10、电流互感器的二次侧有一端必須接地防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧

11、电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性我国互感器采用减极性的标号法。

12、安装时一定要注意接线正确可靠并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时也必须先将二次侧短路,然后再进行拆除

13、低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等。

14、低压配电装置所控制嘚负荷必须分路清楚,严禁一闸多控和混淆

15、低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠。严禁自备发电设备与电网私自並联运行

16、低压配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫,同时严禁在通道上堆放其他物品

17、接设备时:先接设备,后接电源

18、拆设备时:先拆电源,后拆设备

19、接线路时:先接零线,后接火线

20、拆线路时:先拆火线,后拆零线

21、低压熔断器不能作为電动机的过负荷保护。

22、熔断器的额定电压必须大于等于配电线路的工作电压

23、熔断器的额定电流必须大于等于熔体的额定电流。

24、熔斷器的分断能力必须大于配电线路可能出现的最大短路电流

25熔体额定电流的选用,必须满足线路正常工作电流和电动机的起动电流

26、對电炉及照明等负载的短路保护,熔体的额定电流等于或稍大于负载的额定电流

27、对于单台电动机,熔体额定电流≥(1.5-2.5)电机额定电流

28、熔体额定电流在配电系统中,上、下级应协调配合以实现选择性保护目的。下一级应比上一级小

29、瓷插式熔断器应垂直安装,必須采用合格的熔丝不得以其他的铜丝等代替熔丝。

30、螺旋式熔断器的电源进线应接在底座的中心接线端子上接负载的出线应接在螺纹殼的接线端子上。

31、更换熔体时必须先将用电设备断开,以防止引起电弧

32、熔断器应装在各相线上。在二相三线或三相四线回路的中性线上严禁装熔断器

33、熔断器主要用作短路保护。

34、熔断器作隔离目的使用时必须将熔断器装设在线路首端。

35、熔断器作用是短路保護隔离电源,安全检修

36、刀开关作用是隔离电源,安全检修

37、胶盖瓷底闸刀开关一般作为电气照明线路、电热回路的控制开关,也鈳用作分支电路的配电开关

38、三极胶盖闸刀开关在适当降低容量时可以用于不频繁起动操作电动机控制开关。

39、三极胶盖闸刀开关电源進线应按在静触头端的进线座上用电设备接在下面熔丝的出线座上。

40、刀开关在切断状况时手柄应该向下,接通状况时手柄应该向仩,不能倒装或平装

41、三极胶盖闸刀开关作用是短路保护。隔离电源安全检修。

42、低压负荷开关的外壳应可靠接地

43、选用自动空气開关作总开关时,在这些开关进线侧必须有明显的断开点明显断开点可采用隔离开关、刀开关或熔断器等。

44、熔断器的主要作用是过载戓短路保护

45、电容器并联补偿是把电容器直接与被补偿设备并接到同一电路上,以提高功率因数

46、改善功率因数的措施有多项,其中朂方便的方法是并联补偿电容器

47、墙壁开关离地面应1.3米、墙壁插座0.3米。

48、拉线开关离地面应2-3米

49电度表离地面应1.4—1.8米。

50、进户线离地面應2.7米

51、路,一二级公路,电车道主要河流,弱电线路特殊索道等,不应有接头

52、塑料护套线主要用于户内明配敷设,不得直接埋入抹灰层内暗配敷设

53、导线穿管一般要求管内导线的总截面积(包括绝缘层)不大于线管内径截面积的40%。

54、管内导线不得有接头接头应在接线盒内;不同电源回路、不同电压回路、互为备用的回路、工作照明与应急照明的线路均不得装在同一管内。

55、管子为钢管(鐵管)时同一交流回路的导线必须穿在同一管内,不允许一根导线穿一根钢管

56、一根管内所装的导线不得超过8根。

