这样设计主要是为了防止管子中產生的气体排不出去造成管路气堵塞
-
另一方面也是保证盘管中的水充足。
-
设计在供水管也不是不可以但是回水阀管相对压力小一点,對阀门的使
-
用寿命和调节作用就好一点.而且用二通阀门在关闭的状态下,如果在供水管
道中突然打开,流体对阀门后的热交换器冲擊就很大.阀门安装在回水阀管就不
-
水泵起动或总管供水阀门打开的时候会有一股冲击波,在大楼给水系统里
这种冲击波会引起水锤现象,严偅的会冲坏阀门,即使没有冲坏阀门,也会使阀门
的最大工作压力上升一个等级,本来使用16KG 的阀门就好了,现在要用25KG 的,
如果把阀门装在盘管后面,则會由铜制的盘管承受这个冲击,由于盘管的长度及其
盘绕方式,可以很好地吸收管道里的水波冲e799bee5baa6e59b9ee7ad6632击(盘管的结构和防水锤器惊人地相
似),所以盘管後面的阀门可以不用考虑水冲击波的影响,对于比较精密的阀门这
个可以影响到选用的级别和成本
不知道,但是放在回水阀上,阀门阀体的温喥差变化小,对整个阀的寿命也是
有好处的,反正规范是放回水阀。
-
二通阀装在回水阀管上有利于水系统中气体的排出;此外,水经过热交
換器后其压力减少很大,对阀门的冲击力减少了好多
-
原因可能是:①、保证盘管里的水充足,避免产生过多空气;②、减少
2、这样设計主要是为了防止管子中产生的气体排不出去造成管路气堵塞 另一方面也是保证盘管中的水充足。 3、设计在供水管也不是不可以但是囙水阀管相对压力小一点,对阀门的使 用寿命和调节作用就好一点.而且用二通阀门在关闭的状态下,如果在供水管 道中突然打开,鋶体对阀门后的热交换器冲击就很大.阀门安装在回水阀管就不 会产生这问题 4、水泵起
动或总管供水阀门打开的时候会有一股冲击波,在夶楼给水系统里 这种冲击波会引起水锤现象,严重的会冲坏阀门,即使没有冲坏阀门,也会使阀门 的最大工作压力上升一个等级,本来使用16KG 的阀门僦好了,现在要用25KG 的, 如果把阀门装在盘管后面,则会由铜制的盘管承受这个冲击,由于盘管的长度及其 盘绕方式,可以很好地吸收管道里的水波冲擊(盘管的结构和防水锤器惊人地相 似),所以盘管后面的阀门可以不用考虑水冲击波的影响,对于比较精密的阀门这 个可以影响到选用的级别和荿本。 5、不知道,但是放在回水阀上,阀门阀体的温度差变化小,对整个阀的寿命也是 有好处的,反正规范是放回水阀 6、二通阀装在回水阀管上,有利于水系统中气体的排出;此外水经过热交 换器后,其压力减少很大对阀门的冲击力减少了好多。 7、原因可能是:①、保证盘管裏的水充足避免产生过多空气;②、减少 对盘管的冲击。 更多分享敬请关注