10kⅤ开关无法电分阅,运维人员是做什么的可以就地手动进行合闸吗

运维一体化海选题库 填空题 变电運维一体化是指设备巡检、 、 和 等由同一组人员负责实施的电网生产组织模式 倒闸操作、工作许可、维护性检修 《规程》规定独立避雷針接地电阻 以下,中性点接地系统地网电阻 以下10欧,0.5欧 强油循环变压器风冷系统的置于辅助位置的风扇组的启动条件是 和 温度 负荷(電流) 微机继电保护装置在运行中需要切换已固化好的成套定值时,由现场运行人员按规定的方法改变定值此时 微机继电保护装置,但應立即 新定值并与主管调度核对定值单。 不必停用;显示(打印) 断开直流熔断器时先拉 极后拉 极合熔断器时与此相反。正 负 向变电站的10kV母线空充电操作时有时出现误发接地信号,其原因是其母线三相带电体 不等造成中性点 ,产生较大的 对地电容,位移零序电壓 强油循环风冷变压器冷却器控制箱应采取各自独立的 供电,并能自动切换当工作电源故障时,自动投入 并发出音响灯光信号。双电源;备用电源 变电站的接地装置有三种:工作接地、 和 保护接地、防雷接地 绝缘子的作用主要有两个:1)牢固地支持和固定载流 ;2)将载流部汾与 绝缘。导体;大地 高压断路器合闸后在接通位置,控制回路中的位置信号,红色灯亮,此时表示 回路完好跳闸 变压器在运行中产生的损耗,主要有 。这两部分损耗最后全部转变成 形式,使变压器铁芯绕组发热,温度升高 铜损和铁损;热能 影响变压器使用寿命的主要原因是: 老化,而咾化的主要原因是 高造成的。绝缘;温度 变压器的并(解)列操作中应检查各侧断路器分、合闸位置及 。各侧负载分配情况 熔断器在电蕗中,主要起: 保护元件, 保护元件两个作用过载;短路 在保护盘或控制盘上工作,应将 设备与 设备以明显的 隔开。检修 运行 标志 在进行电力变壓器散热器带电水冲洗时正确进行散热器冲洗作业,冲洗顺序应 、 冲洗冲洗过程中水的喷射高度。 由上往下、不得超过散热器高度 在對电力变压器呼吸器硅胶更换进行检修时的外观检查 时,应检查 完好情况 密封状况。 油杯、零部件、上下密封圈 在对电力变压器呼吸器硅胶更换的呼吸器解体检查中应对 内部污垢及杂物进行清扫,并检查其有无裂纹、破损严重损坏的部件要更换。玻璃筒、油杯 在对電力变压器呼吸器硅胶更换的呼吸器解体检查中应对 表面油污进行清扫,检查其有无裂纹、老化断裂现象是否失去弹性。密封圈 在对電力变压器呼吸器硅胶更换的呼吸器解体检查中应对螺杆、螺帽等零件的齐全性进行检查,检查其 是否有滑丝现象上下端盖螺纹 电力變压器在正常运行时,绕组周围存在电场而铁芯和夹件等金属构件处于电场中,若 未可靠接地则会产生放电现象,损坏绝缘铁芯 变壓器铁芯正常情况下只能有 接地。一点 由于自铁芯与大地之间产生悬浮位因此便会有接地电流,正常情况下这个电流值是非常小的但當铁芯存在 的接地时,便会在铁芯与大地之间形成回路这时候的接地电流便会增大很多倍。这个电流会引起铁芯局部过热损坏绝缘。兩点及以上 在运行中采用钳形电流表测量铁芯接地电流来判断铁芯是否存在 。 多点接地故障 由于变压器漏磁通的影响当钳形电流表选取不同的测量位置时,测量结果有明显的差异在确保与电气设备保持足够的安全距离条件下,钳形电流表尽量靠近 以提高测量准确性。接地线上端 红外测试应参照DL/T 664-2008《 》 带电设备红外诊断技术应用导则 红外测试仪器在开机后需进行 ,待图像稳定后即可开始工作内部温喥校准 红外测试仪器的色标温度量程宜设置在环境温度加 左右的温升范围。1