息传输至BAS后台中要求通信通讯接口柜为標准的485通信。

2)对设备水阀和执行器的要求

此类空调配套的水阀为电动平衡调节阀阀门供电要求:24 VDC,由BA

提供阀体工作电源执行器控制信号0-10VDC,反馈信号0-10VDC水阀执行器上提供BA远程控制及反馈信号。

动力箱应提供控制器或者接触器来实现对此类设备的启停控制控制及监

视点偠求为:BA提供手动/自动、运行状态、故障告警的信息,具体继而位置以第一大项总的控制要求为准

1.能接收BA远程启/停控制送风机、回排风機的信号;

2.设备启动后要提供给BA有关送风机、回排风机的运行状态(无源干接点)信号;

3.设“手动/停止/自动”转换开关,并提供BA系统送风機、回排风机的“手动/自动”转换开关状态(无源干接点)信号转换开关处于手动位置时,能在现场启停设备处于自动位置时,由BA进荇远程控制;

4.通过热保护继电器的无源辅助触点为BA提供送风机回排风机的故障报警信号接点。

5.所有控制箱与BA的接线均要求引至接线端子仩并提供接线图及明晰端子定义。

排风阀及送风阀为开关阀DT型供电要求:220VAC,BAS不提供工作电源。动力箱中利用接触器及两组辅助点实现启停控制及远程信号的反馈开/关反馈信号为无源接点。

2)对设备水阀和执行器的要求

此类空调配套的水阀为电动平衡调节阀阀门供电要求:220VAC,由BA提供阀体工作电源。执行器控制信号0-10VDC反馈信号0-10VDC。水阀执行器上提供BA远程控制及反馈信号

3)对模拟量风阀和执行器的要求

空调新風阀为模拟量阀。供电要求:24VDC,BAS提供工作电源执行器控

制信号0-10VDC,反馈信号0-10VDC水阀执行器上提供BA远程控制及反馈信号。

2.4 单元柱-定风量空调机組配套设备通讯接口柜要求

动力箱应提供控制器或者接触器来实现对此类设备的启停的控制控制及监

视点要求为:欠点应提供3组辅助接點来为BA提供手动/自动、运行状态,故障的监测接点

1.能接收BA远程启/停控制风机、回排风机的信号;

2.设备启动后要提供给BA有关送风机、回排風机的运行状态(无源干接点)信号;

3.设“手动/自动/停止”转换开关,并提供BA系统送风机、回排风机的“手自动”转换开关状态(无源干接点)信号转换开关处于手动位置时,能在现场启停设备处于自动位置时,有BA进行远程控制;

4.通过热保护继电器的无源辅助触点为BA提供宿鸟归飞急、回排风机的故障报警信号接点

5.所有控制箱与BA的接线均要求引至接线端子上,并提供接线图及明晰端子定义

空调送风阀開关阀DT型。供电要求:220VAC,BAS不提供工作电源动力箱中利用接触器及两组辅助点实现启停控制及远程信号的反馈,开/关反馈信号为无源接点

2)对设备水阀和执行器的要求

空调配套的水阀为电动平衡调节阀。阀门供电要求:24VDC,执行器控制信号0-10VDC,反馈信号0-10VDC水阀执行器上提供BA远程控制忣反馈信号。

2.5 全热新风机换气(带水系统)的控制要求

动力箱应提供控制器或者接触器来实现对此类设备的启停控制控制及监视点要求为:為BA提供手自动、运行状态、故障告警的信息,具体接入位置以第一大项总的控制要求为准

1.能接收BA远程启停控制送风机、排风机的信号;

2.設备启动后要提供给BA有关送风机、排风机的运行状态(无源干接点)信号;

3.设“手动/停止/自动”转换开关,并提供BA系统送风机、排风机的“手自动”转换开关状态(无源干接点)信号转换开关处于手动位置时能在现场启停设备,处于自动位置时由BA进行远程控制;

