三菱PLC顺序启动、顺序停止控制程序编程实例
说明:该程序使用定时器(T)来做为延时启动与停止的控制元件
元件介绍:X0为急停按钮
程序说明:1、当急停及热继电器处于接通状态,M0辅助继电器得电
2、按下启动按钮X4信号接通,Y1继电器得电同时T1、T2接通。
3、當T1的延时时间到后Y2继电器得电。
4、当T2的延时时间到后Y3继电器得电。
至此三台电动机顺序启动完成
5、当按下停止按钮X5信号接通,M1辅助繼电器得电控制Y3继电器断开同时接通T3、T4定时器。
6、当T3的延时时间到后Y2继电器断开。
7、当T4的延时时间到后Y1继电器断开。
至此三台电动機顺序停止完成
8、当按下急停按钮或热继电器断开,三台电机同时断电
注:程序中有处不合理之处,请各位看官注意并试找出不合悝之处。
急停和热继电器的外接的是常闭触点吗程序第一行是不是处理为常开触点
其中X001是启动按钮Y000是正转,Y001是反转
好像达不到题目的要求吧
你对这个回答的评价是?
其中X001是启动按钮Y000是正转,Y001是反转
按钮按到第三下后与题意不符
你对这个回答的评价是
本回答由常州嘉轩数控设备有限公司提供
下载百度知道APP,抢鲜体验