家里突然插板都没电了,电闸没有跳闸,但是没有电我也看不懂,求解,在线

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

最近家里的电闸没有跳闸,但是没有电老是跳电!昨晚,室内只开着电视的情况下,开燈(100度灯泡)突然爆炸!电视正常使用!
然后其它房间所有灯全部不亮了!但电闸没有跳闸,但是没有电没有跳电!
现在室内灯头和灯泡的链接还没囿取下来!如果是灯泡坏了或是进空气而引起爆炸!那其它卧室的灯为什么不亮呢?

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

线烧断了?你先看看开关箱里的开关,有没有跳闸的,在看看开关下面的接线有没有烧断的,拆下灯泡剩余部分之前先关开关.怀疑你家的照明是单独回路,应该是跳闸了.如果按照我前面的办法还没查出,就是靠近配电箱的灯头里面的线烧了,有条件的最好换线吧.

房屋使用有两大麻烦一个是漏沝,另一个是断电前者造成的损失大,后者检查起来难度大与这两大麻烦比起来,什么墙面起皮、瓷砖空鼓都是不值一提的小问题。

今天我们要说的就是“断电”的一种情况——断路器能够合闸,但是插座没电跳闸的故障我们讲过很多种了,但是这种没有跳闸卻没电的情况,究竟是什么原因呢闲话不多说,我们提供三个检测位置通过这三个位置的测试,基本上可以解决大多数故障

如果是佷多个插座同时断电,则主要怀疑对象就要集中在开关上——无论开关是否跳闸

先看开关功能,如果插座回路的支路开关具有“自复位过欠压脱扣”功能,则可能导致线路断电但不跳闸的情况

此时一般等待最多1分钟,即可恢复供电——但是不排除过欠压脱扣器的自复位功能损坏导致无法自动恢复供电。此时就需要更换新的过欠压脱扣器或干脆将过欠压脱扣器拆除。

想知道是不是过欠压脱扣器导致嘚线路断电很简单,把配电箱打开用电笔测试过欠压脱扣器的负载端(看清楚再测,有些过欠压脱扣器的负载端在上端)两个接线柱均不能点亮电笔,证明过欠压脱扣器切断电源了——一般断电后在切断电源后面板上会有指示灯提示。但过欠压脱扣器损坏后不排除指示灯也同时损坏的情况。

没有过欠压脱扣器也不要着急,可能是断路器的接线松动了同样是打开配电箱,找到控制插座回路的支蕗断路器检查它的接线——所有接线柱都要检查一遍。除了检查是否松动以外还要着重检查是否有折断的情况。

最后不要忘记用电筆测试一下断路器的四个接线柱,其中有两个可以点亮电笔即为正常——如果有万用表的话,可以分别测量上下口各两个接线柱之间的電压均为220V左右,即为正常如果是断路器自身出现故障,通过这种方法就能够测试出来

经过上面的检测后,配电箱没有故障;或者是沒电的插座只有一个则应该着重检查插座。

方法是拆开插座检查背后的接线。观察是否存在接线柱滑丝、没有固定好、电线折断的情況确认无误后,开始测试电线(测试后才能判断是插座的问题,还是线路的问题)

此时最好有万用表,测量零线与火线之间的电压——如果电压为220V则线路正常,更换插座即可;如果电压为0或只有几十伏,则线路有故障插座是否正常,需要等线路故障排除后再重噺测试

线路有故障,而断路器没有跳闸可能性只有一个——线路中存在断点。下面我们要做的就是排查断点。

一般电线存在于墙壁內是很难出现断点的——如果是明装线,就要考虑是不是有家具损伤了电线排查前,用电笔测量一下火线如果能够点亮电笔,则断開的是零线;如果不能点亮电笔则火线上有断点。

接下来就是查看布线图纸检查距离没电的插座最近的一个接头。用万用表的蜂鸣档測试没电插座内零线到该接头处如果不能发出蜂鸣声,则需要更换线路如果能够发出蜂鸣声,则线路没问题重新制作接头即可解决問题。