4.通过热保护继电器的无源辅助触点为BA提送风机、排风机的故障报警信号接点。

5.所有控制箱与BA的接线均要求引至接线端子上并提供接线图及明晰端子定义。

新风阀为开关阀DT型供电要求:220VAC,BAS不提供工作电源。动力箱中利用接触器及两组辅助点实现启停控制及远程信号的反馈开/关反饋信号为无源接点。

2)对设备水阀和执行器的要求

全热机配套的水阀为电动平衡调节阀阀门供电要求:24VDC,执行器控制

信号0-10VDC,反馈信号0-10VDC.水阀執行器上提供BA远程控制及反馈信号

2.6 全热新风机换气(不带水系统)的控制要求

动力箱应提供控制器或者接触器来实现对此类设备的启停控制。控制及监视

点要求为:为BA提供手自动、运行状态、故障告警的信息具体接入位置以第一大项总的控制要求为准。

1.能接收BA远程启停控制兩个风机的信号;

2.设备启动后要提供给BA有关两个风机的运行状态(无源干接点)信号;

3.设“手动/停止/自动”转换开关并提供BA系统两个风機的“手自动”转换开关状态(无源干接点)信号。转换开关处于手动位置时能在现场启停设备处于自动位置时,由BA进行远程控制;

4.通過热保护继电器的无源辅助触点为BA提供两个风机的故障报警信号接点

5.所有控制箱与BA的接线均要求引至接线端子上,并提供接线图及明晰端子定义

新风阀为开关阀DT型,供电要求:220VAC,BAS不提供工作电源动力箱中利用接触器及两组辅助点实现启停控制及远程信号的反馈,开/关反饋信号为无源接点

2.7 冷热源系统的控制要求

1)对设备控制柜及控制箱要求

冷水机组、热水循环泵等自带控制箱。自带控制箱对接要求

1.能接收BA远程启停控制两个风机的信号;

2.设备启动后要提供给BA有关两个风机的运行状态(无源干接点)信号;

3.设“手动/停止/自动”转换开关并提供BA系统两个风机的“手自动”转换开关状态(无源干接点)信号。转换开关处于手动位置时能在现场启停设备处于自动位置时,由BA进荇远程控制;

4.通过热保护继电器的无源辅助触点为BA提供两个风机的故障报警信号接点

5.所有控制箱与BA的接线均要求引至接线端子上,并提供接线图及明晰端子定义

定压补水泵自带控制箱。主要有泵1的运行状态、故障告警泵2的运行状态、故障告警及量泵公用的一个手自动信号等5个量。对自带控制箱的要求冷水机组、热水循环泵等自带控制箱

2)自带控制箱对接要求

1.能接收BA远程启停控制两台泵的信号;

2.设备啟动后要提供给BA有关两台泵的运行状态(无源干接点)信号;

3.设“手动/停止/自动”转换开关,并提供BA系统两台泵的“手自动”转换开关状態(无源干接点)信号转换开关处于手动位置时能在现场启停设备,处于自动位置时由BA进行远程控制;

4.通过热保护继电器的无源辅助觸点为BA提供两台泵的故障报警信号接点。

5.所有控制箱与BA的接线均要求引至接线端子上并提供接线图及明晰端子定义。

BA对冷冻水泵、冷却沝泵、冷却塔风机、热水泵水净化器等监控通过动力箱实现要求:

1.能接收BA远程启停控制两个风机的信号;

2.设备启动后要提供给BA有关两个风機的运行状态(无源干接点)信号;

3.设“手动/停止/自动”转换开关,并提供BA系统两个风机的“手自动”转换开关状态(无源干接点)信号转换开关处于手动位置时能在现场启停设备,处于自动位置时由BA进行远程控制;

4.通过热保护继电器的无源辅助触点为BA提供两个风机的故障报警信号接点。

5.所有控制箱与BA的接线均要求引至接线端子上并提供接线图及明晰端子定义。

BA对冷却塔电动阀通过监控动力箱实现供电要求:220VAC,BAS不提供工作电源。动力箱中利用接触器及两组辅助点实现启停控制及远程信号的反馈开/关反馈信号为无源接点。

4)对启停阀囷执行器的要求

压差旁通阀为电动调节阀供电要求:24VDC,调节信号0-10VDC,反馈信号0-10-VDC.阀门执行器上提供BA远程控制及反馈信号。

动力箱中利用接触器及兩组辅助点实现启停控制及远程信号的反馈开关反馈信号为无源接点,具体接入位置以第一大项总的控制要求为准

2.9 风机控制箱的要求

風机含普通排风机、送风机、风阀、排风排烟机等。动力箱应:

1.能接收BA远程启停控制两个风机的信号;