57、管子为钢管(铁管)时管子必须要可靠接地。

58、管子为钢管(铁管)时管子出线两端必须加塑料保护套。

59、导线穿管长度超过30米(半硬管)其中间应裝设分线盒

60导线穿管长度超过40米(铁管)其中间应装设分线盒。

61、导线穿管有一个弯曲线管长度不超过20米。其中间应装设分线盒

62、導线穿管,有二个弯曲线管长度不超过15米其中间应装设分线盒。

63、导线穿管有三个弯曲线管长度不超过8米。其中间应装设分线盒

64、茬采用多相供电时,同一建筑物的导线绝缘层颜色选择应一致即保护导线(PE)应为绿/黄双色线,中性线(N)线为淡蓝色;相线为65、L1-黄色、L2-绿色、L3-红色单相供电开关线为红色,开关后一般采用白色或黄色

66、导线的接头位置不应在绝缘子固定处,接头位置距导线固定处應在0.5米以上以免妨碍扎线及折断。

根据它在线路中的作用和它在成套配电装置中的安装位置来确定它的结构形式仅用来隔离电源时,則只需选用不带灭弧罩的产品;如用来分断负载时就应选用带灭弧罩的,而且是通过杠杆来操作的产品;如中央手柄式刀开关不能切断負荷电流其他形式的可切断一定的负荷电流,但必须选带灭弧罩的刀开关此外,还应根椐是正面操作还是侧面操作是直接操作还是杠杆传动,是板前接线还是板后接线来选择结构形式

HD11、HS11用于磁力站中,不切断带有负载的电路仅作隔离电流之用。

HD12、HS12用于正面侧方操莋前面维修的开关柜中其中有灭弧装置的刀开关可以切断额定电流以下的负载电路。

HD13、HS13用于正面操作后面维修的开关柜中其中有灭弧裝置的刀开关可以切断额定电流以下的负载电路。

HD14用于动力配电箱中其中有灭弧装置的刀开关可以带负载操作。

刀开关的额定电流一般应不小于所关断电路中的各个负载额定电流的总和。若负载是电动机就必须考虑电路中可能出现的最大短路峰值电流是否在该额定电鋶等级所对应的电动稳定性峰值电流以下(当发生短路事故时,如果刀开关能通以某一最大短路电流并不因其所产生的巨大电动力的作用洏发生变形、损坏或触刀自动弹出的现象,则这一短路峰值电流就是刀开关的电动稳定性峰值电流)如有超过,就应当选用额定电流更大┅级的刀开关

变频器维修检测常用方法

在变频器日常维护过程中,经常遇到各种各样的问题,如外围线路问题,参数设定不良或机械故障。如果是变频器出现故障如何去判断是哪一部分问题,在这里略作介绍

找到变频器内部直流电源的P端和N端,将万用表调到电阻X10档红表棒接到P,黑表棒分别依到R、S、T应该有大约几十欧的阻值,且基本平衡相反将黑表棒接到P端,红表棒依次接到R、S、T有一个接近于无穷大嘚阻值。将红表棒接到N端重复以上步骤,都应得到相同结果如果有以下结果,可以判定电路已出现异常A.阻值三相不平衡,可以说明整流桥故障B.红表棒接P端时,电阻无穷大可以断定整流桥故障或起动电阻出现故障。

将红表棒接到P端,黑表棒分别接U、V、W上应该有几十歐的阻值,且各相阻值基本相同反相应该为无穷大。将黑表棒接到N端重复以上步骤应得到相同结果,否则可确定逆变模块故障

在静態测试结果正常以后,才可进行动态测试即上电试机。在上电前后必须注意以下几点:

a.上电之前须确认输入电压是否有误,将380V电源接叺220V级变频器之中会出现炸机(炸电容、压敏电阻、模块等)

b.检查变频器各接播口是否已正确连接,连接是否有松动,连接异常有时可能导致變频器出现故障,严重时会出现炸机等情况。

c.上电后检测故障显示内容,并初步断定故障及原因

d.如未显示故障,首先检查参数是否有异常,并将參数复归后,进行空载(不接电机)情况下启动变频器,并测试U、V、W三相输出电压值。如出现缺相、三相不平衡等情况则模块或驱动板等有故障。

e.在输出电压正常(无缺相、三相平衡)的情况下带载测试。测试时最好是满负载测试。

一般是由于电网电压或内部短路引起在排除内部短路情况下,更换整流桥在现场处理故障时,应重点检查用户电网情况如电网电压,有无电焊机等对电网有污染的设备等

一般是由于电机或电缆损坏及驱动电路故障引起。在修复驱动电路之后测驱动波形良好状态下,更换模块在现场服务中更换驱动板之后,还必须注意检查马达及连接电缆在确定无任何故障下,运行变频器

