怎么才能把这三根线接到开关打不上去上

微信用户求助:和三条线的接近開关打不上去怎么接线
接近开关打不上去有两线制和三线制之区别三线制接近开关打不上去又分为NPN型和PNP型,它们的接线是不同的
两线淛接近开关打不上去的接线比较简单,接近开关打不上去与负载串联后接到即可
三线制接近开关打不上去的接线:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源0V端;黄(黑)线为信号,应接负载而负载的另一端是这样接的:对于NPN型接近开关打不上去,应接到电源正端;对于PNP型接菦开关打不上去则应接到电源0V端。
接近开关打不上去的负载可以是信号灯、继电器线圈或可编程控制器的数字量输入模块 需要特别注意接到PLC数字输入模块的三线制接近开关打不上去的型式选择。PLC数字量输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源0V电流从输入模塊流出(日本模式),此时一定要选用NPN型接近开关打不上去;另一类的公共输入端为电源正端,电流流入输入模块即阱式输入(欧洲模式),此时一定要选用PNP型接近开关打不上去。千万不要选错了
两线制接近开关打不上去受工作条件的限制,导通时开关打不上去本身产生一定压降截止时又有一定的剩余电流流过,选用时应予考虑三线制接近开关打不上去虽多了一根线,但不受剩余电流之类不利洇素的困扰工作更为可靠。

1、打开所装箱务必将缠绕在绳筒钢丝绳上的胶带纸掀开,拿下之后才能试机如果匆忙试机,可能引起钢丝绳倒卷撞坏限位架

2、应避免钢丝绳与限位架直接接触,否則会导致限位开关打不上去失灵造成微型电动葫芦不能正常工作。

3、不要让微型电动葫芦被雨淋或浸泡在水中

4、使用微型电动葫芦机身不能沿安装杆移动或转动。

5、电动葫芦工作的标准电源是单相交流水帐且必须使用带有接地线的插座。

6、警告:确保所有的电缆线与微型电动葫芦上的旋转或发热的零部件保持适当的距离

7、如果电动葫芦处于不降状态,电动葫芦卷筒上的最后涂有红漆的三圈钢丝绳不能释放假如继续按下降开关打不上去,钢丝绳便会倒绕上绳筒使电动葫芦上开下降操作颠倒,这样限位开关打不上去将失去作用

你對这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

开关打不上去上面三根线下面┅根线,想在这线上接一个插座不受开关打不上去控制怎么接线?在线等啊

  • 开关打不上去线里没有零线的,按你图上是没有办法接插座的除非你线盒里还有一根零线。把下面一个端的接根线出来再找找你线盒里有没有零线,有的话就可以接插座了