东元JSDE2伺服0点和原点的原点输出Z0信号与FX3U系列PLC 的输入点如何的连接,信号才稳定

比如DSZRX10X4Y0Y4什么意思是不是X10接通以后,电机慢下来然后X4接通以后,电机停止原点找到?那还不是要弄个搜索块,碰到X10和X4让它们接通... 比如DSZR X10 X4 Y0 Y4 什么意思是不是X10接通以后,电機慢下来然后X4接通以后,电机停止原点找到?那还不是要弄个搜索块,碰到X10和X4让它们接通

FX系列的PLC不能啊只能朝一个方向寻找零点,可以使用FX3U PLC实现 双向查找零点功能 。

三菱PLC是三菱电机在大连生产的主力产品 它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序执行邏辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程

DSZR是带DOG搜索的原点回 归指令;例如 DSZR X00 X01 Y00 Y40;那么X00是原点接近信号,X01是原位置信号Y00是脉冲输出信号,Y04是方向输出信号

一、PLC与继电器控制系统、微机区别

1、PLC与继电器控制系统区别

前者工作方式是“串行”,后者工作方式是“并行”

前者用“软件”,后者用“硬件”

前者工作方式是“循環扫描”。后者工作方式是“待命或中断”

PLC最突出的优点采用“软继电器”代替“硬继电器”用“软件编程逻辑”代替“硬件布线逻辑”。

PLC编程语言有梯形图、布尔助记符语言等等。尤其前两者为常用

FX系列的PLC不能啊,只能朝一个方向寻找零点,

可以使用FX3U PLC实现 双向查找零点功能 .

DZRN是FX系列PLC 的指令,FXPLC是小型 PLC不具备DOG点 输入功能它的原点就是近原点,不要接驱动器的DOG输入点直接把光感近原点做为原点就可以了,

DZRN K1 X0 Y0 只能有一个输入点一个是回原点速度。

一个是爬行速度一个是近原点输入,一个是脉冲输出端

FX系列的PLC不能啊只能朝一个方向寻找零点啊!

可以使用FX3U PLC,实现 双向查找零点功能

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

当在伺服0点和原点原点右侧时感觉回归很好理解。但是呢在近点信号左侧时,原点回归是怎样完成的呢按我看资料的理解,先往左极限走碰到左极限开关后,然後返回后往右走达到近点信号后重复在近点信号右侧的原点回归方式。我的疑问出现了再碰到左极限时为什么不报警停止 ??

这说奣你这控制器有原点回归重试功能通常是性能高些的控制器,才有这功能
到左极限了,不能往左走但可以往右走。

现在的PLC控制器有原点搜索功能设定左右极限后,自动回远点

台达EH3 PLC的原点回归功能需要将每个信号都接到PLC手册规定的点位才能实现自动找原点的功能就昰原点、正反极限都需要按照手册上规定的点位接线才行

发布了8 篇原创文章 · 获赞 4 · 访问量 3万+

我要回帖

更多关于 伺服0点和原点 的文章

 

随机推荐