一般是由于开关电源损坏或软充电电路损坏使直流电路无直流电引起,如启动电阻损坏也有可能是面板损坏。

d.上电后显示过电压或欠电压

一般由于输入缺相电路老化及电路板受潮引起。找出其电压檢测电路及检测点更换损坏的器件。

e.上电后显示过电流或接地短路

一般是由于电流检测电路损坏如霍尔元件、运放等。

一般是由于驱動电路或逆变模块损坏引起

g.空载输出电压正常,带载后显示过载或过电流

该种情况一般是由于参数设置不当或驱动电路老化,模块损伤引起

4)冰箱抽空加制冷液方法

对于制冷设备的维修,抽空是一般故障的第二步骤检修第一是打压(不包括换压缩机或换管)。在确定管路不漏的情况下下一步就是抽空。常用方法有两种:

1、用真空泵抽空也可以用一个压缩机来代替真空泵,只是抽空的时间要比用真空泵长┅些因为相对而然(言)压缩机的排气两(量)要比真空泵小一些。在冰箱上的工艺管上接一个带有压力表的工作阀一头焊在压缩机上,另一頭用一个加液管连接在真空泵上,打开表的法(阀)门开动真空泵或外接的压缩机,开始抽空当真空泵上的排气口没有气体排出时,抽空完畢

2、用自身的压缩机来自身抽空。这个方法很适合外出修理不用带真空泵。方法是:如果原机上的过滤器是双尾的打开工作口(原来昰焊死的),开动压缩机会有很多空气从这个口排出,当这个口没有气体排出时用手堵住这个口,拔掉电源(一定要注意安全)打开加液法门,向系统充如制冷液当过滤器的工作口有气体排出时,用钳子夹死这个口后用气焊封死这个口。

加制冷液:制冷液加液管表阀都連接好后打开加液法门,段开(拧松)加液管的一头当管头处有制冷液排出时,拧紧法兰打开压缩机上的表阀,最好把制冷液钢瓶倒过來加液态的当表压显示4公斤压力时,关闭加液阀给冰箱通电,这时表的压力随着机器的工作而下降当表针稳定时看一下压力,一般茬零点三到零点8之间都属于正常压力静态加4公斤的依据是冰箱的低压压力静止时的压力是工作时的4倍。随着冰箱的工作时间增加箱内嘚温度一直往下降,正常的充注量时运转一段时间后回气管上应该接结露,过滤器的温度和环境温度差不多或手摸比较热为正好如果囙气管上结霜说明制冷液加多了,打开加液阀放掉一些要慢些,边放边观察回气管看到霜化了就关加液阀。如果运转很长时间回气管仩温度还是不凉或无露打开加液阀,补充一些制冷液

5)低压电动机熔断器的选择与维护

实践证明,熔断器对于低压电动机的相间短路、单相短路故障和过载是简单而有效的保护装置但如果熔断器的型式和参数选择不当或使用维护不利,同样达不到预期的保护

6)电工電路的符号字母大全

AAT 电源自动投入装置

KOF 出口中间继电器

KW(NZ) 功率方向继电器(负序零序)

KA 瞬时继电器 ; 瞬时有或无继电器;交流继电器

PQS 有功无功视茬功率

EUI 电动势电压电流

KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时 有或无继电器 3、交流继电器

KT——延时 有或无继电器

SB——按钮开关 Q——电路的开关器件

KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时 有或无继电器 3、交流继电器

KT——延时 有或无继电器

最大需量表(负荷监控仪) PM

插接式(馈电)母线 WIB

事故音响小母线 WFS

预報音响小母线 WPS

事故照明小母线 WELM

温度控制开关辅助开关 ST

控制电路有电源的整流器 VC

绕线转子感应电动机 MW

发热器件(电加热) FH

照明灯(发光器件) EL

电加热器加热元件 EE

时间测量传感器 BT1BK

温度测量传感器 BHBM

作为机房(电脑学习室/数据中心),它的物理环境是受到了严格控制的主要分为几个方面:即温度、电源、地板、防火系统。

说到温度一般用的都是空调了。空调用来控制数据中心的温度和湿度制冷与空调工程协会的“数据處理环境热准则”建议温度范围为20-25℃(68-75℉),湿度范围为40-55%适宜数据中心环境的最大露点温度是17℃。在数据中心电源会加热空气除非热量被排除出去,否则环境温度就会上升导致电子设备失灵。通过控制空气温度服务器组件能够保持制造商规定的温度/湿度范围内。空调系統通过冷却室内空气下降到露点帮助控制湿度湿度太大,水可能在内部部件上开始凝结如果在干燥的环境中,辅助加湿系统可以添加沝蒸气因为如果湿度太低,可能导致静电放电问题可能会损坏元器件。

机房的电源由一个或多个不间断电源(UPS)和/或组成备用电源为了避免出现单点故障,所有电力系统包括备用电源都是全冗余的。对于关键服务器来说要同时连接到两个电源,以实现N+1的可靠性静态開关有时用来确保在发生电力故障时瞬间从一个电源切换到另一个电源。

机房的地板相对瓷砖地板要提升60厘米(2英尺)这个高度随社会发展變得更高了,是80-100厘米以提供更好的气流均匀分布。这样空调系统可以把冷空气也灌到地板下同时也为地下电力线布线提供更充足的空間,现代数据中心的数据电缆通常是经由高架电缆盘铺设的但仍然有些人建议出于安全考虑还是应将数据线铺设到地板下,并考虑增加冷却系统小型数据中心里没有提升的地板可以不用。计算机机柜往往被组织到一个热通道中以便使空气流通效率最好。

机房的防火系統包括无源和有源设计以及防火行动执行计划。通常会安装烟雾探测器在燃烧产生明火之前能够提前发现火警,在火势增大之前可以截断电源使用灭火器手动灭火。在数据中心是不能使用自动喷水的因为电子元器件遇水后通常会发生故障,特别是电源未截断的情况丅使用水灭火情况会变得更糟即使安装了自动喷水灭火系统,清洁也应早于自动喷水灭火系统启动在数据中心还应该安装,这样可以將火源控制在局部范围内即便是发生火灾也可以将损失减到最低。

互联网数据中心(Internet Data Center)简称IDC就是电信部门利用已有的互联网、资源,建立标准化的电信专业级机房环境为企业、政府提供、租用以及相关增值等方面的全方位服务。

通过使用电信的IDC服务器托管业务企业戓政府单位无需再建立自己的专门机房、铺设昂贵的通信线路,也无需高薪聘请即可解决自己使用互联网的许多专业需求。

IDC主要应用范圍是网站发布、和电子商务等比如网站发布,单位通过托管主机从电信部门分配到互联网后,即可发布自己的www站点将自己的产品或垺务通过互联网广泛宣传;虚拟主机是单位通过托管主机,将自己主机的海量硬盘空间出租为其他客户提供虚拟主机服务,使自己成为ICP垺务提供商;电子商务是指单位通过托管主机建立自己的,通过这个商业平台来为供应商、批发商、经销商和最终用户提供完善的服务

IDC是伴随着互联网不断发展的需求而迅速发展起来的,成为了新世纪中国互联网产业中不可或缺的重要一环它为(ICP)、企业、媒体和各類网站提供大规模、高质量、安全可靠的专业化服务器托管、空间租用、网络批发带宽以及ASP、EC等业务。

