怎么利用工控机怎么控制电机控制压力控制器生成相应的压力

  选用型号D504/7DZ订货号为0817308的压力控淛器要求将压力上升至1.5MPa(上切换值)发出触点信号,其操作步骤参见下述

  打开盖板,将电缆穿过电缆接口接入端子板中电缆另┅头接上万用表。

  顺时针旋动设定值调节螺杆使设定值由大变小,直至开关触点在1.5MPa处切换

  旋紧锁紧器,调节压力校验台的压仂使压力在1.5MPa上下来回变化,检验压力上升时触点的切换值是否是1.5MPa,此值即为要设定的上切换值其对应的下切换值应是1.5MPa

  减去切换差0.9MPa(左右),即为0.6MPa(左右)

  选用型号D504/7DZ订货号为0817708的压力控制器,要求将压力下降至5MPa(下切换值)发出触点信号其操作步骤参见下述。

  开锁紧器将产品旋入压力校验台的螺纹接口上,注意必须用扳手夹持传感器的平面部份绝对防止开关壳体和传感器发生相对转動。

  将压力加至5MPa此值可从标准压力计中读出。

  逆时针旋动设定值调节螺杆使设定值由小变大,直至开关触点在5MPa处切换

  旋紧锁紧器,调节压力校验台的压力使压力在5MPa上下来回变化,检验压力下降时触点的切换值是否是5MPa,此值即为要设定的下切换值其對应的上切换值应是5MPa加上切换差1.5MPa(左右),即为6.5MPa(左右)

  水泵压力控制器接线图如下:

  其中一些英文解释为:

  配置空开关(QF)、接触器(KM)、过载继电器(FH)、熔断器(FU)、辅助触点(FH)、按钮(SB2)、指示灯(RD)、继电器(KA1)、继电器(KA2)、故障指示灯(YE)、停止按钮(SB1)。

  当压力上升到设定的上限压力时黑线和白线断开,档压力下降到下限压力时黑线和白线之间导通。

  可开启系统功能中的反向控制功能实现反向控制:高压启动,低压停止

  220V供电,负载高于750W时连接示意图:

  380V三相供电负载高于750W时连接礻意图: