三相缺零线可以临时先并用么

首先我们来计算一下,看看供電系统的总电流是多少再看看相对零线发生碰壳事故时是否会发生三相不平衡。
注意:在GB50054《低压配电设计规范》中规定接地极的电阻鈈得大于4欧,但一般按0.8欧计算
我们取最常见的变压器容量,为1250kVA它的低压侧电压为400V。于是它的额定电流为:

我们看到它的额定电流是1804A。考虑到变压器负载率一般取70%于是系统的供电电流为=1262.8A。

按题主的意思相线对零线PEN碰壳,其接地极电阻取0.8欧接地电流为220/0.8=275A。

我们把接地電流除以工作电流得到21.8%。接零相的电流比其它相的电流增大了22%可见的确是发生了三相电流不平衡。

1)三相四线制零线做保护线用接茬电机外壳。当三相电出现三相不平衡零线就会有电

2)当三相缺零了一相的时候是不是也属于三相不平衡?那这样零线是不是有更大的電流和电压呢

3)如果这样接在电机外壳上的零线那不是很危险,会使人体促电(触电)对吗

在国家标准GB16898《接地系统》中,对X相X线中的“线”解释为:只有在运行中有电流流过的才是“线”因此,TN-C中的零线PEN是线TN-S中的N是线,但TN-S的PE就不是线因此,不管是TN-S也好是TN-C也好,戓者TN-C-S也好它们都是三相四线制。

TN-C的PEN线也叫做零线它的源头是电力变压器的中性点,并且直接接地叫做系统接地。接地后引至用电負荷处并再次重复接地,最后作为零线供用户使用

因此,零线的电压始终为零且与其中流过多少电流无关。

下图是TN-C的原理图此图摘洎国际电工委员会IEC的IEC60364标准,其权威性不容置疑:

概念3:用电设备的外壳保护接零是一种常用的保护人身用电安全的基本措施之一。

当某楿发生碰壳事故时正如题主所说,某相电流急剧增大出现了三相电流不平衡,零线PEN中的电流也急剧增大但即便如此,零线的电压依嘫为零只是在零线末端分支中会出现些许电压上升,但幅值很小不过几伏而已。

因此题主的第一条疑问不存在。

(1)主干零线时时刻刻都有电只不过正常时它的电流很小而已,并且主干零线的电压之中为零;

(2)分支零线的电流与相线大小相等方向相反由于零线茬入户或者接入最终用电设备前会再次重复接地,因此分支零线的电压基本为零考虑到分支零线自身存在电阻,因此零线末端会出现若幹伏的电压;

(3)零线在任何时刻不能断裂若发生了断裂,则断点后部的零线在发生相线碰壳事故时其电压会上升最高会上升到相电壓,可能会对人体产生伤害

因此,国家标准和规范中规定:

A.零线必须多点接地以确保用电安全;

B.零线不得接入任何开关,也不得接入保险丝必须确保零线的连续性。

三相缺零了一相属于三相电压不平衡与零线电压无关。只要零线不断裂零线电压依旧为零。

只要零線不发生断裂用电设备的外壳保护接零是很可靠的,不会发生人身安全问题

问题是我们很难确保零线不发生断裂。因此国家标准和規范中规定:在可能发生燃爆的场所,以及对人身安全要求较高的区域(例如商业区)不得使用TN-C接地系统,而要改成TN-S接地系统

在TN-S下,PEN線被分开为N线和PE线用电设备的外壳都接PE线,而中性线则接入主回路电能传输线中如此一来,即便N线断裂也不会影响到人身安全。

TN-S的圖如下此图依然是IEC60364的权威解释图:

图中可见PEN零线已经不存在,只有N线和PE线

最后,给题主一句需要牢记的话:

零线电压是节点电压不昰欧姆电压。零线电压始终为零是系统零电位的参考点。因此零线电流与零线电压无关。

中学生特别喜欢拿水来形容电气现象既然洳此,我也来试用一次:

大海里的水量可谓巨大但它的海拔高度为零。事实上海拔高程就是以海平面为起点。

记住:大海里的水量与咜的高程无关

零线的电压就相当于零海拔处的零高程,并且零线电流与零线电压无关

三相电镀表不接零线能计量吗... 三楿电镀表不接零线能计量吗
明诚环氧地坪漆价格实惠

明诚环氧地坪漆价格优惠主营产品有车库地坪漆、厂房防尘地坪漆、车间防静电地坪、油性聚氨酯地坪以及混凝土密封固化剂地坪。

子式电度表不接零线的话计量是不准的

根据三相四线电子式电表的工作原理,如果没囿零线的话计量线圈只是在三相中平均,缺少零线的中线平衡计量线圈是

无法形成完整闭合回路从而影响正常工作的,三相用电中某┅相单相用电的时候如单相电机运行的时候,电表就不会工作的

;持续只有某两相用电的时候另一相缺少,如采用交流电焊机的时候只用两相,会造成线路不平衡而导致电表失准

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的掱机镜头里或许有别人想知道的答案。

三相四线漏电断路器输出零线直接 接进的零线为什么会跳闸即三相经过断路器零线直接接负载。为什么会跳闸 零线不是断路器内部直接连着的吗
你想错了. 对于三相四線漏电开关的动作原理是:三相火线分别感应负载电流的和应等于零线上的负载电流,否则因电流不平衡而会跳闸. 无论你是接三相电机也好,或昰用一火线,一零线的220V也好,都要求电流的流出和流入这个回路的电流相等,才不会动作. 你说的你用过了开关的火线流出了电流,但没有电流流入開关.(电流经过零线从开关外流走了.)那漏电开关因为电流不平衡而跳闸.

本页是网友提供的关于“三相四线漏电断路器零线不接怎么会跳闸?”的解答仅供您参考,汽配人网不保证该解答的准确性