在2013年以前对IDC(互联网数据中心)还没囿一个权威的定义,但它比传统的数据中心有着更深层次的内涵它是伴随着互联网不断发展的需求而发展起来的对为ICP、企业、媒体和各類网站提供大规模、高质量、安全可靠的专业化服务器托管、空间租用、网络批发带宽以及ASP、EC等业务。数据中心在大型主机时代就已出现那时是为了通过托管、外包或集中方式向企业提供大型主机的管理维护,以达到专业化管理和降低运行成本的目的

IDC是对入驻(Hosting)企业、商户或网站服务器群托管的场所;是各种模式电子商务赖以安全运作的基础设施,也是支持企业及其商业联盟其分销商、供应商、客户等实施价值链管理的平台

在网络中的位置和总的网络带宽容量,它构成了网络基础资源的一部分就像、一样,它提供了一种高端的数據传输(Data Delivery)的服务提供高速接入的服务。

IDC起源于ICP对网络高速互联的需求而且美国仍然处于世界领导者位置。在美国运营商为了维护洎身利益,将带宽设得很低用户不得不在每个服务商处都放一台服务器。为了解决这个问题IDC应运而生,保证客户托管的服务器从各个網络访问速度都没有瓶颈

IDC不仅是的中心,而且是数据流通的中心它应该出现在Internet网络中数据交换最集中的地方。它是伴随着人们对主机託管和虚拟主机服务提出了更高要求的状况而产生的从某种意义上说,它是由ISP的服务器托管机房演变而来的具体而言,随着Internet的高速发展对带宽、管理维护日益增长的高要求对很多企业构成了严峻的挑战。于是企业开始将与网站托管服务相关的一切事物交给专门提供網络服务的IDC去做,而将精力集中在增强核心竞争力的业务中去可见,IDC是Internet企业分工更加细化的产物

机房管理是项看得见、摸得着的实际笁作,面对诸多因素和关系必须“严”字当头。首先是部门领导和机房的管理人员一定要有从严管理的指导思想新建机房从一开始使鼡就要严格管理、严格要求,并使这种严格思想贯彻落实到管理工作的全过程和机房使用的始终在实际工作中要常讲、常查,要不怕得罪人必要时还要制定各种奖惩措施。

建立健全计算机机房各项规章制度是做好机房管理关键有了章法,机房管理就有了依据严格管悝的指导思想也能落在实处。在机房日常管理工作中根据实际需要可制订《机房设备维护管理制度》、《机房安全保卫制度》、《机房管理制度》、《机房值班员守则》等规定和制度。使机房的日常管理工作有章可循有据可依。

机房以及有关设备也有老化、更新、修复等问题除进行日常的检修另外,还应对机房建设时存在的缺陷、机件的磨损、老化、紧固件的松动、装修变形等问题定期检修、更改或唍善坚持每年定期对机房整修一次。每天开机最少两个小时调整活动地板、检测安全防火设备、空调设备检修、除尘、玻璃隔断调整堅固、照明设备检修、安全防盗、建立健全机房管理制度。

机房管理涉及多方面的问题重视学习、加强宣传是提高机房管理效率的重要措施。

一是学制度就是积极组织有关人员学习机房管理的各项制度和规定,使新、老同事人人皆知条条搞清,提高大家遵守机房各项管理制度的自觉性,使每个人自觉用有效的制度约束自己;二是学各种设备的正确操作方法如:配电系统、地线系统、空调、防火设备、UPS等囸确的操作方法,从而杜绝因操作不当造成的人为事故;三是加强宣传机房是公共办公场所,大家都应自觉维护和遵守正常的机房工作秩序保证计算机管理工作有序进租用及机房介绍

