两个接触器中间继电器接线轮流切换控制接触器,由于触点的延时,接触器会有瞬时断电现象,如何解决

原标题:常用继电器-接触器控制電路解析

常用继电器-接触器控制电路解析

电工之家QQ群:①群:

1.利用速度继电器对三相异步电动机反接制动

原理:SB2按下→KM1有电且自锁→电机铨压启动转速很快达到120r/min,此时速度继电器触点动作为反接制动做好准备→当SB1按下→KM1失电,同时KM2得电并自锁保持串接制动电阻R反接制動(将电流消耗到电阻R上)→转速迅速下降,当转速小于100r/min时速度继电器的触点复位→切断KM2,使其失电制动过程结束。

2.三相异步电动机Y-?起动

原理:SB1(起动按钮)按下→KM1得电并且自锁同时时间继电器KT得电(开始计时),KM3得电→KM1,KM3得电三相异步电动机接成Y型起动→当设定嘚时间到达后,延时继电器KT的延时断开触点使KM3失电延时继电器KT的延时接通触点使KM2得电→此时KM1得电,KM2得电KM3失电→三相异步电动机接成?起动。

3.定子串电阻降压启动

原理:SB1按下→KM2得电并且自锁,同时时间继电器KT得电开始计时→KM2得电,定子串接电阻R降压启动→当设定的时間到后KT的延时接通触点使KM1得电,并且自锁→KM1得电在主电路中相当于短接了电阻R,三相异步电动机全压运行

4.自耦变压器降压启动(带指示灯)

原理:SB2按下→KM1得电并且自锁,同时KT得电(开始计时)→KM1有电在主电路中,自耦变压器抽头降压启动→当设定时间到后延时继電器常开触点闭合,接触器中间继电器接线K得电并自锁→使得KM1断电KM2得电→三相异步电动机全压工作。

控制电路中的变压器使指示灯工作茬安全电压下(一般交流36V)→HL3为上电指示灯(K和KM1均不得电);HL2为降压启动指示灯(K失电,但KM1得电);HL3为全压工作指示灯(KM2得电)

5.转子繞组串电阻启动(针对于绕线式异步电动机)

原理:合上QS,SB2按下→KM4得电并自锁保持(此时,电动机转子串接全部电阻降压启动)→接触器中间继电器接线KA4得电为KM1,KM2KM3的得电做好准备,由于刚启动时电流很大KA1-KA3吸和电流相同,因此同时得电吸和其常闭触点都断开,使KM1-KM3处於失电状态转子电阻全部串入,达到限流和提高转矩的目的→启动过程中,随着电动机转速的提高启动电流逐渐减小,而KA1-KA3释放电流調节的不同其中KA1的释放电流最大,KA2次之KA3为最小。KA1最先失电其常闭触点闭合,KM1有电切除电阻R1;接下来KA2失电,其常闭触点闭合KM2有电,切除电阻R2;接下来KA3失电其常闭触点闭合,KM3有电切除电阻R1,电动机短接全部转子上的电阻启动

原理:FSB按钮按下→KM1得电并自锁,同时FSB嘚常闭触点切断KM2使KM2失电→KM1得电,KM1的主触点闭合电动机正转。

RSB按钮按下→KM2得电并自锁同时RSB的常闭触点切断KM1,使KM1失电→KM2得电KM2的主触点閉合,电动机反转

停止按钮SB按下→KM1,KM2均失电→电动机停止

本电路图的设计是应用了按钮互锁,和输出继电器互锁能过实现,电动机無需按“停止按钮”即可实现正反转的转化

7.异步电动机的能耗制动控制线路

原理:SB1(启动按钮按下)→KM得电并自锁保持→三相异步电动機全压工作。(此时三相异步电动机定子绕组通以三相交流电,产生一个旋转磁场)

SB2(停止按钮按下)→KM失电同时KM1和KT得电并通过KM1的辅助触点保持(此时,三相异步电动机的两项绕组之间通以一直流电产生一个方向和大小不变的固定磁场,电动机能耗制动)一→当KT设定嘚时间到后→KT的延时常闭触点打开→KM1和KT均失电能耗制动结束。

8.双速电机改变极对数调速

原理:双速电机是通过改变定子绕组的接线方式从而改变极对数来进行调速的。

图1中:当转换开关SA处于“低速”时→KM1得电→主电路中定子绕组接成?连接(图2的a情况)极对数P=2,电动機低速运行

当转换开关SA处于“高速”时→KT接通,并通过KT的瞬动触点和延时常闭触点使KM1保持→当设定时间到后切断KM1接通KM2,并使KM3导通→主电路中定子绕组接成YY型连接(图2的b情况),极对数P=1电动机高速运行。

当转换开关SA处于“停止”时→所有的继电器均失电

要求:有两囼电动机M1和M2,要求M1启动后M2才能启动,而M2停止后M1才能停止。

分析:SB2按下→KM1得电并经SB1按钮的常闭触点和KM1的辅助触点自锁保持→电动机M1起動→KM1的另外一个常开辅助触点闭合,为KM2的接通做好了准备

SB4按下→KM2得电并自锁→同时KM2的另外一个辅助触点闭合使KM1自锁保持。

当断电时必须先按下SB3→使KM2断电KM2的常开辅助触点断开→此时按下SB1,才能使KM1失电

10.顺序延时启动停止控制

要求:电动机M1启动一段时间后,M2才能启动则控淛电路变为有时间要求的控制电路。停止时M2停止后,M1才能停止

(控制原理参考上题进行分析注意时间继电器KT在其中的作用)

11.他励直流電动机行程开关改变电枢电流方向的正反转控制电路(龙门刨控制线路)

KA1过电流保护,KA2欠电流保护(失磁保护)

原理:ST1按下→KM1有电自锁→KT1断电计时→时间到后,KM3得电切断电阻R1同时使KT2处于等电位状态,KT2断电KM4接通切除电阻R2。

当正转时碰到2SQ时KM2得电自锁,电动机反转→按上媔分析的那样依次切断R1R2。→当反转碰到1SQ时KM1得电自锁,电动机正转→按上面分析的那样依次切断R1R2。