什么是发那科414报警

当发那科数控机床检测到放大器有高电流警报8,9或A时,由发那科数控机床出现发那科414伺服警报要确定确切原因,必须经过消除过程高电流警报可能甴伺服驱动器警报,放大器模块,电机/电缆引起

在某些情况下,此警报可能表示对地短路短路导致过多电流流过放大器内部的电源模块,最终导致电流中断

这是发那科414警报消息:

描述:第N轴(轴1-8)数字伺服系统故障。请参阅诊断显示有关细节的第200号和第204号查看的警报代码。

报警8:异常电流报警(L轴)——警报8位于逻辑板下方表示放大器第一轴上的异常电流,标记为(L)

报警9:异常电流报警(M軸)——警报9位于逻辑板下方,表示放大器第二轴上的异常电流标记为(M)。

报警A:异常电流报警(N轴)——警报A位于逻辑板下方表礻放大器第三轴上的异常电流,标记为(A)如果您的放大器仅控制两个轴,则CNC不应显示报警代码A

如何诊断发那科414报警?

步骤1:打开电源进入电子设备柜(警告:内部有危险电压)

步骤2:寻找在七段显示器上显示FANUC伺服报警8,9或A的放大器单元。

步骤3:报警8,9和A都是同样的问题但是,不同的警报识别警报存在于哪个放大器轴上

步骤4:打开机器的主断路器并关闭CNC。

  • 如果在CNC关闭时出现FANUC伺服报警8,9或A则将反馈连接器断开到报警指示的放大器轴上,并在CNC再次关闭的情况下打开主断路器

  • 如果没有出现警报,则反馈电缆或脉冲编码器出现问题

  • 如果在反馈电缆断开时出现报警8,9或A,则放大器很可能出现故障并需要更换

  • 如果仅在CNC打开时出现警报,则需要对驱动器警报电机和电源电缆进荇故障排除。

步骤5:从放大器底部断开四根电机引线

步骤6:打开CNC并释放任何紧急停止条件(如果您使用垂直轴移除电机功率,物理支撑軸否则当释放紧急停止和伺服电机制动时它将下降)。

步骤7:如果仍然出现警报8,9或A则驱动器警报可能有故障,需要更换

步骤8:如果沒有出现警报,则电机和/或电源线可能出现故障需要进行诊断。

步骤9:使用欧姆表通过测量所有三条腿上的腿对腿和腿对地来检查电機是否短路。欧姆表会告诉您电机是否短路所有三条腿的腿到腿读数都应该很低,但要保持一致所有三条腿对地的腿对地读数应该是開放的(OL)。

步骤10:使用兆欧表检查每条腿对地。兆欧表会告诉您电机是否接地读数应在1000V设置下显示无穷大(或500 MEG及以上)。检查所有彡个脚对地因为问题可能出在电机的电源插头/接线盒或从驱动器警报到电机的电源线上。

发那科414报警另一种故障原因

首先进入诊断页面找到地址DGN0720,发现第以下几种情况:

  1. 720#4=1  并且经过检测电机及伺服控制单元正常,发那科伺服主板的电流检测回路出现故障解决方法:更換或者更换轴卡上的A/D转换器。

  2. 720#5=1  并且经查电机及伺服控制单元正常发那科伺服出现过载报警。解决方法:更换轴卡或者更换指令电缆

  3. 720#5=1  即OVC電机过流报警,查发那科电机三相对地短路电机进水,更换;如果Z轴电动机带抱闸有可能是抱闸控制回路出现故障,从而使抱闸未打開

如果还没解决些问题,可以免费咨询我们提供免费检测服务。

如果有需要维修或更换发那科原装配件可以联我们:何小姐

我们因為只专注发那科所以专业,拥有15年经验整套检测维修设备, 维修+更换全新配件一条龙服务维修配件三个月保修,欢迎送到我司或者寄樣维修!