东莞电信东城枫桦园IDC是2006年道滘IDC的扩容工程,该工程2006年5月动工已于2007年3月全部建成完工。总囲七层是中国电信下属的,提供高档次、全方位服务的互联网数据中心东莞电信互联网数据中心以标准电信级A级机房和中国电信的强夶的网络资源为依托,以高度自动化的管理系统和高度可扩充的设施系统为不同用户提供安全、可靠、快速、全面的数据存放业务及其咜增值服务。同时东莞电信互联网数据中心作为广东省电信有限公司在广东省地区的三家旗舰中心之一,为用户提供全国联动的“一站式”IDC服务

7x24小时专业保安值勤,采用指纹门警、IC门禁卡系统7x24小时瑞典AXIS数字视频监控系统。

防盗、防非法闯入报警系统:机房及重要出入ロ均装有双监探测器;随时进行布防和撤防能及时报警及打印报警信息,大楼共设有15个双监探测器

电视监控系统:在公共区域和出入ロ处、机房内机架间、VIP机房、核心机房、网管中心、动力机房,楼梯与走廊电梯等均装有高清晰度彩色摄象机,一期共装有15台摄象机17渶寸大屏幕监视器使得每一监视点都清晰可见,并进行7×24全方位闭路电视监控录像

专业保安人员365天24小时保卫大楼。

IDC机房采用活动地板下送风电源机房采用上送风的方式精确控制机房空间的温度及湿度。机组制冷功率完全能满足机房设备制冷功率要求并有较大冗余为客戶的网络系统提供最佳运行条件。

机房采用双路市电输入分别为主用和备用,2套400KVA 2+1并机电源每台主机各配置1200AH后备电池1组。提供多重电源保障具有多套双路冗余1+1UPS,油机负荷约为2404KW还配备有两台1200KW大容量柴油机发电机组、大容量电池和移动油机,从而保障充足、持续的电力供應保证99.99%以上的持续供电率。机房各独立区域均提供主备双路电源

机房消防系统使用大楼管网式气体自动灭火消防系统,灭火药剂为烟烙尽采用高灵敏度的早期烟雾探测报警系统,保证在第一时间发现火灾隐患并自动启动气体灭火系统在保证设备正常运行的情况下实施灭火。大楼设有一台专用消防电梯及一座防烟楼梯并在楼道及机房内醒目位置设有安全指示牌,提示机房内人员在发生火情时能以最赽速度远离危险区域

易达光电有限公司是专业从事光伏发电、风力发电、整体机房一体化等系统的设计、安装以及系统中关键设备的研發制造及提供配套服务的高科技企业,并可承接风光互补电站系统和整体机房一体化系统集成交钥匙工程

随着计算机网络技术和通讯技術的快速发展,无线网络和无线监控已经越来越多的得到广泛应用由于这些系统负载功率很小,而且选址远离电网延伸市电成本巨大,而利用太阳光或风能发电为系统提供电力保障是一切可再生能源中最可靠最具有前景的新技术易达光电从2001年起,以丰富的实践经验、罙厚的技术背景、先进的装备和优良的售后服务在国内可再生能源发电市场上赢得了骄人业绩,易达光电的产品和服务广泛应用于户用咣伏电源系统(SHS)、无人值守微波中继站、光缆维护站电源系统、石油管道阴极保护电源系统、高速公路视频监控系统、森林防火通信监控和微波中继站系统、通信行业直放站电源系统、水文水情监测用太阳能电源系统、野外气象和地震台站等各个领域

经过多年的不懈努力,峩们拥有了一支技术精湛、服务意识强、具有强烈敬业精神的员工队伍可以为用户提供从技术咨询、方案设计、生产制造、安装调试到售后服务一条龙的服务;可以根据用户的不同要求,量身设计太阳能发电和风光互补发电在各个领域的整体解决方案;可以利用我们的技術优势为用户提供各种性价比极高的太阳能光电成套设备和机房一体化设备系统集成

基于在新能源和整体机房市场上的优异表现,易达咣电得到了越来越多新老客户的大力支持易达光电将更加积极主动的面向国内外新老客户,通过技术创新不断开发新的技术和产品以高品质的产品和高素质的服务来确立我们的企业文化。

我要回帖

更多关于 吸合 的文章

 

随机推荐