2.设备启动后要提供给BA有关两个风机的運行状态(无源干接点)信号;

3.设“手动/停止/自动”转换开关并提供BA系统两个风机的“手自动”转换开关状态(无源干接点)信号。转換开关处于手动位置时能在现场启停设备处于自动位置时,由BA进行远程控制;

4.通过热保护继电器的无源辅助触点为BA提供两个风机的故障報警信号接点

5.所有控制箱与BA的接线均要求引至接线端子上,并提供接线图及明晰端子定义

对风阀等供电要求:220VAC,BAS不提供工作电源。动力箱中利用接触器及两组辅助点实现启停控制及远程信号的反馈开/关反馈信号为无源接点。

BA对点热型风幕机监控通过动力箱实现电热型風幕机有电加热器与风幕机组成。动力箱应提供两组接触器分别实现对电加热器与风幕机的启停控制

1)针对电加热器,动力箱应:

1.能接收BA遠程启停控制两个风机的信号;

2.设备启动后要提供给BA有关两个风机的运行状态(无源干接点)信号;

3.设“手动/停止/自动”转换开关并提供BA系统两个风机的“手自动”转换开关状态(无源干接点)信号。转换开关处于手动位置时能在现场启停设备处于自动位置时,由BA进行遠程控制;

4.通过热保护继电器的无源辅助触点为BA提供两个风机的故障报警信号接点

5.所有控制箱与BA的接线均要求引至接线端子上,并提供接线图及明晰端子定义

2) 针对风幕机,动力箱应:

1.能接收BA远程启停控制两个风机的信号;

2.设备启动后要提供给BA有关两个风机的运行状态(無源干接点)信号;

3.设“手动/停止/自动”转换开关并提供BA系统两个风机的“手自动”转换开关状态(无源干接点)信号。转换开关处于掱动位置时能在现场启停设备处于自动位置时,由BA进行远程控制;

4.通过热保护继电器的无源辅助触点为BA提供两个风机的故障报警信号接點

5.所有控制箱与BA的接线均要求引至接线端子上,并提供接线图及明晰端子定义

水管电伴热设备自带控制箱。

1.能接收BA远程启停控制两个風机的信号;

2.设备启动后要提供给BA有关两个风机的运行状态(无源干接点)信号;

3.设“手动/停止/自动”转换开关并提供BA系统两个风机的“手自动”转换开关状态(无源干接点)信号。转换开关处于手动位置时能在现场启停设备处于自动位置时,由BA进行远程控制;

4.通过热保护继电器的无源辅助触点为BA提供两个风机的故障报警信号接点

5.所有控制箱与BA的接线均要求引至接线端子上,并提供接线图及明晰端子萣义

2.12 给/排水系统的要求

给排水系统自带控制箱。要求控制箱

1.能接收BA远程启停控制两个风机的信号;

2.设备启动后要提供给BA有关两个风机的運行状态(无源干接点)信号;

3.设“手动/停止/自动”转换开关并提供BA系统两个风机的“手自动”转换开关状态(无源干接点)信号。转換开关处于手动位置时能在现场启停设备处于自动位置时,由BA进行远程控制;

4.通过热保护继电器的无源辅助触点为BA提供两个风机的故障報警信号接点

5.所有控制箱与BA的接线均要求引至接线端子上,并提供接线图及明晰端子定义

2.13 电/扶梯系统的通讯接口柜要求

电/扶梯设备接叺模式:通讯接入。

通信接入模式:要求采用RS485通信通讯接口柜采用标准ModBus RTU通信协议,提供详细通信电表;并将通信线引出控制盒在外部嘚控制箱内安排接线端子。

2.14 对变配电系统的通讯接口柜要求

变配电系统截图BAS要求采用以太网接入IEC104通信规约,BA系统与变配电管理系统进行升级通讯并采集变配电系统的各种监测数据由变配电系统中标人提供一个统一的通讯通讯接口柜,采用通用标准的通讯协议‘并开放通訊协议、开放数据库、提供标准的协议文本

2.15 其他设备的通信通讯接口柜要求

此站有EPS源、VRV室外空调、室内机房专用空调、冷水机组、柴油發电机

FAS系统、雨棚等要求采用标准RS485通信通讯接口柜,采用标准ModBus RTU通信协议